0
Нужно ли подключать нейтральный провод к нейтральному проводу счётчика электроэнергии?
Я не работал с этой распределительной коробкой, но мне было интересно посмотреть, что происходит, когда на всю квартиру приходится всего три выключателя. Я обнаружил, что нейтраль из квартиры подключается к нейтрали со счётчиком электроэнергии. Безопасно ли это и соответствует ли требованиям? Что ещё не так на этой фотографии?

Frank
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Я пометил некоторые объекты на вашей фотографии, чтобы вам было проще понять, что происходит.

Провода, идущие к распределительному щиту, — это служебные проводники, из которых два являются «фазными», а один — «нейтральным». От них отходят «фазные» проводники ответвлений, которые подключаются через автоматические выключатели. Для каждого ответвления также предусмотрен «нейтральный» проводник.
Похоже, вас беспокоит, что один из «нейтральных» проводников ответвления подключен к тому же разъему, что и «нейтральный» провод сети. Это обоснованное беспокойство. Вам нужно проверить документацию или маркировку на панели, чтобы определить, сколько проводников может быть подключено к этому разъему. Национальный электротехнический кодекс ограничивает количество проводников, подключаемых к каждому разъему, одним, но позволяет производителям устройств отступать от этого правила, если это указано в документации.
Мне кажется, что эта цепь появилась раньше двух других и, возможно, даже раньше самой панели. Я предполагаю, что, когда они обновляли панель, этот провод физически не дотягивался до «нейтральной» шины. Вместо того чтобы сращивать провод, они просто подключили его к «нейтрали».
Комментарии:
-
T
Нет. Не похоже, что эта панель заземлена. Если вы хотите добавить заземляющие проводники для ответвлений, вам нужно убедиться, что есть подходящий заземляющий электрод и что панель соединена с ним.
-
F
Нужно ли подключать зеленый провод заземления к заземленной (нейтральной) шине ответвления?
0
Чтобы прямо ответить на ваш вопрос, да, нейтраль от счетчика должна быть подключена к той же шине, что и отдельные цепи в квартире для обычных выключателей, которые переключают только горячие (черные) провода. Для выключателей GFCI или AFCI нейтральный / белый провод подключается к выключателю, который имеет свой собственный вывод для подключения к нейтральной шине.
0
Я не уверен, что правильно понял ваш вопрос. Нейтральный провод не учитывается. Он просто проходит через распределительную коробку. Старые электросчётчики вообще не подключены к нему.
Электросчётчики контролируют обе «горячие» линии и суммируют киловатт-часы на основе силы тока в этих линиях.
Единственное, что мне показалось необычным на вашей фотографии, — это необычно малое количество розеток. Это логично, если отопление, кондиционирование и горячая вода обеспечиваются арендодателем или коммунальными службами, а у вас нет электрической плиты, стиральной машины и т. д. Ничего, кроме освещения и электроники.
0
Помните, что питание идёт от источника через счётчик к распределительному щиту. Это не питание для счётчика, это питание ОТ счётчика (две фазы, красная и чёрная). Для меня вполне логично, что нейтраль тоже идёт от главного щитка через счётчик к квартирному щитку.
Я не вижу здесь ничего сомнительного.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025
Pigrew
Да, скорее всего, это запрещено. Это зависит от характеристик распределительного щита. Возможно, на нём есть маркировка, указывающая, разрешены ли «двойные подключения»? Какая марка и модель распределительного щита? Но с фактической электрической цепью всё в порядке. Вам не нужны автоматические выключатели или разъединители для отключения нейтрали (кроме случаев с электрическими генераторами и переключателями....)
Frank
Извините, я не совсем понятно выразился. Я имел в виду, что толстый нейтральный провод для счётчика и нейтральный провод от одного из автоматических выключателей подключены к одному и тому же винту, обведённому оранжевым. Можно ли оставить два нейтральных провода на одном и том же винте или мне следует подключить нейтральный провод автоматического выключателя к двум другим нейтральным проводам автоматических выключателей в правом нижнем углу?