0
Вопрос

Нужно ли подключать заземляющие провода к водопроводу?

У меня заземляющие провода подключены к медному трубопроводу со стороны дома, где находится диэлектрическая муфта. В телефонной распределительной коробке есть заземляющий провод, который, как я выяснил, подключен к медному трубопроводу. В спутниковой антенне также есть заземляющий провод, который, как я выяснил, подключен аналогичным образом. Разве они не должны быть максимально заземлены? Другими словами, разве они не должны быть подключены к водопроводу со стороны диэлектрика, где находится земля?


Возможно, это не так важно, и оборудованию для передачи данных просто нужен большой поглотитель электронов, чтобы подавить какой-то электрический шум. Но я думаю, что это вопрос безопасности. В случае удара молнии в тарелку/телефонную линию, я думаю, вам понадобится непрерывный путь для отвода тока в землю.


Я поискал заземляющий стержень, но либо в этом доме его нет, либо он недоступен.



Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ
Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 8 Системы связи Статья 800. Схемы связи

IV. Способы заземления

800.100 Заземление кабеля и первичного защитного устройства.

(B) Электрод. Заземляющий проводник должен быть подключен в соответствии с 800.100(B)(1), (B)(2) или (B)(3).

(1) В зданиях или сооружениях с межсистемным заземлением. Если обслуживаемое здание или сооружение имеет межсистемное заземление, как того требует стандарт 250.94, заземляющий проводник должен быть подключен к межсистемному заземлению.

(2) В зданиях или сооружениях с заземляющими устройствами. Если в обслуживаемом здании или сооружении нет межсистемной связи, заземляющий проводник должен быть подключен к ближайшему доступному месту на следующих объектах:

(1) Система заземляющих электродов здания или сооружения, соответствующая требованиям стандарта 250.50
(2) Заземлённая внутренняя металлическая система водоснабжения на расстоянии 1,5 м (5 футов) от точки входа в здание, как указано в стандарте 250.52
(3) Доступ к силовым коммуникациям осуществляется снаружи корпусов в соответствии с разделом 250.94
(4) Негибкая металлическая направляющая для силового кабеля
(5) Корпус сервисного оборудования
(6) Проводник заземляющего электрода или металлический корпус заземляющего электрода
(7) Заземляющий проводник или заземляющий электрод здания или сооружения, которые заземлены с помощью электрода, как указано в стандарте 250.32

(3) В зданиях или сооружениях без межсистемной связи или средств заземления. Если в обслуживаемом здании или сооружении нет межсистемной связи или средств заземления, как описано в стандарте 800.100(B)(2), заземляющий проводник должен быть подключен к одному из следующих элементов:

(1) К любому из отдельных электродов, описанных в пунктах 250.52(A)(1), (A)(2), (A)(3) или (A)(4)
(2) Если обслуживаемое здание или сооружение не имеет межсистемного соединения или не имеет средств заземления, как описано в 800.100(B)(2) или (B)(3)(1), к любому из отдельных электродов, описанных в 250,52 (A)(7) и (A)(8), или к заземляющему стержню или трубе длиной не менее 1,5 м (5 футов) и диаметром 12,7 мм (1/2 дюйма), загнанным, где это практически возможно, в постоянно влажную землю и отделенным от громоотводов, как описано в 800.53, на расстоянии не менее 1,8 м от громоотводов. (6 футов) от электродов других систем. В качестве электродов для защиты не следует использовать трубы для подачи пара или горячей воды, а также воздушные токоотводы (токоотводы молниеотводов).

800.100(B)(1)

Межсистемное соединение может представлять собой набор клемм, надежно закрепленных и электрически соединенных с корпусом счетчика, шину заземления рядом с корпусом сервисного оборудования или шину заземления рядом с заземляющим электродом. Эти клеммы предназначены специально для соединения и заземления цепей связи и других "межсистемных" цепей.

Если такая возможность есть, телефон и антенна должны быть подключены через эти разъёмы.

800.100(B)(2)

Если межсистемное заземление отсутствует, в этом разделе приведён список допустимых альтернатив. В список включена "внутренняя металлическая система водоснабжения". Её можно использовать, если соединение находится на расстоянии не более 5 футов (1,5 м) от точки входа, а трубопровод имеет прямой контакт с землёй на протяжении 10 футов (3 м) или более (250.52(A)(1)).

800.100(B)(3)

В этом разделе представлено ещё больше альтернативных мест для подключения, и он снова указывает на 250.52(A)(1) Металлическую подземную водопроводную трубу..

tl;dr

Подключение к системе водоснабжения может не вызвать затруднений, если подключение осуществляется в пределах первых 5 футов трубы, входящей в здание, и труба имеет прямой контакт с землей в течение 10 футов. Однако если диэлектрический соединитель не является токопроводящим, между двумя участками трубы должна быть установлена перемычка соответствующего размера.

Если вас это беспокоит или у вас возникли проблемы. Вы можете перенести соединительные клеммы на другую сторону диэлектрического соединения, использовать альтернативный метод соединения или установить межсистемную соединительную клемму и использовать её.

Комментарии:
  • P

    Я почти уверен, что перемычка, соединяющая диэлектрические разъёмы, противоречит их назначению. (В слабокислой воде может происходить перенос ионов, а перемычка способствует переносу электронов. Должна возникать гальваническая коррозия.) Тем не менее многие муниципалитеты разрешают или требуют использовать перемычку! Что-то здесь не так. В интернете много споров на эту тему.

0

Подключение к металлической водопроводной системе довольно распространено в спутниковых и телефонных системах. Хотя это не лучший вариант для подключения, при правильной установке системы заземления она будет работать без сбоев.

NEC (и статья 250 применима ко всем системам заземления, в то время как статья 800 содержит только дополнительные требования) требует наличия электрического соединения с системой водопровода в дополнение как минимум к одному другому электроду, и все электроды должны быть соединены вместе, образуя единую систему заземляющих электродов.

Важно понимать, что заземляющий провод электрической цепи (заземление оборудования) обычно не должен проводить ток. Назначение заземления оборудования — безопасно отводить ток короткого замыкания обратно на шину заземления на панели, которая соединена с нейтралью на распределительном щите. Ток короткого замыкания не уходит в землю, а возвращается к источнику.

Проводники заземляющего электрода соединяют электрическую систему с локальной точкой заземления, которая определяет «ноль вольт» как потенциал, на котором вы стоите. Это также помогает снизить воздействие переходных напряжений и молний, хотя в случае близкого удара это не сильно поможет.

Использование отдельного заземляющего провода опасно и неэффективно. Это мнение десятилетиями бытовало в сообществе электронщиков и основывалось на ошибочном предположении, что при коротком замыкании ток уходит в землю. На самом деле в этом случае вы полагаетесь на то, что земля будет проводить достаточно тока, чтобы сработал автоматический выключатель и устранил короткое замыкание, чего практически никогда не происходит. Рекомендуется использовать изолированную розетку с заземлением, которая подключается напрямую к заземлению панели, а не к многочисленным другим заземляющим проводам в здании.

0

По возможности никогда не заземляйте ничего, особенно электронное оборудование, на водопроводную трубу. Для этого есть три основные причины (и множество второстепенных):

(1) Если рядом с вами ударит молния и она коснётся водопровода (например, на мосту или на мокрой земле), то всё, что вы заземлили на водопровод, будет поражено электрическим током.

(2) Поскольку все остальные подключают свои дома к водопроводу, это означает, что в сети будет сильный гул на частоте 60 Гц, который будет вызывать вибрацию всего, что вы подключите к сети, на частоте 60 Гц: колонок, чего угодно.

(3) Каждый бит паразитного шума от каждого плохо изолированного устройства в вашем районе (например, телевизора, старого видеомагнитофона и т. д. и т. п.) будет проникать в водопроводную сеть и заражать всё ваше оборудование.

Оптимальное решение — сделать фундамент самостоятельно. Конечно, это требует времени, денег и усилий, но если вам нужно надёжное и бесшумное оборудование, то это единственный выход.

Комментарии:
  • P

    Вот в чём моя точка зрения. От дома к дому магистраль проложена из непроводящего полиэтилена высокой плотности. Кроме того, кого волнует, что сосед делает с электричеством. Первичное заземление в любом случае служит только для защиты от молний и перенапряжения. (см. ссылку в верхнем комментарии)

  • T

    @Paul Не забывайте, что к сервису подключается не только то, что подключаете вы, но и то, что подключают все остальные. Например, предположим, что соседний парень решит подключить к нему свой громоотвод...

  • P

    Основной кабель — из полиэтилена высокой плотности. Вспомогательный кабель — металлический. Кроме того, я не заземляю таким образом никакую электронику. Как уже говорилось выше, это заземление первичного защитного устройства коммуникационного кабеля.

  • T

    Проблема скорее в воде, чем в трубе. Я слышал об одном случае, когда молния ударила в чей-то бассейн и вывела из строя всю электронику на улице. Если бы ваше заземление было непроводящим, оно бы не очень хорошо справлялось со своей задачей, не так ли?

  • P

    Наша магистральная труба изготовлена из непроводящего полиэтилена высокой плотности. Так что для меня это не проблема, верно?

  • T

    Заземляющий стержень не пострадает, если молния не ударит непосредственно в ваш дом. Удар молнии в любое устройство, связанное с водопроводом, может привести к последствиям даже на большом расстоянии, даже в тысячах метров от вашего дома.

  • P

    Я сказал, что он присоединён к водопроводу. Я не вижу разницы между несколькими футами медного трубопровода и несколькими футами медного заземляющего стержня, когда речь идёт о защите от молний. Не могли бы вы меня просветить?

  • T

    Вы сказали, что подумываете о подключении к водопроводу. Если вы это сделаете, то можете попрощаться со всем, что связано с «водопроводом», в случае удара молнии поблизости.

  • P

    Водопроводная труба на нашей улице сделана из полиэтилена высокой плотности. Кроме того, заземление, о котором я говорю, — это заземление первичного защитного устройства, которое (как я узнал после того, как задал этот вопрос) не подключается к нейтрали какой-либо электроники. Это просто защита от перегрузки по току/напряжению, которая может возникнуть на линиях за пределами дома (в разделе «Защита»: ecmweb.com/code-basics/article-800-communications-circuits )

0

Да, заземление — это мера безопасности, и оно не принесёт особой пользы со стороны дома, где находится диэлектрик. Тем не менее большинство специалистов по установке кабелей и антенн просто подключают заземление в любом месте, где это разрешено. И большинство из них никогда не проверяют, действительно ли оно заземлено. Если электрощит находится не слишком далеко, перенесите заземляющие соединения туда. Если это невозможно, используйте заземляющий стержень или подключитесь к стороне труб, где находится оборудование.

Комментарии:
  • d

    Я имею в виду подключение заземляющих проводов к корпусу панели. В Южной Калифорнии и в одном месте на восточном побережье, где я живу, это было допустимым способом заземления линий передачи данных.

  • b

    Почему бы не заземлить его рядом с местом, где заземлена электрическая панель?

  • E

    Вы уверены, что можно подключить эти заземляющие устройства к электрощиту? Похоже, это не соответствует требованиям NEC.