0
Нужно ли прокладывать электрические провода снаружи в кабельном канале?
Нужно ли прокладывать электрические провода от распределительной коробки по внешней стене дома и вести их по стене в кабельном канале, или можно прикрепить провода к деревянному сайдингу с помощью стальных скоб?
D Miller
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
В США - общее правило таково, что кабели, рассчитанные на наружное использование (MC, SE и UF, устойчивые к солнечным лучам, - единственные, которые вы увидите при работе в жилых помещениях - переменный ток запрещен во влажных помещениях, как, конечно, и NM), могут прокладываться на открытом воздухе - при условии, что они не могут быть подвержены физическому повреждению - если ваш кабель проложен в любом месте, где люди могут наткнуться на него, подрезать, ударить или споткнуться об него, вам необходимо установить провод (THWN) или кабель (код не запрещает протягивать неповрежденный SE или UF через кабелепровод, хотя это может привести к раздражайте следующего электрика, который работает с ним) в RMC, IMC, schedule 80 PVC или RTRC-XW для обеспечения защиты от указанных физических повреждений в соответствии с NEC 300.5 (D) (4):
(4) Повреждение корпуса или направляющей шины. Если корпус или направляющая шина подвержены
физическим повреждениям, проводники должны быть проложены в жёстком металлическом кабелепроводе,
промежуточном металлическом кабелепроводе, RTRC-XW, кабелепроводе из ПВХ по стандарту 80 или аналогичном.
0
Это зависит от обстоятельств. Как отмечает @bib в комментарии, это зависит от того, где вы находитесь. Это зависит от того, какой тип провода вы используете — он должен быть предназначен для использования вне помещений и выдерживать воздействие воды и солнечного света. Это может зависеть от типа конструкции (многие вещи, которые допустимы в США в «жилых помещениях», строго запрещены в «коммерческих зданиях».) В некоторых случаях при проведении работ в жилых помещениях следует хотя бы рассмотреть возможность соблюдения более высоких стандартов в качестве небольшой инвестиции, которая обеспечит большую безопасность. Код — это минимум, можно и превысить его. В некоторых случаях прокладка в кабелепроводе обходится дешевле, чем прокладка внешних кабелей*, и он, безусловно, более устойчив к повреждениям.
*Любой провод в кабелепроводе, проложенный снаружи, должен быть предназначен для использования во влажных помещениях. Однако нередко бывает так, что 3–4 провода, предназначенные для использования во влажных помещениях, обходятся дешевле, чем такое же количество проводов того же сечения, сгруппированных в наружный кабель, настолько, что можно сэкономить на кабелепроводе.
0
Они должны быть проложены в кабелепроводе по двум причинам. Во-первых, открытая проводка должна быть защищена от повреждений, и крепление оголённого провода к сайдингу не подходит для этой цели. Подходит прокладка на глубине не менее 24 дюймов, но любая часть проводки, расположенная выше, всё равно должна быть защищена от повреждений (кабелепроводом). Во-вторых, наружные коробки, розетки и точки входа/выхода должны быть защищены от атмосферных воздействий. Канализационные трубы обеспечивают защиту от атмосферных воздействий на концах проложенных труб, и я сомневаюсь, что какой-либо другой способ подойдёт для горизонтального проложения труб.
Комментарии:
-
W
Это не так, всё зависит от типа кабеля и от того, в какой части света вы живёте.
hookenz
Проложите его в кабелепроводе и сделайте всё как следует!!!
Tester101
Вы спрашиваете о проводах (одиночных проводниках, покрытых изоляцией) или кабелях (нескольких изолированных/неизолированных проводниках, сгруппированных в оболочке/рукаве)? О каком типе провода/кабеля вы спрашиваете?
bib
В какой стране вы находитесь?