0
Вопрос

Нужно ли проклеивать скотчем соединения в регулируемых отводах воздуховодов?

Нужно ли проклеивать скотчем стыки регулируемых отводов воздуховодов после их регулировки или они считаются герметичными?


введите описание изображения здесь


Комментарии:
S

Вы имеете в виду три сустава на изображённом локтевом сгибе?

B

Это вытяжной вентилятор для ванной.

s

что вы отводите? отработанный воздух от вентилятора в ванной или продукты сгорания? То, как вы с этим справляетесь, имеет большое значение.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Нужно ли проклеивать скотчем стыки регулируемых колен воздуховода после их регулировки

Да, это так.

или они считаются герметичными?

Нет, это не так. На самом деле всё совсем не так.

Вам нужно заклеить все швы на воздуховодах (как указал Ширлок) фольгированной лентой. Каждый открытый шов, будь то место соединения или часть предварительно сформированного металлического элемента, например колена, является местом утечки.

введите описание изображения здесь

НЕ используйте клейкую ленту Duct или Duck, так как её основа со временем разрушается, а под воздействием тепла этот процесс ускоряется.

Примечание: несмотря на то, что речь идёт о вентиляторе для ванной, вам всё равно понадобится скотч. Почему? Потому что утечка воздуха — это утечка влаги, а вам не нужно, чтобы влага попадала на чердак. Зимой это приведёт к образованию инея, а затем и плесени.

Комментарии:
  • s

    Гораздо лучший ответ. Как всегда, отличная работа.

0

Если вы подключаете вытяжной вентилятор в ванной или на кухне, используйте клейкую ленту с фольгированным покрытием. Не используйте обычную клейкую ленту для подключения вытяжки на кухне, сушилки для белья или других устройств, которые сильно нагреваются.

Комментарии:
  • T

    На самом деле это не отвечает на заданный вопрос.