0
Вопрос

Нужно ли проветривать небольшую сточную трубу?

Я собираюсь подключить унитаз и конденсатоотводчик комбинированного котла к существующей внутренней канализационной трубе (в настоящее время канализационная труба выходит из земли на глубине 60 см).
Я просто собирался заменить канализационную трубу, установить обратный клапан на конденсатоотводчик, добавить 2 хомута для соединения унитаза и конденсатоотводчика, а затем закрыть верхнюю часть канализационной трубы.


Кто-то сказал мне, что нужно проветрить верхнюю часть сливной трубы, но мне это кажется безумием.





  1. Я что-то делаю не так?

  2. Нужно ли проветривать сливную трубу?

  3. А как же запах?





Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Согласно Международному кодексу сантехники, расстояние между сифоном унитаза (ватерклозета) и вентиляционным отверстием не ограничено. Это значит, что если вы устанавливаете только унитаз, вам не нужен вентиляционный канал.

Международный кодекс сантехники 2012 Глава 9 Вентиляционные отверстия Вентиляционные отверстия Section 909

909.1 Расстояние от сифона до вентиляционного отверстия. Каждый сифон должен быть оснащён защитным вентиляционным отверстием, расположенным таким образом, чтобы уклон и длина сливного отверстия от переливной перегородки сифона до вентиляционного отверстия соответствовали требованиям, указанным в таблице 909.1.

Исключение: длина сливного патрубка от гидрозатвора до вентиляционного фитинга для самотечных устройств, таких как ватерклозеты, не ограничивается.

Если вы устанавливаете вентиляционное отверстие для водопроводной системы, оно должно выходить за пределы здания (а не находиться на расстоянии x от окон/дверей/приточных клапанов и т. д.). Таким образом, можно не беспокоиться о запахе, по крайней мере внутри дома.

Что касается отвода конденсата. Вам нужно будет изучить документацию производителя, чтобы определить, нужен ли гидрозатвор. Если гидрозатвор необходим, вам нужно будет его отводить. Расстояние от гидрозатвора до отвода определяется по таблице 909.1

Таблица 909.1

Также важен размер сливного отверстия. Диаметр сливного отверстия в унитазе должен быть не менее 3 дюймов, и оно не должно выходить в слив меньшего диаметра. Поэтому, если существующая канализационная труба, к которой вы подключаетесь, меньше сливного отверстия унитаза, у вас возникнут проблемы.

Похоже, вы начинаете с того, что просто вытаскиваете канализационную трубу из земли.

Сточная труба

Чтобы установить унитаз, вам нужно будет подсоединить его к существующей трубе с помощью сантехнического тройника. Кроме того, необходимо обеспечить правильный уклон сливной трубы унитаза.

Встроенный унитаз

Я бы, наверное, использовал ещё один тройник над сливом унитаза, чтобы соединить слив конденсата с канализационной трубой. Затем закрыл бы канализационную трубу заглушкой.

Подключение унитаза и конденсата

Если для производства котла требуется гидрозатвор на линии отвода конденсата, я бы, вероятно, использовал гидрозатвор и стояк для отвода конденсата в канализацию.

Унитаз со стояком для сбора конденсата

А если на нужном расстоянии от сифона нет вентиляционного отверстия, вам придётся удлинить канализационную трубу, чтобы обеспечить вентиляцию.

Унитаз с конденсатоотводчиком и вентиляцией

Если вы хотите полностью отказаться от вентиляции, можно подключить унитаз, как описано выше. Тогда конденсат будет просто стекать в унитаз. Я не уверен, что это одобренный метод, но он должен сработать.

Слив конденсата в унитазе