0
Нужно ли устанавливать датчик дыма на чердаке?
Я установил в доме проводные и подключённые друг к другу датчики дыма. Однако я подумал, что если огонь распространится по чердаку, я могу не узнать об этом, пока не рухнет потолок или крыша.
Стоит ли мне установить на чердаке систему охранной сигнализации?
Есть ли какая-то причина, по которой это не требуется/не рекомендуется?
Matthew
Автор вопросаВаш ответ
11 ответов
0
FEMA пишет:
Немногие дымовые пожарные сигнализации, если таковые вообще имеются, включены в список Underwriters Laboratories
(UL) для использования при экстремальных температурах, которые могут наблюдаться на чердаке
. Немногие коды, если таковые вообще имеются, требуют сигнализации на чердаках жилых домов на одну и
две семьи, где происходят почти все (90 процентов)
пожаров на чердаках.— «Пожары на чердаках жилых домов», Серия тематических отчётов о пожарах 11(6), январь 2011
Комментарии:
0
В 2000 году у меня случился пожар в доме. Весь верхний этаж выгорел, а все комнаты на нижнем этаже были повреждены водой (кроме одного туалета). Всё началось в водосточном желобе (из-за трубочиста), где загорелась водонепроницаемая бумага, а они продолжали работать. Примерно через 10 минут, когда их ноги стали горячими (они были в рабочих ботинках), они пришли и сообщили мне. Я позвонил в пожарную службу, они приехали через 12 минут. К тому времени весь дом был в огне. Ещё через 10 минут сработала обычная проводная пожарная сигнализация на потолке (то есть через полчаса после начала пожара).
Поэтому я всегда держу их на чердаке. Конечно, жара может быть для них слишком сильной, но это значит лишь то, что нужно покупать качественные немецкие часы и менять их, если они выйдут из строя.
0
Сегодня вечером молния ударила в дом, расположенный примерно в дюжине домов от моего. Вызвали пожарных, они всё осмотрели и уехали, не увидев огня. Примерно через полтора часа они вернулись, вырезали цепными пилами отверстия размером 2 на 2 фута в крыше между стропилами и залили чердак водой. Дом теперь в руинах. Я знаю, что у них есть тепловизоры и они часто их используют, но всё равно не смогли обнаружить пожар на ранней стадии.
Возможно, в кодексе не указано, что на чердаках должны быть датчики дыма, но я не вижу, в чём нарушение, если на чердаках установлены датчики дыма. Если вы установите на чердаке обычный датчик, а он будет срабатывать и выдавать ложные срабатывания, попробуйте другие, пока не найдёте тот, который будет работать в таких условиях. Судя по тому, что я увидел сегодня, установка датчика, который будет работать на вашем чердаке, окупится с лихвой.
Я не уверен, что тепловой датчик сработает так же заблаговременно, как датчик дыма. Если вы не ходите по чердаку и ничего там не делаете, воздух может быть очень чистым, потому что пыль уже давно осела.
Добавьте к этому сложность обнаружения возгорания/пожара, вызванного ударом молнии, и вы поймёте, почему установка детектора дыма на чердаке — хорошая идея.
0
Я электрик, поэтому решил вмешаться и, возможно, прояснить ситуацию.
Мы не устанавливаем датчики дыма на чердаках, потому что чердаки редко утепляют так же, как остальную часть дома. Температура постоянно повышается и понижается (летом очень жарко, зимой очень холодно), что приводит к сбоям в работе электроники и ложным срабатываниям. На чердаках обычно очень пыльно, и датчики дыма часто принимают частицы пыли за частицы дыма, что опять же приводит к ложным срабатываниям.
Возможно, в будущем кто-нибудь изобретет устройство, устойчивое к таким условиям, но пока мы устанавливаем на чердаках ДАТЧИКИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. Они запрограммированы на срабатывание при достижении определенной температуры (обычно около 57 °C). Кто-то заметил, что тепло и огонь поднимаются вверх, поэтому, если разместить эти датчики НАД остальной частью дома, они будут работать очень эффективно, так как чердак — одно из первых мест, где становится жарко до того, как огонь распространится.
0
Я обслуживаю тысячи детекторов дыма каждый год, и их НИКОГДА не следует устанавливать на чердаке. Есть причины, по которым правила не требуют их установки на чердаках, но правила — это МИНИМАЛЬНЫЕ требования. Если вы хотите обеспечить дополнительную защиту от воздействия на чердаке, вам подойдёт тепловой извещатель.
Детекторы дыма не предназначены для работы при высоких температурах, характерных для чердаков.
Детекторы дыма не предназначены для работы при низких температурах, характерных для чердаков.
Детекторы дыма не предназначены для работы при влажности, характерной для чердаков.
Все эти проблемы с окружающей средой приведут к нестабильной работе и ложным срабатываниям. Ложные срабатывания приведут к отключению датчика, и он станет бесполезным.
Для установки на чердаке следует использовать датчик тепла с соответствующим номиналом.
Да, существуют специальные датчики дыма, которые будут работать в условиях чердака, но вам лучше раскошелиться не только на датчик, но и на сопутствующее оборудование.
0
Я не понимаю, почему на чердаках не устанавливают датчики дыма. Спросите любого пожарного, есть ли у него датчик на чердаке, и он ответит утвердительно Мы на собственном горьком опыте убедились в необходимости установки датчиков дыма на чердаке, когда в нашем совершенно новом, полностью построенном в соответствии с нормами и прошедшем все проверки доме на чердаке произошло возгорание электропроводки, ВПРАВО ОТ ВНУТРЕННЕГО ДАТЧИКА ДЫМА.
Я проснулся, чтобы сходить в туалет, а вернувшись в спальню, услышал странный шум, похожий на стук дождя по вентиляционному отверстию в ванной или по жестяной крыше, но очень-очень далеко. Хм, странно, подумал я, в ванной такого не было, должно быть, просто начался дождь, и я вернулся в ванную, чтобы проверить.
Этот момент «хм-м-м, как странно» спас нам жизнь... когда я вернулся в ванную, шума не было. В полусонном состоянии мой мозг решил, что, должно быть, прошлой ночью была гроза... ветка, должно быть, пробила дыру в крыше... шум, должно быть, из-за дождя на потолке... шум прямо там, где находится блок предохранителей... Из-за этой странной, бессвязной череды мыслей я сразу же отключил весь блок предохранителей. Я всё ещё не думал о пожаре, мне и в голову не приходило, что звуки, которые я слышу, — это звуки пожара.
Зная, что вода и электричество несовместимы, я мысленно решал, стоит ли мне звонить в пожарную службу. Я не хотел быть одним из «тех» людей, которые из-за паники вызывают экстренные службы понапрасну. Я потратил критически важные, ценные минуты, прежде чем позвонить в пожарную службу, ... я чуть не открыл люк на чердак, чтобы посмотреть (это могло привести к летальному исходу), и всё потому, что я не мог понять, ПОЧЕМУ не сработала пожарная сигнализация, ЕСЛИ пожар действительно был. Наконец, к счастью, я вызвал пожарных, эвакуировал всех людей, 11 собак и других домашних животных и только после того, как вышел из дома, заметил, что из карнизов и вентиляционных отверстий на крыше валит густой дым.
У нас были датчики дыма прямо под очагом возгорания, в нашей главной спальне, в коридоре рядом с нашей главной спальней и в гостевой спальне через коридор. Все они были бесполезны в нашем случае, потому что дым ПОДНИМАЕТСЯ вверх, а огонь был на чердаке. Если бы я не проснулся, если бы я не услышал странный шум, если бы я не пошёл на этот странный шум... честно говоря, мы бы проспали до тех пор, пока горящая крыша не обрушилась бы на нас.
Комментарии:
-
T
Tom
Итак, какую марку(и) и модель(и) вы и/или пожарные, которых вы попросили, выбрали для чердака? Возникали ли у вас/у них проблемы с ложными срабатываниями (например, из-за экстремальных температур/пыли) при использовании этой или других моделей, которые вы, возможно, пробовали, как утверждали другие пользователи, из-за которых эти модели не рекомендуется использовать на чердаке? У соседа моего друга только что случился пожар из-за удара молнии в крышу, когда они не спали и не заметили этого, пока им не сказали соседи. Какой диапазон температур был на улице и/или на чердаке с тех пор, как вы его установили?
0
Я в недоумении от того, что детекторы дыма на чердаках встречаются так редко. У нас случился катастрофический пожар в нашем трёхнедельном доме, когда соседний дом, в котором шли строительные работы, загорелся и огонь перекинулся на нашу крышу. В тот момент мы были вне дома, но были шокированы, узнав, что наш детектор дыма сработал только через 20 минут после того, как загорелась крыша. Из-за того, что пожар начался на верхнем этаже, наша лестница сгорела, и мне страшно представить, что было бы, если бы это произошло посреди ночи. Когда мы отстраивали дом заново, мы установили датчики на чердаке, а также лестницы, встроенные под оконными рамами в комнатах наших детей... иначе мы бы просто не смогли спать. Я не могу понять, почему датчики дыма не входят в стандартную комплектацию... у единственного моего знакомого, у которого случился пожар в доме, он начался из-за молнии, тоже на крыше.
Комментарии:
-
T
Tom
Итак, какую марку(и) и модель(и) вы выбрали для своего чердака? Были ли у вас проблемы с ложными срабатываниями (например, из-за перепадов температуры / пыли) с этими и/или другими моделями, которые вы, возможно, пробовали использовать, как утверждали другие пользователи, из-за чего их не рекомендуется устанавливать на чердаке? У соседа моего друга только что случился пожар из-за удара молнии в крышу, когда они не спали и не заметили этого, пока им не сказали соседи. Каков был диапазон температур снаружи и/или на чердаке с момента установки?
0
Мы устанавливаем «тепловой датчик» на чердаках и в подвальных помещениях всех наших домов. «Датчик дыма» улавливает дым от костра соседа (продукты горения), а тепловой датчик работает по принципу «скорости подъема». То есть, когда на чердаке быстро становится жарко (не только в жаркий летний день), датчик подает сигнал тревоги.
Это та же единица измерения, которую мы используем на профессиональных кухнях.
0
Как пожарный, недавно участвовавший в тушении крупного и быстро распространяющегося пожара, который, судя по всему, начался на чердаке, я заинтересовался темой датчиков дыма на чердаках. Хотя процент пожаров, начинающихся на чердаке, невелик, это не единичные случаи.
Огонь из дымохода может легко перекинуться на чердак, а системы отопления, вентиляции и кондиционирования могут стать причиной возгорания на чердаке. Судя по всему, недавний пожар возник из-за неисправности открытой дымовой трубы (не облицованной кирпичом/камнем), которая проходила через чердак, прежде чем выйти на крышу. Чердачные помещения, как правило, открыты и вентилируются, что способствует быстрому распространению огня, в то время как в жилых помещениях огонь может распространяться медленнее.
По предварительным оценкам, пожар бушевал от 10 до 15 минут до того, как был сделан звонок в службу 911. К этому моменту огонь уже вырвался за пределы дома, и звонок в службу 911 сделали проходившие мимо соседи. Хотя мы прибыли на место через 7 минут после того, как сработала сигнализация,
было уже слишком поздно, чтобы спасти этот дом. К счастью, двое жильцов, находившихся дома во время пожара, смогли выбраться вместе с домашними животными и сохранить данные на ноутбуке. Дом был полностью разрушен, но я уверен, что если бы были вложены небольшие средства в детектор дыма, способный выдерживать температуру на чердаке, то этот дом можно было бы спасти с гораздо меньшими потерями.
Комментарии:
-
D
DaveM
Большая часть целлюлозы для засыпки обработана сульфатом аммония и боратом в качестве антипирена
-
a
a coder
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь порекомендовал качественный датчик дыма для экстремальных температур, который можно использовать на чердаке. Я работал над другим вопросом и понял, что ползаю вокруг 20 кубических метров легковоспламеняющейся рыхлой целлюлозной изоляции.
0
Если вам спокойнее спать, когда на чердаке установлен датчик дыма, то такие датчики существуют и для экстремальных температур. Они работают при температуре от -15 до +200 градусов по Фаренгейту.
Единственная проблема заключается в том, что на большинстве недостроенных чердаков много пыли. Если у вас есть рабочие, они будут ворошить утеплитель и поднимать пыль. Дым очень чувствителен к пыли. Но если в утеплителе тлеет неисправная проводка, это может спасти вам жизнь. Вам просто нужно будет пылесосить чердак, скажем, два раза в год, и держать пылесос поближе к проёму.
0
Теперь для пожарной сигнализации используется датчик дыма и тепла.
В NFPA 72, издание 2010 года, глава 29, раздел 29.5.1 «Обязательное обнаружение»
говорится следующее:
29.5.1.1 В соответствии с требованиями других законодательных актов, сводов правил или стандартов для конкретного типа помещений должны быть установлены одобренные одно- и
многостанционные датчики дыма следующим образом:
(1) Во всех спальнях и гостевых комнатах
(2) За пределами каждой отдельной жилой зоны, в пределах
6,4 м (21 фута) от любой двери в спальную комнату, расстояние измеряется вдоль пути следования
(3) На каждом этаже жилого дома, включая подвалы
(4) На каждом этаже жилого дома и учреждения по уходу (небольшого объекта), включая подвалы и за исключением подпольных пространств и
незавершенных чердаков
(5) В гостиной (гостиных) гостевого люкса
(6) В жилой зоне (зонах) многоквартирного дома с уходом на дому (небольшое учреждение)
Комментарии:
-
H
HerrBag
Я предполагаю, что этот ответ был отклонён из-за того, что, хотя он и относится к детекторам дыма в целом, он не даёт прямого ответа на вопрос. Я думаю, что если бы вы добавили вступление, в котором подчеркнули бы, что раздел 4 не распространяется на недостроенные чердаки, это улучшило бы ваш ответ. Кроме того, было бы полезно указать, где в КОДЕ это можно найти (ссылка на бренд не даёт универсального требования)
Похожие вопросы
Можно ли заменить электрический датчик дыма комбинированным ...
4 ответа
25.12.2025Если у меня нет устройств, работающих на топливе, нужен ли м...
2 ответа
25.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025Нужны ли мне потолочные вентиляционные отверстия на чердаке?...
1 ответ
25.12.2025
Tom
@VebjornLjosa: «2 процента» означает, что вероятность пожара составляет 1 к 50 и, скорее всего, он не будет обнаружен в тот момент, когда это особенно необходимо (пока вы спите (или даже бодрствуете — как соседи моего друга, которые не знали, что в их дом ударила молния, из-за чего начался пожар на чердаке, пока они были на ногах)), и он будет потушен гораздо позже, чем нужно, что может привести к травмам или даже смерти. На мой взгляд, это достаточно высокая вероятность, чтобы требовать установки детектора, особенно учитывая относительно небольшую разницу между затратами и выгодой. И это при условии «2 процентов». Согласно статье на сайте «www.standardrestoration.net/what-causes-an-attic-fire», этот показатель ближе к 10%.
Vebjorn Ljosa
@MatthewPK, «Пожары на чердаках жилых домов […] составляют [всего] около 2 % от всех пожаров в жилых домах». (тот же источник)
Matthew
Учитывая эти данные, меня удивляет, что сигнализация на чердаке не требуется.
Vebjorn Ljosa
@Стивен, 90 % пожаров на чердаках происходят в жилых домах на одну или две семьи. Остальные 10 % приходятся на чердаки других типов зданий.
Steven
только 90 % пожаров на чердаках происходят на самом чердаке?