0
Вопрос

Нужно ли устанавливать изоляцию между обвязкой и верхним слоем пенопластовой изоляции?

Я только начинаю отделку подвала в новом доме с бетонным фундаментом и инженерными двутавровыми балками перекрытия. В подвале нет проблем с влажностью.


В настоящее время в обвязке каркаса есть обрешётка для утеплителя, и на этом всё. Я планирую заменить её на 2-дюймовый XPS и напыляемый пенопласт, а затем добавить ещё одну обрешётку (вероятно, просто использовать ту, что уже есть).


Для стен фундамента я собираюсь использовать более тонкий XPS-материал вплоть до балок, обшить каркасными досками 2x4 и утеплить минеральной ватой, а затем обшить гипсокартоном.


Думаю, я хорошо разбираюсь в этих двух частях, но не знаю, что делать в месте их пересечения. Мне кажется, что если я каким-то образом не герметизирую верхнюю часть пенопластовой изоляции, то воздух будет проникать за изоляцию балок перекрытия. Я нигде не встречал упоминания об этой проблеме, так что, возможно, это не такая уж и проблема? Я стараюсь проявлять крайнюю осторожность, поскольку делаю всё сам и не хочу потом мучиться.


Нашел это:


введите описание изображения здесь


на сайте BuildingScience.com


Судя по всему, рекомендуется использовать полосу XPS между изоляцией стен и балок перекрытия.


Мысли?


Комментарии:
b

Это один из вариантов. Если вы изолируете все возможные холодные поверхности любым доступным способом, то всё будет в порядке.

J

вы правы, извините за недоразумение. вот изображение i.imgur.com/toGSFy4.jpg

C

Когда вы говорите о 2-дюймовом XPS и аэрозольном пенопласте, вы имеете в виду только напыление по краям для герметизации или планируете покрыть им всю поверхность? Думаю, нет смысла использовать и то, и другое, если только вы не укладываете XPS, чтобы уменьшить количество напыляемого материала.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
a

Вы всегда можете распылить пену по верхнему краю настенного слоя XPS, это гарантирует отсутствие утечки воздуха из-за XPS на стене, поднимающейся вверх. Я бы также убедился, что вы заделали все швы между досками XPS и обрызгали дно / углы, чтобы обеспечить действительно хорошую герметизацию от движения воздуха.