0
Вопрос

Нужно ли устанавливать пароизоляцию, если я использую жёсткую пенопластовую изоляцию?

26.12.2025 19:45

Я утепляю комнату в своём доме изнутри. Я читал, что жёсткая пенополиуретановая (полиизо) изоляция имеет наилучшее значение сопротивления теплопередаче, поэтому я планирую использовать её.


Подробные сведения:
Дом был построен в 1955 году в Камроузе, провинция Альберта, Канада. Предыдущая стена была утеплена стекловолоконной ватой с битумной бумагой в качестве барьера. Сверху (внутри) было два слоя штукатурки — полагаю, они были практически непроницаемы для воздуха.


Вопрос:
Нужно ли мне по-прежнему устанавливать пароизоляцию? Я почти уверен, что нужно, но я слышал, что при использовании облицовки из утеплителя, например полиизоцианурата, это может привести к скоплению влаги.


Редактировать: я должен отметить, что планирую укладывать утеплитель между стойками, а не полностью закрывать ими стойки снаружи. Я не буду снимать наружный сайдинг, я сделаю всё изнутри.


Редактировать Пожалуйста, обратите внимание на время публикации этой темы. Я задал этот вопрос летом 2012 года. Я ценю ваш энтузиазм, но на вопрос уже дан ответ, поэтому, пожалуйста, не отвечайте снова.

Q
Quasipickle
Автор вопроса

Комментарии:
S
StayOnTarget
26.12.2025 19:45

@Pickle, что касается вашего комментария о 2012 годе: сайты Stack Exchange — это не форумы. Эти вопросы должны оставаться актуальными бесконечно и, в идеале, постепенно улучшаться, чтобы стать полезным ресурсом. Ответы предназначены не только для автора исходного вопроса.

S
StayOnTarget
26.12.2025 19:45

Разве здесь не рассматривается «канонический» вопрос о пароизоляции в холодном климате?

Q
Quasipickle
26.12.2025 19:45

Да, я тоже такое видел. Однако мне нужно обеспечить герметичность, чтобы вентиляционный зазор был не нужен. Поскольку я прикрепляю пенопласт к имеющемуся сайдингу (я ещё не снял старую изоляцию, чтобы посмотреть, как это сделать), я не знаю, смогу ли обеспечить герметичность. Однако ваш комментарий по-прежнему актуален: герметичное уплотнение должно быть только одно. Спасибо.

D
DA01
26.12.2025 19:45

Извините, я совсем упустил из виду, что вы используете пенопласт в качестве утеплителя. Пенопластовые плиты по умолчанию считаются пароизоляционным материалом (особенно если они покрыты фольгой). Поэтому, если у вас герметичное покрытие, вам не понадобится никакой другой пароизоляционный материал.

D
DA01
26.12.2025 19:45

Воздухообмен на самом деле связан с теплоизоляцией дома. Вам не нужно, чтобы в дом попадал наружный воздух. Точка росы связана с влажностью: вам не нужно, чтобы влажный воздух внутри помещения конденсировался в полости более холодной стены. Хорошую информацию о точках росы можно найти на сайте Building Science: buildingscience.com/documents/digests/…

Q
Quasipickle
26.12.2025 19:45

Я тоже это слышал, а ещё видел комментарии, в которых говорилось, что «дыхание» — это ерунда. Я склонен считать, что VB необходим, иначе что будет препятствовать потоку воздуха? Спасибо за комментарий!

D
DA01
26.12.2025 19:45

Вам точно не нужны двойные барьеры. Кроме того, многие считают, что старые дома «дышат» сами по себе и им вообще не нужен вентиляционный барьер. (В любом случае, вентиляционные барьеры — это всегда немного спорная тема в сфере торговли...)


Ваш ответ

5 ответов
0
M
26.12.2025 19:45

Любая жёсткая пенопластовая плита, расположенная ниже уровня грунта, должна быть покрыта 6-миллиметровым полиэтиленовым полотном, закрывающим всю внешнюю поверхность, так как она не может считаться самодренирующей изоляцией. Единственной самодренирующей изоляцией, расположенной ниже уровня грунта, которую я нашёл, является изоляция из минерального стекловолокна. Пожалуйста, подготовьтесь, потому что, если я приеду, чтобы провести осмотр, а у пенопластовой изоляции, расположенной ниже уровня грунта, не будет защитного покрытия, вы будете злиться на меня, потому что вам придётся раскапывать обратную засыпку.
Я сертифицированный и лицензированный LBO в штате Миннесота.

0
26.12.2025 19:45

Вам понадобится 2 дюйма сплошного вспененного материала с закрытыми порами, чтобы не нужно было использовать пароизоляцию. В противном случае не тратьте время на вспененный материал. Все остальное, например слишком тонкий слой вспененного материала с открытыми порами или другие полурешения, будет непредсказуемым, как и пластиковая пароизоляция.

0
26.12.2025 19:45

По моему опыту, пароизоляцию следует использовать даже в том случае, если материал заявлен как пароизоляционный. Особенно если вы планируете проводить проверку позже. Любой поток воздуха снижает эффективность изоляции.

0
A
26.12.2025 19:45

Дело не только в пароизоляции. Жесткая плита, скорее всего, соответствует всем требованиям по пароизоляции, но обеспечивает ли она достаточную теплоизоляцию? Теплый воздух все равно может попадать на пенопластовую плиту, и если плита достаточно холодная, теплый воздух может конденсироваться на ней. Большинство жестких плит имеют коэффициент сопротивления теплопередаче R-5 на дюйм, поэтому для обеспечения необходимой теплоизоляции вам, вероятно, понадобится плита толщиной 2 дюйма. На сайте компании Dow http://building.dow.com/na/en/tools/installations/batt.htm упоминается использование пароизоляции поверх жёсткой плиты, но не уточняется, какой была толщина плиты. Даже если вы создадите паробарьер между плитой и пароизоляцией из полиэтилена, я думаю, всё будет в порядке, поскольку проблемы возникают из-за постоянного притока пара, а вы его остановите. Если вы используете Roxul, вам не о чем беспокоиться. Если у вас также есть стойки BluWood, то вам не о чем беспокоиться. Небольшое количество пара, которое может скопиться, выйдет через стену с деревянными стойками по мере естественного высыхания древесины (вероятно, через верхнюю и нижнюю обвязки).

В интернете можно найти множество тем, посвящённых пароизоляции и жёсткому пенопласту, но о тепловом разрыве говорят не так много, а ведь это практически всё, что имеет значение, когда вы пристраиваете жёсткую плиту к внешней стене подвала и устанавливаете перед ней стойку. Если вы создаёте достаточный тепловой разрыв, то пароизоляция не нужна. Если нет, то вам понадобится дополнительная полиэтиленовая пароизоляция. Имейте в виду, что даже если вы использовали жёсткую плиту толщиной 2,5 см, вы уже сделали чудо для своего подвала, заблокировав проникновение влажного воздуха через стены.

0
26.12.2025 19:45

Жесткая пенопластовая изоляция обычно является надежной пароизоляцией. Однако ее установка между стойками может оказаться непростой задачей. Чтобы обеспечить пароизоляцию, необходимо запенить или заклеить скотчем все места, где жесткий утеплитель соприкасается с деревом, так как эти зазоры способствуют проникновению пара.