0
Вопрос

Нужно ли устанавливать пароизоляцию в ванной комнате в цокольном этаже?

У меня кирпичный дом, построенный в 1920-х годах. Я обустраиваю подвальную ванную комнату, опираясь на существующую планировку, но стараюсь сделать так, чтобы «мокрая» зона (техническое помещение с водонагревателем и т. д.) была физически отделена от «сухой» зоны (комната с альбомами для вырезок, домашний офис). В новой ванной комнате будет душ, а в старой его не было.


Я устанавливаю перегородку из бруса 2x4 между ванной комнатой и домашним офисом. Со стороны домашнего офиса стены будут обшиты устойчивым к плесени гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Со стороны ванной комнаты будет бетонная плита, покрытая гидроизоляционным материалом (скорее всего, Kerdi), а также плитка в душевой зоне и стеклопластик в зоне без душевой. Конечно, я также устанавливаю вентилятор и вытяжку для удаления влаги из воздуха после душа.


У меня такой вопрос: я планирую установить в стене утеплитель из минеральной ваты.


Стоит ли устанавливать пароизоляцию со стороны домашнего офиса или это в конечном итоге приведёт к скоплению влаги/конденсата в стене?


Комментарии:
u

Если вы собираетесь использовать Kerdi для гидроизоляции, не тратьте деньги на цементно-стружечные плиты. Используйте обычный гипсокартон и Kerdi или Kerdi-Board.

S

Нет, определённо нет. Это минеральная вата, поэтому она не подвержена воздействию влаги, как стекловолокно. Вам нужно, чтобы влага могла испаряться

c

Предполагалось, что это будет скорее звукоизоляция, чем теплоизоляция. Я не знал о продукте Safe-n-Sound, но это то, что мне нужно. Стоит ли мне добавить пластик с каждой стороны стены после установки изоляции? Поскольку она водонепроницаемая, я думаю, что нет, но есть ли в этом смысл?

S

Нет необходимости утеплять внутреннее пространство кондиционируемого помещения — это пустая трата денег. Разве что вам нужна противопожарная/звукоизоляционная защита, но в этом случае стекловолокно — не лучший выбор

c

Я планировал использовать стекловолокно, но посмотрю, что есть в Safe-n-sound.

S

Зачем вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна на внутренних стенах? Если вы используете что-то вроде Safe-n-sound, то это не стекловолокно, и вам не нужна пароизоляция


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
B

Нет, нет необходимости устанавливать пароизоляцию между двумя помещениями с кондиционированием воздуха. Пароизоляция нужна для того, чтобы предотвратить проникновение тёплого влажного воздуха через изоляцию и его конденсацию на более холодной стороне, что может легко произойти в холодном климате. Если с обеих сторон помещения с кондиционированием воздуха, то можно не препятствовать прохождению влаги через изоляцию.

Также нет необходимости в изоляции, кроме звукоизоляции (огонь может проникать через двери, как и любое тепло). Что касается звукоизоляции, убедитесь, что ваша изоляция предназначена для этого, а также подумайте о гибком канале или аналогичном материале, который будет физически отделять гипсокартон от стоек, через которые проходит большинство звуков.