Мне нужно было заменить вентилятор и регулятор ограничения скорости (White-Rodgers, модель 5D51-35), потому что переключатель вентилятора был сломан (вентилятор работал постоянно), а обогрев не включался.
Я сфотографировал панель управления, схему подключения и подписал провода. На панели управления было:
- два провода, идущие к ограничителю
- один провод, идущий к нижней
стороне вентилятора. - перемычка из медного провода, идущая от верхней стороны ограничителя к
верхней стороне вентилятора.
Когда я отнёс деталь в магазин, продавец сказал мне, что перемычку подключать не нужно. Я установил новый блок управления без перемычки, и отопление включилось, но вентилятор не работает. В инструкции указано, что если у вас низковольтная или милливольтная система, то перемычку использовать не нужно. Как узнать, низковольтная это система или милливольтная? (Я использую систему на 120 В.)
Нужно ли устанавливать перемычку, если вентилятор не включается. (перемычка была установлена на старом блоке управления)
user11679
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Концевой выключатель — это нормально замкнутый выключатель, который размыкается при повышении температуры.
Выключатель вентилятора — это нормально разомкнутый выключатель, который замыкается при повышении температуры.
Представьте, что это два отдельных переключателя, расположенных рядом в общем корпусе.
Каждому выключателю нужен источник питания, и каждый выключатель пропускает через себя ток при соблюдении определённых условий.
Они оба реагируют на одинаковую температуру внутри печи.
Поэтому, когда включается горелка и температура внутри печи повышается, включается вентилятор. Но если температура внутри печи становится слишком высокой (сбой в работе двигателя вентилятора, обрыв ремня вентилятора, загрязнение фильтра, из-за чего снижается поток воздуха, и т. д.), то концевой выключатель размыкается и горелка отключается.
Вам понадобится перемычка, которая подаст 120 вольт на обе входные стороны переключателей управления вентилятором/ограничителем.
Таким образом, по мере нагрева печи нормально разомкнутый переключатель вентилятора замыкает свои контакты, чтобы включить двигатель вентилятора, а нормально замкнутые концевые контакты остаются замкнутыми, пропуская питание через цепь безопасности, и размыкаются только в том случае, если печь перегревается, что приводит к закрытию газового клапана.
Теперь важно отметить, что, судя по вашему описанию проблемы, у вас установлен ограничитель высокого напряжения. В некоторых печах используется ограничитель низкого напряжения, и в этом случае перемычка не нужна.
Я только что заметил, что вашему вопросу уже два года... ну надо же... что ж, надеюсь, это поможет тем, кто столкнулся с той же проблемой.
Похожие вопросы
Рекомендуемое расстояние от вентиляционного отверстия до при...
2 ответа
24.12.2025Проблемы с кондиционером / Изоляция сводчатого потолка...
1 ответ
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки двух систем кондиционирован...
3 ответа
24.12.2025Кондиционер не дует холодным воздухом...
2 ответа
24.12.2025Как установить дровяную печь в качестве дополнительного исто...
2 ответа
24.12.2025
Chimchuimann
Где эта фотография? Было бы полезно её увидеть.
Steven
Является ли напряжение в вашей сети (120 В?) низким/милливольтным? Если да, то это не так.