0
Вопрос

Нужно ли «выжигать» сжиженный газ в газопроводах перед заменой прибора?

Мне нужно заменить гибкий шланг между стальной трубой и пропановой вставкой. Тот, что установлен, слишком короткий.


К сожалению, у камина не было запорного клапана, поэтому мне пришлось перекрыть подачу сжиженного газа из баллона снаружи.


Я решил, что прежде чем что-то отсоединять, нужно попробовать сжечь LP-фитиль на газовой плите.


Вопрос 1: Это обязательный шаг? Кажется, так безопаснее, чем если бы пропан из баллонов попал в помещение, когда я отсоединял соединения.


Вопрос 2: Сколько времени должно пройти, чтобы выгорело то, что осталось в трубопроводе? Я включаю горелки уже около 10 минут. Пламя погасло, но процесс продолжается (между резервуаром снаружи и печью около 40 футов трубы).


(PS: я буду устанавливать полноценный запорный клапан при замене гибкого шланга, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.)


Комментарии:
D

@Tester101 Я думаю, что проблема была в неисправном клапане на баллоне. После того как я полностью открыл его, а затем снова закрыл, всё заработало. Может быть, его давно не открывали и нужно было просто его «уговорить»? В любом случае я обращусь в компанию, которая занимается пропаном.

T

Я бы не ожидал, что в трубопроводе будет столько газа, не говоря уже о том, что в трубопроводе не должно быть (или должно быть очень низкое) давление, если он перекрыт. Вы уверены, что запорный клапан полностью закрыт? Я бы ожидал, что пламя погаснет очень быстро после того, как клапан будет перекрыт, тем более что отверстие в конфорке довольно большое.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
T

нет. Проблема, с которой вы столкнётесь, будет заключаться в запахе газа, а не в риске возгорания. Просто проветрите комнату, и всё будет в порядке. Оставьте свечи на следующий день.
Хорошая идея — установить клапан на будущее.