0
Вопрос

Нужно ли заземлять Ethernet-кабель, проложенный под каркасным домом?

Я не очень разбираюсь в домашних сетях, хотя основные принципы мне понятны.


Я купил 1000-футовую бухту этого Ethernet-кабеля категории 6 просто потому, что это был единственный кабель для наружного применения, который продавала компания Monoprice.

Кабель Cat 6


Я планирую проложить его вдоль балок перекрытия фундамента, а затем поднять в дом через существующие вертикальные трубы диаметром 2,5 см, установленные строителями. Я закреплю его на угловых разъёмах в стеновых панелях в каждой комнате.


Таким образом, кабели будут полностью проложены внутри наружных стен дома, то есть под черновым полом, но я не буду прокладывать их под землей или выводить в другое здание. Таким образом, они будут «наружными» только в том смысле, что будут находиться на открытом воздухе под фундаментом.


Пара вопросов:





  1. Подходит ли этот кабель для такого типа установки или мне стоило купить что-то другое, например STP?

  2. Кабель имеет дренажный провод, расположенный снаружи основной оболочки. Нужно ли мне где-то его зачистить/заземлить? Если да, то где и как его закрепить?




Комментарии:
l

Чувак, я надеюсь, что тот, кто зачищал кабель для этой фотографии, не является профессионалом в области кабельной разводки. Если это так, то ему нужно найти новую работу. Он повредил ВСЕ провода.

G

Дополнительный провод сбоку нужен для того, чтобы кабель можно было тянуть, не растягивая провода. Обычно они изготавливаются из алюминия или стекловолокна.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
  1. Кабель, который вы купили, выглядит нормально. Вам не нужен кабель STP (экранированная витая пара). Насколько я слышал, он в основном используется в промышленных условиях, где много проблем с электрическими помехами. В жилых помещениях он не нужен.

  2. Я не думаю, что это дренажный провод, поскольку кабель не экранирован. На изображении этот дополнительный провод не медный, поэтому я сомневаюсь, что это заземление. Я предполагаю, что он нужен для того, чтобы кабель было легче протягивать через кабелепровод. Кабель Cat6 жёстче и менее гибкий, чем Cat5, поэтому при протягивании он будет испытывать большее напряжение.


Комментарии:
  • B

    Отлично, большое вам спасибо! Я начал прокладывать кабель сегодня утром, и всё идёт хорошо. Благодаря дополнительному проводу протаскивать кабель через стеновые кабельные каналы почти не составляет труда.