0
Нужно ли заземлять систему отопления, вентиляции и кондиционирования?
Мой подрядчик по системам отопления, вентиляции и кондиционирования говорит, что установка трубопровода между кондиционером и наружным конденсатором завершена, но он не заземлил трубопроводы.
Нужно ли заземлять медные трубы системы отопления, вентиляции и кондиционирования?
amphibient
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Металлические линии, соединённые металлическими фитингами с металлическими корпусами, к которым подведено питание и, следовательно, подключено заземление, уже заземлены
Комментарии:
-
a
То есть, если молния ударит в линию подачи хладагента, она заземлится через кабель питания, верно?
-
E
В нём есть электродвигатель для работы компрессора, и этот электродвигатель подключён к электрической системе дома и заземлён. Таким образом, линии заземлены. Если вы боитесь молний, установите громоотвод, а не донимайте установщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
-
a
мой конденсатор находится на крыше дома
Похожие вопросы
Как добавить в эту систему общий провод «C»?...
1 ответ
26.12.2025Как использовать отдельный трансформатор для подключения про...
8 ответов
27.12.2025Как подключить старый двигатель от печи, чтобы использовать ...
5 ответов
26.12.2025Безопасно ли устанавливать бра в зоне возврата воздуха?...
2 ответа
25.12.2025Разрешено ли прокладывать кабель Ethernet через воздуховод в...
3 ответа
25.12.2025
Hank
Я вижу, что вы удалили часть своего вопроса, касающуюся молний. Что вас беспокоит? Все электрические компоненты, такие как двигатель компрессора, уже заземлены.
Hank
Заземляющий провод сечением 12 АWG не сильно поможет при прямом ударе молнии. Основная цель заземляющих проводов — обеспечить безопасный путь для электричества в случае неисправности прибора, а не выдерживать 100 000 ампер от молнии. Я согласен с @Ecnerwal: если вас беспокоит молния, вам следует установить оборудование, предназначенное для этой цели.