0
Вопрос

Нужно ли заземлять систему отопления, вентиляции и кондиционирования?

Мой подрядчик по системам отопления, вентиляции и кондиционирования говорит, что установка трубопровода между кондиционером и наружным конденсатором завершена, но он не заземлил трубопроводы.


Нужно ли заземлять медные трубы системы отопления, вентиляции и кондиционирования?


Комментарии:
H

Я вижу, что вы удалили часть своего вопроса, касающуюся молний. Что вас беспокоит? Все электрические компоненты, такие как двигатель компрессора, уже заземлены.

H

Заземляющий провод сечением 12 АWG не сильно поможет при прямом ударе молнии. Основная цель заземляющих проводов — обеспечить безопасный путь для электричества в случае неисправности прибора, а не выдерживать 100 000 ампер от молнии. Я согласен с @Ecnerwal: если вас беспокоит молния, вам следует установить оборудование, предназначенное для этой цели.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Металлические линии, соединённые металлическими фитингами с металлическими корпусами, к которым подведено питание и, следовательно, подключено заземление, уже заземлены

Комментарии:
  • a

    То есть, если молния ударит в линию подачи хладагента, она заземлится через кабель питания, верно?

  • E

    В нём есть электродвигатель для работы компрессора, и этот электродвигатель подключён к электрической системе дома и заземлён. Таким образом, линии заземлены. Если вы боитесь молний, установите громоотвод, а не донимайте установщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

  • a

    мой конденсатор находится на крыше дома