0
Вопрос

Нужны ли мне кабели для наружной прокладки или кабелепровод для прокладки проводов в закрытом софите?

Я хочу установить датчики движения (без выключателя) и камеры видеонаблюдения под карнизом нашего дома. Я знаю, что на чердаках часто используется стандартная электропроводка, но кажется, что софиты больше подвержены воздействию погодных условий. Наши софиты закрыты, как показано на рисунке (с сайта wikipedia.org). Вид на софит


Итак, нужно ли мне защищать провода, идущие к подвесному потолку, например, те, которые питают изображённую на фото лампу? Или мне следует использовать провод, предназначенный для наружного применения? Я также планирую проложить несколько кабелей Cat 5e аналогичного типа. Нужно ли их защищать/прокладывать снаружи?


Комментарии:
P

Нужен ли кабель для наружной прокладки под открытым карнизом? en.wikipedia.org/wiki/Eaves Прямого солнечного света нет, только отражённый

b

@Tester101 Ты всегда добавляешь что-то полезное!

T

В данной ситуации проблема не в кабеле, он полностью изолирован, поэтому проблем с использованием кабеля NM возникнуть не должно. Убедитесь, что распределительная коробка защищена от атмосферных воздействий и что все отверстия герметично закрыты. Когда я прокладываю кабель в стропилах, я всегда добавляю капельную петлю перед входом в распределительную коробку. Это не указано в стандартах, но если в крыше появится течь, вам не придётся беспокоиться о том, что вода попадёт в распределительную коробку по кабелю.

s

Обычный NM-кабель подходит и соответствует требованиям NEC. Нет необходимости использовать кабель UF

B

Я считаю, что наружная электропроводка более устойчива к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей, что не должно вызывать особого беспокойства при использовании чердачного или потолочного пространства, поскольку оно защищено.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
b

Хотя в софитах обычно есть вентиляционные отверстия, внутренняя часть софитов представляет собой пространство, мало чем отличающееся от неотапливаемых чердаков, с которыми они соединены. Для чердаков не требуется отдельная проводка, как и для других внутренних помещений, поэтому, по-видимому, она не нужна и для софитов. Хотя на чердаках (и в подвалах) часто бывает более влажно, чем в других помещениях, это не создаёт существенных проблем для обычной внутренней проводки и распределительных коробок.

На иллюстрации показано, что вокруг основания светильника (как и у всех наружных светильников) имеется гидроизоляция, предотвращающая попадание воды. С другой стороны гидроизоляции не должно быть жидкой воды.

Вполне вероятно, что то же самое относится и к кабелям CAT5e. Однако, как уже обсуждалось в другом месте, огнестойкость низковольтных кабелей является проблемой. Используйте кабели с соответствующим классом огнестойкости.

0

Я не эксперт, но я бы использовал кабели для внутренней проводки. Кабели для наружной проводки не обязательно «более устойчивы к атмосферным воздействиям», скорее, кабели для внутренней проводки безопаснее в случае пожара (изоляция вокруг проводов при горении не выделяет токсичных веществ). Поскольку кабель находится под крышей, я бы хотел, чтобы он был таким же, как и в стенах.