Нужны ли мне вентиляционные отверстия для устройств в основной линии отвода отходов?
Рассмотрим приведённую ниже систему (сплошная линия — отходы, пунктирная — вентиляция).
Нужны ли мне вентиляционные отверстия для раковины C, унитаза C и унитаза B? Они подключены к основной канализационной трубе, в конце которой есть вентиляционное отверстие.
Раковина C и унитаз C находятся на первом этаже, все остальное — на втором.

Расстояние между унитазом C и местом соединения с основной вертикальной канализацией составляет менее 1 метра. Вот вид системы сверху:

Luiz Borges
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я отвечаю на свой вопрос, поскольку изменил дизайн на основе этих комментариев и некоторых других исследований (код и рекомендации).
У раковины C теперь есть собственный путь к «распределительной коробке». Вентиляционное отверстие на раковине C соединяется с основной вентиляционной шахтой и служит для отвода влаги в распределительную коробку.
Туалет B не нуждается в вентиляции из-за удалённости от основной трубы.
Туалет C вызывает небольшое беспокойство, потому что он «вентилируется» через основную трубу, но, поскольку диаметр трубы составляет 4 дюйма, я сомневаюсь, что она может создать достаточное противодавление, чтобы вывести из строя сифон туалета C.
0
По крайней мере, в США это называется «мокрым вентиляционным отверстием» Но даже здесь местные правила различаются и постоянно меняются.
«Мокрые вентиляционные каналы — это трубы, которые служат для вентиляции одного прибора и слива для другого».
Одна из проблем, связанных с гидрозатвором, заключается в том, что кратковременное поступление воды из вышерасположенного прибора может привести к дисбалансу давления воздуха, в результате чего вода будет всасываться или выталкиваться из гидрозатвора. U-образные гидрозатворы должны быть заполнены водой, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в дом.
Это не ответ: вам нужно ознакомиться с правилами отвода влаги в вашем регионе.
Комментарии:
-
p
Я с вами согласен. Я просто хотел прояснить ваш вопрос о мокрых вентиляционных отверстиях и о том, что «кратковременный поток воды из вышерасположенного прибора может привести к дисбалансу давления воздуха, в результате чего вода будет всасываться или выталкиваться из сифона». Именно поэтому унитаз должен быть последним прибором, вода из которого уходит в мокрое вентиляционное отверстие.
-
B
На этот вопрос можно ответить тремя способами: что можно сделать в рамках модернизации, что разрешено законом в США и что разрешено законом в Бразилии.
-
p
Насколько мне известно, в большинстве мест, где разрешено устанавливать мокрые вентиляционные отверстия, унитаз должен быть последним сантехническим прибором, слив которого выводится в мокрое вентиляционное отверстие. Также не допускается слив воды из туалетов, расположенных на разных этажах, в одно мокрое вентиляционное отверстие. Исходная схема нарушает оба этих требования. Что касается проблемы дисбаланса давления воздуха, то мокрые вентиляционные отверстия имеют другой размер, чем обычные вентиляционные отверстия или сливные трубы, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность для компенсации.
0
Да, нужно. Добавьте ещё одну пунктирную линию к первой части пунктирной линии на основной стопке. Кроме того, местный инспектор не разрешил мне использовать один слив для душа, раковины и унитаза.
Комментарии:
-
T
Не должно возникнуть проблем с объединением слива из душа, раковины и унитаза (при условии, что слив подходящего размера). На самом деле, я думаю, что это довольно распространённая практика. Для каждого сифона нужен воздуховод, и все они должны быть объединены над уровнем затопления самого высокого сантехнического прибора. Возможно, ваш инспектор не разрешит вам объединить воздуховод для раковины, ванны и унитаза. Объединение слива не должно стать проблемой.
-
b
Допустимая нагрузка на вентиляционное отверстие также зависит от размера трубы и количества сливаемой в неё воды. Я не знаком с бразильскими нормами и размерами, но с точки зрения физики слив воды из двух дополнительных ванных комнат через вентиляционное отверстие обычного размера может привести к нарушению герметичности сифона, особенно если оба верхних унитаза будут смывать воду примерно в одно и то же время.
-
D
Совместное использование вентиляционного пространства допустимо в зависимости от расстояния. Туалет C и раковина C могут иметь общий вентиляционный канал, расположенный выше раковины C. Туалету B нужен отдельный канал. Мой комментарий был скорее отражением того, что туалет A может сообщаться с душем A или раковиной A. Я бы никогда не согласовал такое в жилом доме в моём районе.
-
B
У меня сложилось впечатление, что вентиляционные отверстия для увлажнения были довольно распространенными, что потребовало бы совместного использования стоков. Хотя я подозреваю, что предпочтительный порядок - вентиляция -> раковина -> душ -> туалет -> слив. Без учета расстояний я не уверен, что вы можете сказать, что душевая кабина A, туалет B, раковина C или унитаз C нуждаются в вентиляционном отверстии.
-
L
Хм, я могу добавить вентиляционные отверстия к раковине C и унитазу B, но не могу добавить вентиляционное отверстие к унитазу C, не повредив бетонную плиту на полу. Посмотрите на этот чертёж, проверьте, всё ли в порядке. Что касается общего слива, то мой чертёж не совсем правильный: слив из унитаза идёт в основную канализацию, а слив из душа/раковины — в канализацию унитаза (канализация унитаза находится ниже, чем канализация раковины/душа). Это нормально?
Luiz Borges
Другими словами, может ли «основная вертикальная сточная» труба служить для отвода конденсата из туалета C?
Luiz Borges
@Tester101, возможно, это был бы идеальный сценарий, но сейчас я практически не могу установить вентиляционное отверстие в туалете C, так как он находится под бетонной плитой на нижнем этаже. Все сливные отверстия, подключённые к туалетам, имеют диаметр 4 дюйма (100 мм), сливные отверстия, подключённые к раковине/душе, — 2 дюйма (50 мм), основное вентиляционное отверстие — 3 дюйма (75 мм), дополнительные вентиляционные отверстия — 2 дюйма (50 мм). Расстояние от стопки до туалета C составляет около 3–4 футов (1 м), а расстояние от стопки до «смотровой коробки» (которая выходит наружу) — те же 3–4 фута.
Tester101
Если я не ошибаюсь, вам понадобится что-то подобное этому.
Tester101
Вам следует указать на схеме размеры используемых труб, так как это может быть очень важно. Мы можем предположить, что основная труба имеет диаметр 3–4 дюйма, и тогда всё будет в порядке. Но если диаметр трубы составляет 1 1/2 дюйма, у вас возникнут проблемы.
Luiz Borges
В Бразилии это называется «смотровой колодец". Он используется на стыках канализационных труб. Если смотреть сверху, то в верхней части колодца будет располагаться канализационная труба из кухни, в левой части — основная канализационная труба из ванной, а в нижней части — выход в канализацию. Диаметр сливной трубы из туалетов и основной вертикальной канализационной трубы составляет 100 мм.
BMitch
Что это за коробка слева на вашей схеме и какого размера сливная труба? Я подозреваю, что для туалета C не нужен сухой вентиляционный канал, поскольку дымоход будет выполнять функцию влажного вентиляционного канала и находиться на максимальном расстоянии от него. Но я не знаю ни местных строительных норм, ни даже собственных местных требований, чтобы дать вам однозначный ответ.
Luiz Borges
@BMitch, меня больше всего беспокоит унитаз C. Когда отходы попадают в основную вертикальную канализацию, может ли это создать достаточное противодавление, чтобы сломать сифон в унитазе C? Помните, что основная вертикальная канализация становится основным вентиляционным отверстием, а все остальные — дополнительными.
BMitch
Обратите внимание, что автор указал в качестве своего местоположения Араракуру, Бразилия. Убедитесь, что ваши ответы соответствуют местоположению, к которому они относятся.
BMitch
Я считаю, что требования к вентиляции зависят от расстояния до сифона и перепада высот. Также могут иметь значение тип слива (унитаз или раковина) и диаметр трубы. Во многих местах допускается установка «мокрого» вентиляционного отверстия, когда вентиляционная линия одного прибора может служить вентиляционным отверстием для другого прибора.