Вопрос

Нужны ли защищённые от взлома розетки в шкафу с защитными защёлками от детей?

26.12.2025 18:15

Как и у многих людей, у меня есть посудомоечная машина и измельчитель отходов, которые подключены к розетке в шкафу под кухонной раковиной. Как и у многих, здесь я храню множество чистящих средств и других вещей, которые должны быть недоступны для детей. Поэтому в рамках общей защиты моего дома от детей я собираюсь установить на дверце шкафа защелку, безопасную для детей.


Вопрос в том, должна ли розетка под раковиной быть защищена от несанкционированного доступа в соответствии с нормами, если сам шкаф закрыт каким-либо другим способом? Кроме того, поскольку это «влажное» помещение, должна ли она быть дополнительно защищена от воздействия погодных условий?

K
KeithS
Автор вопроса

Комментарии:
l
lqlarry
26.12.2025 18:15

Замки для защиты детей на дверцах шкафов отлично подойдут, если вы живёте в сейсмоопасном регионе.

T
Tester101
26.12.2025 18:15

Я бы сказал, что защита от несанкционированного доступа не обязательна, но требуется защита от замыкания на землю. Но чтобы быть уверенным, мне нужно просмотреть код.

T
The Other Steven
26.12.2025 18:15

Розетка уже установлена и работает? Если да, то она может быть старой, и тогда ей не нужно соответствовать последним требованиям. Вероятно, всё же стоит знать, какие требования предъявляются и каковы наилучшие практики, но это просто совет.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 18:15

В NEC 2008 защищённые от несанкционированного доступа розетки описаны в разделе 406.11

406.11 Розетки с защитой от несанкционированного доступа в жилых помещениях. Во всех зонах, указанных в стандарте 210.52, все розетки на 125 вольт, 15 и 20 ампер
должны быть сертифицированы как розетки с защитой от несанкционированного доступа.

Поскольку в разделе 210.52 указано, что розетки должны быть расположены в шкафах или тумбах, даже те розетки в шкафу, которые используются для подключения измельчителей пищевых отходов, должны быть защищены от несанкционированного доступа.

210.52 Розетки в жилых помещениях. В этом разделе приведены требования к розеткам на 125 вольт, 15 и 20 ампер. Розетки, соответствующие требованиям этого раздела, должны быть установлены в дополнение к любым розеткам, которые:

(1) Часть светильника или прибора, или
(2) Управляется настенным выключателем в соответствии с пунктом 210.70(A)(1), исключение № 1, или
(3) Расположены в шкафах или буфетах, или
(4) Расположен на высоте более 1,7 м (51,2 фута) над полом

В NEC 2011 были пересмотрены разделы 406.11–406.12 и добавлены некоторые исключения.

406.12 Розетки с защитой от несанкционированного доступа в жилых помещениях. Все розетки на 15 А и 20 А, 125 В без блокировки в жилых помещениях (210.52) должны иметь маркировку «Защита от несанкционированного доступа», за исключением следующих мест:

• Розетки, расположенные на высоте более 1,7 м от пола
• Розетки, которые являются частью светильника или прибора
• Розетки расположены в специально отведенном месте для прибора, который при обычном использовании сложно перемещать
• Розетки без заземления, используемые для замены, как это разрешено в пункте 406.4(D)(2)(a)

Однако ни одно из этих исключений не распространяется на розетки под шкафом. Если вы заменяете розетку под шкафом или устанавливаете новую розетку под шкафом, она должна быть защищена от несанкционированного доступа. Наличие замка на дверце шкафа не влияет на код.

0
26.12.2025 18:15

Если ваш дом уже построен и вы выполняете работы самостоятельно, то ответ — нет. Несмотря на то, что в 2008 году он стал Национальным электротехническим кодексом (National Electric Code, NEC), он действует только на уровне муниципалитета или штата, а не на федеральном уровне. Если вы выполняете работы самостоятельно, то можете менять их по своему усмотрению. Если вы нанимаете для этого электрика и он работает в соответствии с местными нормами, вам, возможно, придётся изменить больше, чем вы хотите. Это нужно для того, чтобы электрик, сантехник или другой специалист мог привести ваш дом в соответствие с нормами. Насколько он будет соответствовать нормам, я не знаю. Цены низкие, и самая большая статья расходов — это оплата труда, если вы наймёте кого-то для выполнения этой работы. Если вы часто моете руки под краном или если цены близки к этим, то я бы использовал устойчивые к атмосферным воздействиям устройства защитного отключения. И @Steven, и @Tester101 приводят веские аргументы.

РЕДАКТИРОВАТЬ Я нашёл это здесь

Раздел 406.11 в своде правил NEC 2008 гласит: «406.11 Розетки с защитой от несанкционированного доступа в жилых помещениях. В зонах, указанных в разделе 210.52, все розетки на 125 вольт, 15 и 20 ампер должны быть защищены от несанкционированного доступа». Согласно новому тексту, во всех указанных в стандарте 210.52 помещениях должны быть установлены защищённые от несанкционированного доступа розетки на 15 и 20 ампер и 125 вольт. Это касается розеток на кухнях, в семейных комнатах, столовых, гостиных, кабинетах, библиотеках, соляриях, спальнях, комнатах отдыха и других подобных помещениях или зонах жилого дома. Розетки, необходимые для зон, указанных в разделе 210.52, должны быть защищены от несанкционированного доступа. Кроме того, теперь все розетки, не указанные конкретно в разделе 210.52, должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Кроме того, согласно разделу 210.52(C)(5), «розетки, доступ к которым затруднен из-за закрепленных на месте приборов, встроенных шкафов, раковин или столешниц (как указано в разделе 210.52(C)(1), исключение), а также из-за приборов, занимающих выделенное пространство», например посудомоечной машины, розетка которой установлена за прибором, не считаются обязательными розетками, но должны быть защищены от несанкционированного доступа в соответствии с новым текстом.

На самом деле всё зависит от того, кто звонит и как он воспринимает последнюю часть приведённой выше цитаты.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    26.12.2025 18:15

    Электрику не нужно приводить в соответствие с нормами весь дом, только те части системы, с которыми он работает. Стандарт 406.11 требует установки защищенных от несанкционированного доступа розеток в новых домах. В 2011 году он был пересмотрен и изменен на 406.12, чтобы включить в него и все заменяемые розетки. Таким образом, если вы не устанавливаете новую розетку и не заменяете старую, вам не нужно переходить на защищенные от несанкционированного доступа розетки.