0
Вопрос

Обычные кухонные и ванные приборы, работающие от сети 120 В, 20 А

26.12.2025 18:39

В гостевой ванной у меня сейчас установлена розетка GFCI на 110 В и 20 А. Это старая модель с красными и чёрными кнопками, и я планирую заменить её на новую розетку TR/WR GFCI в рамках общего технического обслуживания электропроводки и защиты от детей.


Я не могу вспомнить ни одного устройства, которое я когда-либо видел или которым владел и которое имело бы Т-образную вилку для подключения к сети 20 А, не говоря уже о чём-то, что я мог бы подключить к розетке в ванной. Поэтому в настоящее время я не вижу причин для замены по принципу «один к одному», а поскольку у меня возникали серьёзные проблемы при попытке подключить что-либо к розеткам TR на 20 А (конструкция шторки в тех розетках, которые я видел, отличается и требует не только того, чтобы что-то было вставлено с обеих сторон, но и чтобы с обеих сторон оказывалось примерно одинаковое давление), Я склоняюсь к тому, чтобы снизить мощность до 15 А.


Итак, вопросы:





  1. Может ли кто-нибудь назвать что-то, что обычно есть в ванной комнате, что можно подключить к розетке на столешнице и что потребляет 20 А?


  2. В связи с этим возникает вопрос: рассчитаны ли розетки GFCI на 15 А на «проходной» ток в 20 А, как обычные розетки на 15 А? «Проходной» ток особенно важен для таких розеток, поскольку они защищают «нижестоящие» устройства, которые могут потреблять весь номинальный ток всей цепи через внутреннюю схему защиты.


  3. Наконец, я, вероятно, в какой-то момент заменю аналогичные розетки на кухне (120 В, 20 А, с устройством защитного отключения, без заземления). Тот же вопрос: есть ли что-то, что обычно находится на кухонной столешнице и требует подключения к сети 120 В, 20 А? Или при замене этих розеток мне стоит просто выбрать 15 А для простоты?




K
KeithS
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
S
26.12.2025 18:39

Для этого блендера, который используется в рекламе «Will it Blend», требуется выделенная цепь на 20 ампер. У меня модель поменьше, но она всё равно потребляет 10 ампер! У большинства людей таких нет, но, безусловно, существуют всевозможные миксеры, блендеры, хлебопечки и т. д., которым может требоваться такая сила тока.

Я полагаю, что в соответствии с требованиями NEC (по крайней мере, в новостройках) на кухне должны быть выделенные розетки на 20 ампер. Я думаю, что не одно устройство потребляет 20 ампер, а два устройства, подключённые к одной розетке.

Комментарии:
  • S
    Steven
    26.12.2025 18:39

    Я думал, что для кухонных розеток должны быть отдельные выключатели? Нужно будет заглянуть в NEC, когда вернусь домой...

  • K
    KeithS
    26.12.2025 18:39

    Ваш ответ хорош в отношении кухонной техники, так что +1. Что касается ванных комнат, я нашёл фены, которые потребляют 2000 Вт (это 16,67 А), и поэтому технически для них нужна розетка на 20 А, НО вилка у них параллельная (класс 15 А). Это похоже на катастрофу, которая вот-вот произойдёт.

  • K
    KeithS
    26.12.2025 18:39

    Цепь для двух ответвлений под приборы должна быть рассчитана на 20 А. Розетки (выключатели), поскольку эти цепи являются многорозеточными, не обязательно должны быть рассчитаны на 20 А, насколько я могу судить. То же самое в ванной: для проводки требуется 20 А, но это потому, что цепь многорозеточная; сами розетки могут быть рассчитаны на 15 А. Ранее уже говорилось о том, что можно установить розетку на 15 А в цепь на 20 А.

0
26.12.2025 18:39

Большинство из нас знакомы со стандартной розеткой на 15 ампер, которая также известна как NEMA 5-15R.

NEMA 5-15R

Следующий по размеру вариант — розетка на 20 ампер или NEMA 5-20R

NEMA 5-20R

Когда люди смотрят на розетку на 20 ампер и думают, что она имеет форму буквы «Т», они видят только розетку. Вот как выглядит розетка на 20 ампер NEMA 5-20P.

NEMA 5-20P

На самом деле это не буква «Т», а нейтральный контакт, повёрнутый вбок. Это позволяет подключать как 15-амперные, так и 20-амперные устройства к розетке на 20 ампер.

Отвечаю на остальные ваши вопросы:


  1. Причиной использования 20-амперного предохранителя может быть местный кодекс, если это необходимо.
  2. Да, пропускная способность одинакова для 15- и 20-амперных предохранителей.
  3. Если вы делаете это самостоятельно, вам не нужно использовать автоматический выключатель/удлинитель, если только это не требуется в вашем регионе и не нужно для продажи вашего дома. Если вы думаете о том, чтобы включить в цепь детей младшего возраста, которые ещё не научились уважать электричество, то я бы установил автоматический выключатель, а не два — автоматический выключатель и удлинитель.

Комментарии:
  • l
    lqlarry
    26.12.2025 18:39

    В моём регионе пока не требуется наличие сертификата WR/TR. Вы удивитесь, узнав, сколько специалистов по техобслуживанию смотрят на меня с недоумением, когда им нужно 20 комплектов проводов, а они ожидают увидеть вилку в форме буквы «Т». Поздравляю с дополнением, я бы променял своего 25-летнего сына на вашего;) Вероятно, он будет добавлен к 2014 году, если уже не добавлен. Что касается ваших вопросов, то, думаю, моя способность концентрировать внимание становится такой же редкой, как мои волосы. Удачи вам во всём.

  • K
    KeithS
    26.12.2025 18:39

    Я знаком с вилкой на 20 А и знаю, почему вилка NEMA 5-20R имеет такую форму. Я просто называю эту вилку «Т-образной», чтобы отличать её от «параллельной» вилки NEMA 5-15P. Что касается пункта 3, то в моём штате принят Национальный электротехнический кодекс 2011 года, поэтому при замене розетки необходимо использовать TR. Я не был уверен, что WR тоже является обязательным требованием (я знаю, что они нужны на открытых площадках), но, поскольку кухни и ванные комнаты являются «влажными» зонами, это точно не повредит. И да, все эти меры предосторожности нужны для защиты от детей, ведь мой месячный малыш скоро начнёт ползать.