0
Вопрос

Обжаренный провод заземления

Из-за чего перегорел заземляющий провод в моём потолочном вентиляторе?
Когда я включил вентилятор, он «хлопнул», и из него вылетела искра. Когда я отключил вентилятор, заземляющий провод был почерневшим.


Комментарии:
S

Недостаточно информации для точного ответа. Как всё было подключено? Были ли другие симптомы? Всё ли работало в тот момент?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Это заземляющий провод, который выполняет свою функцию: обеспечивает прямое короткое замыкание при повреждении изоляции, чтобы автоматический выключатель отключил питание и предотвратил поражение электрическим током при контакте металла с повреждённым участком.

Вы имеете в виду почерневшую часть заземляющего шлейфа вентилятора или проводку, к которой подключается вентилятор? Короткое замыкание вызывает сильный нагрев, из-за которого оголённая медь может изменить цвет.

С помощью омметра проверьте, нет ли короткого замыкания обмоток двигателя на массу, не перетерлись ли провода о острые края или не застряли ли они между деталями сборки, изоляция которых была повреждена. Скорее всего, вы обнаружите следы подгорания и плавления в том месте, откуда исходили хлопок и искра.

В новых электронных переключателях скорости/дистанционных переключателях также ищите дешёвый, неправильно спроектированный контроллер, который не был «отказоустойчивым» и в котором произошло короткое замыкание на землю. От него будет пахнуть электроникой.

Комментарии:
  • r

    @FiascoLabs о, Бельгия

  • F

    @ratchetfreak — мне нужно было уточнить (ухмыляюсь), о какой стране идёт речь? Я слышал, что в некоторых европейских странах требуется установка УЗО во всём доме, в первую очередь для защиты от дугового пробоя из-за обычно используемого более высокого напряжения.

  • r

    @FiascoLabs главная панель; второй автоматический выключатель после того, как электричество поступает в дом. То есть он срабатывает, и в доме нет электричества

  • F

    @ratchetfreak — для лучшего понимания, где это находится?

  • r

    @FiascoLabs Я имел в виду УЗО для всего дома. В моей юрисдикции это обязательно

  • F

    @ratchetfreak — УЗО на потолочном вентиляторе? Сомневаюсь. Возможно, дело в неисправном автоматическом выключателе.

  • r

    но если ток ушёл в землю и УЗО не сработало, значит, проблема в проводке в доме

  • F

    @Tester101 — Да, я почти уверен, что это был некачественный заземляющий провод, идущий от вентилятора. Маленький размер, избыточное тепло = сгоревшая изоляция.

  • T

    @FiascoLabs Провод с зелёной изоляцией, скорее всего, является заземляющим проводом, входящим в комплект вентилятора. Обычно в проводке вентилятора и в крепёжном кронштейне вентилятора есть зелёные провода.

  • F

    Эмм... Мне не нравится, как это звучит. Было бы полезно прикрепить фотографию, чтобы мы знали, что именно сгорело. Кабель типа NM/UF обычно имеет оголённый медный провод заземления, а не провод с зелёной изоляцией. Это американская сеть, верно?

  • u

    Сгорел зелёный провод заземления, автоматический выключатель не сработал. Чёрный и белый провода выглядят неповреждёнными.