Одинаково ли нагружены обе фазы домашнего электрооборудования?

26.12.2025 17:35

По сути, это просто попытка удовлетворить моё любопытство. Пожалуйста, поправьте меня, если я в чём-то ошибаюсь:


Я полагаю, что электропитание главной панели в доме обычно осуществляется следующим образом:





  1. Нейтральный провод

  2. Фазный провод под напряжением 120 В переменного тока над нейтральным проводом

  3. Фазный провод под напряжением 120 В переменного тока под нейтральным проводом




Неважно, какой провод используется для питания устройств на 120 вольт, но используется ли один и тот же провод для всех устройств на 120 вольт, а другой — только для питания устройств на 240 вольт?


Или используются оба, и по одному крепится с каждой стороны панели?


РЕДАКТИРОВАТЬ: добавляем схему — трёхпроводная однофазная сеть


http://en.wikipedia.org/wiki/Раздельная_фаза_электрической_энергии


Трёхпроводная однофазная сеть

d
dbracey
Автор вопроса

Комментарии:
l
lqlarry
26.12.2025 17:35

Да, я не очень хорошо выразился, но раньше я помнил все гармоники, тапы и другие вещи, которые были забыты в 70-х и 80-х годах благодаря Адольфу Курсу.

T
Tester101
26.12.2025 17:35

@lqlarry Это не настоящая двухфазная система, а однофазная система с центральной точкой. Просто при измерении напряжения между линией и нейтралью это выглядит странно.

d
dbracey
26.12.2025 17:35

Мы удалили множество лишних комментариев и неверной информации. Фаза не имела особого значения для обсуждения.

l
lqlarry
26.12.2025 17:35

Похоже, комментарий был удалён. Исправление: фазы не совпадают. Даже если это называется однофазным питанием, при измерении фактических фаз 2–120 В с помощью осциллографа (как будто кто-то будет делать это у себя дома) они будут находиться под совершенно разными углами. Подробнее см. здесь. Одна картинка стоит тысячи слов?

T
Tester101
26.12.2025 17:35

Я только что дополнил этот ответ информацией, которая может оказаться полезной.


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 17:35

Если вы посмотрите на распределительный щит без выключателей, он будет выглядеть примерно так.

введите описание изображения здесь

Обратите внимание на толстые металлические пластины, расположенные вертикально. Это ваши горячие шины. Одна из них — L1 (A), а другая — L2 (B). Каждая из них находится под напряжением 120 В относительно земли/нейтрали и под напряжением 240 В относительно друг друга (так что не прикасайтесь к ним!).

Когда вы добавляете автоматические выключатели, они соприкасаются с горячими шинами с помощью выступов, которые находятся между шинами.

введите описание изображения здесь

На крышке панели вы увидите, что каждый слот пронумерован: нечётные номера с одной стороны, чётные — с другой. Таким образом, для панели с 20 выключателями у вас будет.

1    A    2
3 B 4
5 A 6
7 B 8
9 A 10
11 B 12
13 A 14
15 B 16
17 A 18
19 B 20

Таким образом, 1 и 2 будут на ножке A, 3 и 4 — на ножке B и так далее по всей панели.

От того, какие устройства подключены к каждому выключателю, зависит, какая ножка будет использоваться чаще. Например. Если выключатель 1 питает светильники в гостиной, а выключатель 3 — светильники в спальне. Если вы включите свет в гостиной и выключите свет в спальне, ножка A будет использоваться чаще, чем ножка B.

Для цепей напряжением 240 В используется двухполюсный автоматический выключатель, который занимает два слота с одной стороны (например, 2 и 4). Это означает, что он будет получать питание от каждой ножки и использовать каждую ножку в равной степени.

Итак, краткий ответ таков... Это зависит от обстоятельств.

Дополнительная информация

Раз уж мы заговорили об этом, давайте разберёмся с некоторыми заблуждениями относительно фаз в системах такого типа. Хотя иногда её ошибочно называют двухфазной, на самом деле это 3-wire, single-phase, mid-point neutral system (иногда называемая разделённой фазой).

Как вы, возможно, знаете, а возможно, и нет, мы имеем дело с переменным током. Поэтому при наблюдении с помощью осциллографа мы увидим синусоидальную волну такого вида.

Синусоидальная волна

Однако, поскольку мы можем измерять параметры этой системы в разных местах, волны будут выглядеть немного по-разному в зависимости от того, где мы проводим измерения. Отсюда и заблуждение, что это двухфазная система. Давайте не будем торопиться и посмотрим, что происходит в системе при изменении направления тока.

введите описание изображения здесь

В этот момент ток течёт в положительном направлении по L1 и в отрицательном направлении по L2. Поэтому, если мы будем измерять напряжение между разными точками, мы увидим именно это.

L1 -> N = +120 В
L2 -> N = -120 В
L1 -> L2 = +240 В

Теперь, когда ток меняет направление, мы видим появление синусоиды.

введите описание изображения здесь

Если мы снова проведём те же измерения, то увидим, что ситуация изменилась.

L1 -> N = -120 В
L2 -> N = +120 В
L1 -> L2 = -240 В

Как видите, это действительно однофазная система. При измерении от линии до нейтрали возникает небольшая путаница. В настоящей двухфазной системе используются 4 провода, а фазы сдвинуты на 90°.

В системах такого типа две линии не называются «фазами», вместо этого они называются «ножками».

Комментарии:
  • s
    supercat
    26.12.2025 17:35

    Интересно, почему выключатели пронумерованы так, что чётные находятся с одной стороны, а нечётные — с другой? Если пронумеровать их по вертикали, возможно, обозначив «L» или «R» для левого и правого выключателей, будет понятнее, какие выключатели относятся к какой фазе (нечётные — к одной, чётные — к другой).

  • T
    Tester101
    26.12.2025 17:35

    @AzizJaved нейтраль — это центральная точка, поэтому, измеряя расстояние до нейтрали, вы измеряете только половину катушки.

  • a
    azizj
    26.12.2025 17:35

    Немного запутался. Если токи сдвинуты по фазе на 180 градусов, разве они не компенсируют друг друга и не сводятся к нулю..? Мне кажется, я упускаю из виду очень важную концепцию.

  • u
    user30391
    26.12.2025 17:35

    Изображение синусоиды для цепи 120 В между N и L2 неверно, остальные изображения верны. Ток всегда течёт от одного элемента к другому (от L1 к L2 или наоборот), поэтому направление тока в этих двух точках всегда одинаковое. Поскольку N является центральным отводом, напряжение между ним и L1/L2 всегда составляет половину от общего.

  • c
    cdonner
    26.12.2025 17:35

    Очень полезно, за исключением того, что изображения «синусоидальных» волн не соответствуют действительности.

0
26.12.2025 17:35

Как уже отмечали другие, соседние выключатели подключены к противоположным фазам. Это сделано для того, чтобы примерно сбалансировать нагрузку. При обычном использовании в быту нагрузка будет распределяться неравномерно, и в разное время разные фазы будут нагружены сильнее. Это также позволяет использовать две установки с выключателями, подключёнными к обеим фазам.


  • Цепи на 240 В (как уже отмечалось). Обычно используются два провода + заземление, но может использоваться и третий провод для нейтрали. Обычно используются для подключения плит, сушилок, обогревателей и водонагревателей. Нагрузки всегда должны быть сбалансированы, если только не требуется нейтраль
  • Парные цепи на 120 В, в которых при срабатывании любого из автоматических выключателей обе фазы отключаются. Используются три провода + заземление и подключение нейтрали. Обычно это используется для электропроводки на кухне, чтобы подключение двух устройств к двум розеткам не приводило к перегрузке цепи. Перед установкой вилки необходимо снять язычок, соединяющий горячую часть двух вилок, и подключить два горячих провода к двум горячим винтам. Нейтральный провод будет нести разницу в нагрузке между двумя цепями. (Если нагрузка идеально сбалансирована, нейтральный провод не будет нести нагрузку.) Нагрузка обычно несбалансирована, но можно безопасно подключить чайник и тостер к одной розетке.

Трёхфазные панели работают так же, как двухфазные, но фазы A, B и C чередуются. Соседние цепи сдвинуты по фазе, поэтому номинальное напряжение составляет 208 вольт, а не 240. Опять же, цель состоит в том, чтобы примерно сбалансировать нагрузку по фазам.

Комментарии:
  • J
    Jay Bazuzi
    26.12.2025 17:35

    Многопроводная ответвительная цепь = почти подпанель!

  • T
    Tester101
    26.12.2025 17:35

    «Парные цепи на 120 В» = Multiwire Branch Circuit.

0
B
26.12.2025 17:35

В большинстве современных конструкций каждая ножка фазного провода подключается к соседнему автоматическому выключателю с каждой стороны панели (в более старых панелях, выпущенных более 30 лет назад, с каждой стороны может быть по одной планке). Таким образом, два соседних автоматических выключателя на 120 В будут подключены к противоположным фазам. Это означает, что автоматический выключатель на 240 В занимает две позиции с одной стороны, а не с обеих. Две ножки будут примерно сбалансированы, а нейтральный провод компенсирует любой дисбаланс.