Одинаково ли нагружены обе фазы домашнего электрооборудования?
26.12.2025 17:35По сути, это просто попытка удовлетворить моё любопытство. Пожалуйста, поправьте меня, если я в чём-то ошибаюсь:
Я полагаю, что электропитание главной панели в доме обычно осуществляется следующим образом:
- Нейтральный провод
- Фазный провод под напряжением 120 В переменного тока над нейтральным проводом
- Фазный провод под напряжением 120 В переменного тока под нейтральным проводом
Неважно, какой провод используется для питания устройств на 120 вольт, но используется ли один и тот же провод для всех устройств на 120 вольт, а другой — только для питания устройств на 240 вольт?
Или используются оба, и по одному крепится с каждой стороны панели?
РЕДАКТИРОВАТЬ: добавляем схему — трёхпроводная однофазная сеть
http://en.wikipedia.org/wiki/Раздельная_фаза_электрической_энергии

dbracey
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Если вы посмотрите на распределительный щит без выключателей, он будет выглядеть примерно так.

Обратите внимание на толстые металлические пластины, расположенные вертикально. Это ваши горячие шины. Одна из них — L1 (A), а другая — L2 (B). Каждая из них находится под напряжением 120 В относительно земли/нейтрали и под напряжением 240 В относительно друг друга (так что не прикасайтесь к ним!).
Когда вы добавляете автоматические выключатели, они соприкасаются с горячими шинами с помощью выступов, которые находятся между шинами.

На крышке панели вы увидите, что каждый слот пронумерован: нечётные номера с одной стороны, чётные — с другой. Таким образом, для панели с 20 выключателями у вас будет.
1 A 2
3 B 4
5 A 6
7 B 8
9 A 10
11 B 12
13 A 14
15 B 16
17 A 18
19 B 20
Таким образом, 1 и 2 будут на ножке A, 3 и 4 — на ножке B и так далее по всей панели.
От того, какие устройства подключены к каждому выключателю, зависит, какая ножка будет использоваться чаще. Например. Если выключатель 1 питает светильники в гостиной, а выключатель 3 — светильники в спальне. Если вы включите свет в гостиной и выключите свет в спальне, ножка A будет использоваться чаще, чем ножка B.
Для цепей напряжением 240 В используется двухполюсный автоматический выключатель, который занимает два слота с одной стороны (например, 2 и 4). Это означает, что он будет получать питание от каждой ножки и использовать каждую ножку в равной степени.
Итак, краткий ответ таков... Это зависит от обстоятельств.
Дополнительная информацияРаз уж мы заговорили об этом, давайте разберёмся с некоторыми заблуждениями относительно фаз в системах такого типа. Хотя иногда её ошибочно называют двухфазной, на самом деле это 3-wire, single-phase, mid-point neutral system (иногда называемая разделённой фазой).
Как вы, возможно, знаете, а возможно, и нет, мы имеем дело с переменным током. Поэтому при наблюдении с помощью осциллографа мы увидим синусоидальную волну такого вида.

Однако, поскольку мы можем измерять параметры этой системы в разных местах, волны будут выглядеть немного по-разному в зависимости от того, где мы проводим измерения. Отсюда и заблуждение, что это двухфазная система. Давайте не будем торопиться и посмотрим, что происходит в системе при изменении направления тока.

В этот момент ток течёт в положительном направлении по L1 и в отрицательном направлении по L2. Поэтому, если мы будем измерять напряжение между разными точками, мы увидим именно это.
L1 -> N = +120 В
L2 -> N = -120 В
L1 -> L2 = +240 В
Теперь, когда ток меняет направление, мы видим появление синусоиды.

Если мы снова проведём те же измерения, то увидим, что ситуация изменилась.
L1 -> N = -120 В
L2 -> N = +120 В
L1 -> L2 = -240 В
Как видите, это действительно однофазная система. При измерении от линии до нейтрали возникает небольшая путаница. В настоящей двухфазной системе используются 4 провода, а фазы сдвинуты на 90°.
В системах такого типа две линии не называются «фазами», вместо этого они называются «ножками».
Комментарии:
-
s
supercat
26.12.2025 17:35Интересно, почему выключатели пронумерованы так, что чётные находятся с одной стороны, а нечётные — с другой? Если пронумеровать их по вертикали, возможно, обозначив «L» или «R» для левого и правого выключателей, будет понятнее, какие выключатели относятся к какой фазе (нечётные — к одной, чётные — к другой).
-
T
Tester101
26.12.2025 17:35@AzizJaved нейтраль — это центральная точка, поэтому, измеряя расстояние до нейтрали, вы измеряете только половину катушки.
-
a
azizj
26.12.2025 17:35Немного запутался. Если токи сдвинуты по фазе на 180 градусов, разве они не компенсируют друг друга и не сводятся к нулю..? Мне кажется, я упускаю из виду очень важную концепцию.
-
u
user30391
26.12.2025 17:35Изображение синусоиды для цепи 120 В между N и L2 неверно, остальные изображения верны. Ток всегда течёт от одного элемента к другому (от L1 к L2 или наоборот), поэтому направление тока в этих двух точках всегда одинаковое. Поскольку N является центральным отводом, напряжение между ним и L1/L2 всегда составляет половину от общего.
-
c
cdonner
26.12.2025 17:35Очень полезно, за исключением того, что изображения «синусоидальных» волн не соответствуют действительности.
0
Как уже отмечали другие, соседние выключатели подключены к противоположным фазам. Это сделано для того, чтобы примерно сбалансировать нагрузку. При обычном использовании в быту нагрузка будет распределяться неравномерно, и в разное время разные фазы будут нагружены сильнее. Это также позволяет использовать две установки с выключателями, подключёнными к обеим фазам.
- Цепи на 240 В (как уже отмечалось). Обычно используются два провода + заземление, но может использоваться и третий провод для нейтрали. Обычно используются для подключения плит, сушилок, обогревателей и водонагревателей. Нагрузки всегда должны быть сбалансированы, если только не требуется нейтраль
- Парные цепи на 120 В, в которых при срабатывании любого из автоматических выключателей обе фазы отключаются. Используются три провода + заземление и подключение нейтрали. Обычно это используется для электропроводки на кухне, чтобы подключение двух устройств к двум розеткам не приводило к перегрузке цепи. Перед установкой вилки необходимо снять язычок, соединяющий горячую часть двух вилок, и подключить два горячих провода к двум горячим винтам. Нейтральный провод будет нести разницу в нагрузке между двумя цепями. (Если нагрузка идеально сбалансирована, нейтральный провод не будет нести нагрузку.) Нагрузка обычно несбалансирована, но можно безопасно подключить чайник и тостер к одной розетке.
Трёхфазные панели работают так же, как двухфазные, но фазы A, B и C чередуются. Соседние цепи сдвинуты по фазе, поэтому номинальное напряжение составляет 208 вольт, а не 240. Опять же, цель состоит в том, чтобы примерно сбалансировать нагрузку по фазам.
Комментарии:
-
J
Jay Bazuzi
26.12.2025 17:35Многопроводная ответвительная цепь = почти подпанель!
-
T
Tester101
26.12.2025 17:35«Парные цепи на 120 В» = Multiwire Branch Circuit.
0
В большинстве современных конструкций каждая ножка фазного провода подключается к соседнему автоматическому выключателю с каждой стороны панели (в более старых панелях, выпущенных более 30 лет назад, с каждой стороны может быть по одной планке). Таким образом, два соседних автоматических выключателя на 120 В будут подключены к противоположным фазам. Это означает, что автоматический выключатель на 240 В занимает две позиции с одной стороны, а не с обеих. Две ножки будут примерно сбалансированы, а нейтральный провод компенсирует любой дисбаланс.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
lqlarry
26.12.2025 17:35Да, я не очень хорошо выразился, но раньше я помнил все гармоники, тапы и другие вещи, которые были забыты в 70-х и 80-х годах благодаря Адольфу Курсу.
Tester101
26.12.2025 17:35@lqlarry Это не настоящая двухфазная система, а однофазная система с центральной точкой. Просто при измерении напряжения между линией и нейтралью это выглядит странно.
dbracey
26.12.2025 17:35Мы удалили множество лишних комментариев и неверной информации. Фаза не имела особого значения для обсуждения.
lqlarry
26.12.2025 17:35Похоже, комментарий был удалён. Исправление: фазы не совпадают. Даже если это называется однофазным питанием, при измерении фактических фаз 2–120 В с помощью осциллографа (как будто кто-то будет делать это у себя дома) они будут находиться под совершенно разными углами. Подробнее см. здесь. Одна картинка стоит тысячи слов?
Tester101
26.12.2025 17:35Я только что дополнил этот ответ информацией, которая может оказаться полезной.