0
Вопрос

Опасно ли прокладывать электрические провода через вентиляционные отверстия?

Я живу в старой квартире, и мой сосед по комнате проложил электрические провода через вентиляционное отверстие в системе отопления из гостиной в ванную, до розетки на боковой панели раковины. Я считаю, что это опасно и незаконно.


Вентиляционное отверстие для обогрева выходит из стены за унитазом, примерно в 8 сантиметрах от пола. Он говорит, что это безопасно, потому что розетка и провода за унитазом не вызовут пожар, так как тепло из вентиляционного отверстия высушит конденсат, который может привести к короткому замыканию. Но не опасно ли использовать активное вентиляционное отверстие рядом с водой?


Я мало что в этом понимаю, но сомневаюсь, что какие-либо меры предосторожности или заземление сделают это место безопасным. Кто-нибудь знает, как сделать эту ситуацию более безопасной? Или как мне успокоиться, чтобы я мог спать?


Обновить:


Этот сосед по комнате — подрядчик, он получил образование в колледже, где обучался ремонту домов. Я не могу убедить его устранить эту опасность и скоро съеду. Мне сказали, что я слишком остро реагирую и не понимаю, как это работает... поэтому я ценю подтверждение того, что это глупо и опасно.


Комментарии:
B

Я знал, что ответ будет однозначным: НЕТ, нельзя прокладывать кабель через воздуховоды. Я понимаю, что это требование техники безопасности, но на самом деле в воздуховодах недостаточно тепла, чтобы расплавить или даже повредить электрическую изоляцию, не так ли?

T

Предложите своему соседу по комнате, чтобы к вам пришёл инспектор по электротехнике из округа/штата и проверил его работу. У него не должно возникнуть с этим проблем, если всё в полном порядке.

j

«Этот сосед по комнате — подрядчик, он получил образование в колледже и занимается ремонтом домов». Это, безусловно, объясняет, почему так сложно найти компетентных подрядчиков.

T

Убирайся. Вы не подходите друг другу, и это будет лишь первым препятствием между вами. Этот парень не изменит своего поведения, следуя советам из интернета. Скорее всего, он и за рулём одной рукой держится.

b

Что? В гостиной нет розеток? Или он просто слишком жадный, чтобы купить удлинитель подлиннее?

m

Для вашей защиты в ванных комнатах установлены розетки с защитой от GFCI, а прокладка проводов через системы кондиционирования явно запрещена кодом. Вы создаете опасную ситуацию, которая, по крайней мере, может привести к тому, что ваш сосед по комнате в конечном итоге добьется вашего выселения, если ваш домовладелец узнает. Не делайте этого.


Ваш ответ

5 ответов 3
0

Твой сосед по комнате — идиот, которого нужно хорошенько огреть по голове бумажной копией Национального электротехнического кодекса, пока он не усвоит правила электробезопасности.

Скажите ему, что окружной инспектор по электротехнике спросит его, не носит ли он уже нимб и крылья, пока он не устранит нарушения, указанные в пункте 210.8(A):

(A) Жилые помещения. Все однофазные розетки на 125 вольт, 15 и 20 ампер
, установленные в местах, указанных в пунктах 210.8(A)(1)–(10)
, должны быть оснащены защитой от замыкания на землю для персонала.

(1) Ванные комнаты

300.22(B):

(B) Воздуховоды, специально изготовленные для подачи наружного воздуха. Оборудование,
устройства и способы подключения, указанные в этом разделе, могут использоваться
в таких воздуховодах только в том случае, если они необходимы для непосредственного воздействия на
содержащийся в них воздух или его измерения. Там, где установлено оборудование или устройства и требуется освещение
для облегчения обслуживания и ремонта, допускается использование закрытых светильников с прокладкой
между корпусом и светильником.

В воздуховодах,
специально изготовленных для транспортировки окружающего воздуха, должны устанавливаться только методы проводки, состоящие из кабеля типа MI без общего неметаллического
покрытия, кабеля типа MC с гладкой или гофрированной непроницаемой металлической
оболочкой без общего неметаллического покрытия, электрических металлических трубок,
гибких металлических трубок, промежуточных металлических трубопроводов или жестких металлических трубопроводов
без общего неметаллического покрытия. Гибкие металлические кабелепроводы
длиной не более 1,2 м (4 футов) могут использоваться для подключения
физически регулируемого оборудования и устройств, которые разрешено размещать в этих
готовых кабелепроводах. Соединители, используемые с гибкими металлическими кабелепроводами, должны
эффективно закрывать все отверстия в месте соединения.

и, конечно же, 400,8:

400.8 Использование не допускается. За исключением случаев, специально оговоренных в пункте 400.7, гибкие
шнуры и кабели не должны использоваться для следующих целей:

(1) В качестве альтернативы стационарной проводке в конструкции

(2) Через отверстия в стенах, несущих потолках, подвесных потолках,
натяжных потолках или полах

0
H

Вы можете снизить риск поражения электрическим током из-за замыкания на землю (например, вызванного влагой), используя одну из этих вилок GFCI. Поскольку звучит так, будто удлинитель начинается в гостиной, вы бы использовали его там в розетке. Он защитит все, что находится ниже по потоку, так же, как и розетка GFCI. Однако это не является фантастическим решением и не решает проблему вентиляции ОВКВ.

Очевидно, что лучшее решение — убрать удлинитель и/или найти другое место для него.

0

Я не знаю, где вы находитесь, но в США строго запрещено прокладывать какие-либо электропроводки через вентиляционные отверстия отопления или любую приточно-вытяжную камеру. Причина этого в том, что теперь в камере сгорания находится горючий материал, который может распространить огонь между помещениями и в полости стен. Как упоминалось ранее, все электрические розетки переменного тока в ванной комнате ДОЛЖНЫ быть защищены GFIC. Если в вашей ванной комнате нет электрических розеток с защитой от утечки тока, обратитесь к арендодателю с просьбой установить безопасный источник электропитания. А пока уберите оттуда удлинитель/сетевой фильтр.

Комментарии:
  • T

    @FiascoLabs — да, силовой кабель/шнур с неметаллической оболочкой и помещения с принудительной вентиляцией несовместимы совсем — в коммерческих целях используется только кабель типа MC, и даже в этом случае, я подозреваю, вам понадобится другой тип провода, а не обычный THHN...

  • F

    Что ещё важнее, изоляция из ПВХ, которая используется в большинстве электрических проводов, выделяет смертельно опасный дым. Вам не нужно, чтобы он попадал в воздуховоды системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Не уверен, что это всё ещё соответствует нормам, но в коммерческих помещениях все кабели для передачи данных с низким энергопотреблением, проложенные через воздухозаборники, должны были иметь негорючую изоляцию из тефлона/тефзела. Сетевое питание? Никогда!

0
S

Проводить что-либо через вентиляционные отверстия небезопасно и не рекомендуется. Почему он не может пользоваться электричеством в ванной?

Комментарии:
  • T

    Почему это небезопасно? Почему это не лучшая практика?

  • M

    Скорее всего, в ванной нет подходящих розеток — во многих старых домах их просто нет. В моей ванной розетки встроены в светильник, но это очень неудобно. Я просто справляюсь с этим сам.

0

Любая электрическая розетка в ванной комнате должна иметь защиту GFCI. Вы промокли, дотрагиваетесь до чего-то с замыканием на землю, чувствуете легкую щекотку и просыпаетесь с нимбом и крыльями. Из всех мест, где можно подключить источники питания, ванная - абсолютно худшее место для этого. Мистические теории о нагревателе, защищающем прокладку от сырости, не устраняют опасность поражения электрическим током.

Пожароопасность — это не ваша проблема

Комментарии: