0
Вопрос

Определение NEC для «поддерживаемого расстояния» между проводами на открытом воздухе

Вопрос кажется простым, но я не могу найти ответ в NEC 2008.


Во многих разделах кода, например в следующих, есть упоминания о «соблюдении интервалов»:



310.15.B.3.a


(а) Более трёх токопроводящих жил в канале или кабеле.
Если количество токоведущих проводников в кабельном канале или кабеле
превышает три, или если одиночные проводники или многожильные кабели
проложены без соблюдения расстояния на участке длиной более
600 мм (24 дюйма) и не проложены в кабельных каналах, допустимая
сила тока для каждого проводника должна быть снижена, как указано в таблице
310.15(B)(3)(a). Каждый токопроводящий элемент параллельного набора проводников считается токопроводящим элементом.



Хоть убейте, я не могу найти информацию о «правильном расстоянии» между двумя параллельными проводами, проложенными на открытом воздухе. На данный момент меня больше всего интересует ответ для проводки типа NM, но было бы неплохо найти информацию для всех типов проводки, если это возможно.


Вот пример из NEC, касающийся полупроводников в кабельных лотках. Я надеюсь, что кто-нибудь знает об аналогичном разделе, в котором указаны допустимые расстояния для свободного пространства:



392.80.A.1.c


(c) Если многожильные кабели проложены в
один слой в открытых лотках с соблюдением расстояния
не менее одного диаметра кабеля между кабелями
, то
допустимая токовая нагрузка не должна превышать допустимую токовую нагрузку с поправкой на температуру окружающей среды
для многожильных кабелей
с не более чем тремя изолированными проводниками, рассчитанными на напряжение от 0
до 2000 вольт на открытом воздухе, в соответствии с
310.15(C).



Комментарии:
s

Я бы интерпретировал это так: кабели проложены таким образом, что ничто не мешает им соприкасаться друг с другом.

u

@Tester101 Спасибо за проделанную работу. Если вы хотите превратить свой комментарий в ответ и явно указать, что в настоящее время это не определено, я приму ваш ответ.

T

С форума Майка Холта. "Это вопрос на миллион долларов. Я просто слежу за тем, чтобы они не соприкасались. Имейте в виду, что можно укладывать 4 двухжильных оптоволоконных кабеля друг на друга без ущерба для необходимого снижения номинальных характеристик."

B

Это вопрос уровня «форума Майка Холта».


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

В Национальном электротехническом кодексе (NEC) не указано, какое расстояние должно соблюдаться.

Аналогичный вопрос был задан на форуме Майка Холта, и на него был дан ответ.

Это вопрос на миллион долларов. Я просто слежу за тем, чтобы они не соприкасались. Имейте в виду, что можно укладывать 4-2-жильных оптоволоконных кабеля друг на друга без ущерба для необходимого снижения номинальных характеристик.

0

Расстояние между одножильными изолированными проводниками в кабельных лотках указано в статье 392.80(A)(2)(c) и (d).

Комментарии:
  • B

    -1 Возможно, это не ответ на вопрос. Как минимум, здесь нужно привести код, на который есть ссылка.