0
Вопрос

Основания полов и лестницы

Мне кажется, что многие люди укладывают черновые полы в подвалах (и на других этажах), но что они делают, когда дело доходит до существующей лестницы? В строительных нормах указано, что перепад высоты ступеней не должен превышать 3/8 дюйма, а толщина большинства черновых полов составляет более 3/8 дюйма (особенно если поверх них укладывается напольное покрытие). Что делают большинство людей, чтобы починить свою лестницу?


Комментарии:
D

Честно говоря, я делал то же самое несколько раз, и ни один инспектор ничего не сказал о «короткой» посадке. Почему бы вам не позвонить инспектору и не спросить, что он хочет сделать — если вообще хочет?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Технически пол под последней ступенькой считается площадкой, а высота ступеней может измеряться от проступи до проступи, а не от площадки до проступи. В зависимости от местных норм и правил размер 3/8 дюйма может не применяться к проступи и площадке в верхней и нижней части лестницы. Там может быть другой стандарт или тот же самый. Конечно, если разница в высоте большая, это может привести к спотыканию и падениям, но при незначительных отклонениях от нормы в 3/8 дюйма это может не иметь большого значения или не представлять опасности.

Однако это можно исправить, положив тонкую доску на нижнюю проступь, затем доску толщиной в половину этой толщины на следующую проступь, затем доску толщиной в половину этой толщины на следующую проступь и так далее, пока не будет достигнуто требуемое значение. Если ваш черновой пол стал выше на 3/4 дюйма, то для того, чтобы первые две подступенки были всего на 3/8 дюйма короче остальных, потребуется всего одна доска толщиной 3/8 дюйма на нижней ступени.

Конечно, вы можете полностью заменить лестницу или косоуры, чтобы соответствовать требованиям норм и учесть новую высоту пола на нижней площадке. Если разница в высоте достаточно велика и вам придётся менять больше половины лестницы, то, скорее всего, замена косоуров потребует меньше усилий, чем увеличение высоты каждой ступени.

Комментарии:
  • 2

    Что вы подразумеваете под «заменой ступеней»? А как при аддитивном методе учесть закругление каждой ступени?

  • A

    @User58220 Ваш метод предполагает линейное изменение высоты подступенка, что может быть лучше просто с точки зрения сохранения одинаковой высоты подступенка сверху донизу без каких-либо изменений. Мой метод приведёт к тому, что несколько нижних ступеней будут разной высоты, но это всё равно будет в рамках кода и потребует меньше изменений в целом. Если вы собираетесь усложнять задачу, добавляя высоту к каждой ступени, то, вероятно, проще будет просто заново обрезать косоуры. Тем не менее регулировка высоты на 1,5 дюйма для такой короткой лестницы предполагает замену ступеней.

  • A

    @2LeftThumbs Вырезание новых стрингеров — очевидное решение, о котором я не упомянул, поэтому я добавлю его.

  • D

    @Адам Дэвис: мне кажется, ваши поправки немного неверны. Допустим, у вас 6 ступеней и нижняя «посадка» составляет 1,5 дюйма. Тогда вам нужно 0,25 дюйма на первой ступени сверху, 0,50 дюйма на следующей и 0,75 дюйма на следующей. Каждая новая ступень будет одинаковой и на 0,25 дюйма меньше предыдущей... В реальной жизни цифры никогда не будут такими точными...

  • 2

    Кажется, что при таком подходе к расширению лестницы возникнут серьёзные проблемы. Во-первых, нужно нарезать достаточно древесины, чтобы покрыть все ступени, а что делать с выступающими частями? Кроме того, разве все ступени не будут немного разной высоты? Это было бы странно. Я подумал, что можно нарезать новые косоуры. Это кажется трудоёмким процессом, но, по крайней мере, я мог бы использовать уже существующие ступени, и все они были бы одинаковой высоты.

  • 2

    Похоже, что если бы вы не отрегулировали лестницу, то последняя ступенька до площадки была бы очень короткой. Допустим, я уложил 2,5 см утеплителя XPS + лаги 2x4 (3,8 см) + фанеру или OSB толщиной 2 см. Это 8,5 см только для чернового пола! Если высота существующих подступенков составляет 7 3/4 дюйма, то лестница будет укорочена на 40 %.