0
Откуда и куда подключать нейтраль при замене однополюсного переключателя на переключатель, которому требуется нейтраль?
У меня есть базовые/хорошие знания в области электромонтажа, и я принимаю все необходимые меры предосторожности. Мои исследования показали, что в старой системе нет нейтрального провода, идущего к распределительной коробке, а поскольку в новой системе он нужен, мне нужно его проложить. Откуда и куда? Меня не так сильно волнует соответствие нормам, меня волнует только то, чтобы всё работало. В распределительной коробке есть заземляющий провод, если это имеет значение. Рядом нет других цепей, к которым я мог бы подключиться. Выключатель управляет верхним освещением.
Parker
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
У многих выключателей, которым требуется нейтраль, есть аналоги от других производителей, которым нейтраль не нужна. Возможно, вы сможете найти выключатель с нужной вам функциональностью без дополнительной проводки. Хотя действующие нормы требуют наличия нейтрали у выключателей, вы можете заменить существующие выключатели без переделки проводки, если нейтраль отсутствует.
Если это не соответствует вашим потребностям, вам придётся проложить нейтральный провод. Если предположить, что ваша проводка не проложена в кабельном канале (что маловероятно), вам нужно будет проложить к выключателю новый трёхжильный неметаллический (NM) кабель (белый/чёрный/красный/без изоляции). Правильнее всего сделать это от верхнего светильника, заменив двухжильный кабель, который сейчас идёт к выключателю.
После прокладки кабеля отсоедините провода старого выключателя и используйте красный и чёрный провода нового кабеля для подключения к сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: ни при каких НИКАКИХ обстоятельствах не используйте землю в качестве нейтрали.
Комментарии:
-
b
Он должен быть из той же цепи. Предполагается, что все нейтрали в одной цепи соединены, так что подойдёт любой.
-
P
Должен ли я подключать нейтраль от выключателя к светильнику или можно подключить её к любой нейтрали, которую я смогу найти в той же цепи? Не то чтобы там была какая-то особо доступная нейтраль, но та, что на светильнике, особенно труднодоступна.
-
J
Хотя существуют не нейтральные версии многих «умных» выключателей (например, с датчиком движения, дистанционным управлением и т. д.), они не всегда хорошо работают с современными энергосберегающими лампочками, поскольку обычно используют ток утечки через лампочку, из-за чего энергосберегающая лампочка может хаотично мигать в «выключенном» состоянии, а сам выключатель может работать нестабильно или вообще не работать. Иногда единственным решением является установка нейтрального провода или отказ от «умного» выключателя.
-
b
В распределительной коробке нейтраль нового провода подключается напрямую к другим нейтралям (по крайней мере, к нейтрали источника и нейтрали светильника; там могут быть и другие подключённые нейтрали). На конце выключателя он подключается к нейтральной клемме. Как правило, все нейтрали в данной цепи соединены вместе, а фазные линии разделены или переключаются по мере необходимости.
-
P
«Вам нужно будет проложить новый трёхжильный неметаллический кабель... от верхнего светильника, [используя] красный и чёрный провода из нового кабеля». Хорошо, а как же нейтраль? Куда она идёт?
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Как заменить несколько трёхпозиционных переключателей датчик...
3 ответа
26.12.2025Безопасно ли вынимать вилку из розетки и подключать светильн...
1 ответ
26.12.2025
Brad Gilbert
На самом деле сначала нужно проверить проводку на наличие нейтрального провода. В некоторых схемах подключения выключателя нейтральный провод проходит «через» распределительную коробку.
Johnny
@Parker — независимо от вашей ситуации, похоже, что на этом сайте не принято задавать вопросы, игнорирующие вопросы безопасности (и соответствия требованиям кода), поскольку некоторые люди могут увидеть вопрос и ответы и выбрать небезопасный путь, не осознавая риски для себя и других. В любом случае, любитель должен быть более требовательным к соблюдению требований, чем профессионал. Чисто теоретические вопросы, не связанные с реальной проблемой, с которой вы столкнулись, относятся к категории не по теме, поэтому я предположил, что вы столкнулись с реальной проблемой.
Parker
Вы вообще не знаете, в какой ситуации я нахожусь. Насколько вам известно, я задаю чисто теоретический вопрос. Ваш ответ не по теме. Вы не отвечаете на заданный вопрос, а фактически затрагиваете тему, которая явно не имеет отношения к моему вопросу.
Johnny
Нормы существуют для обеспечения безопасности, поэтому, когда вы говорите: «Мне плевать на соответствие нормам», вы на самом деле говорите: «Мне плевать, насколько это безопасно». Речь идёт не только о вашей безопасности, но и о безопасности следующего владельца вашего дома, который будет вносить изменения в электропроводку, полагаясь на то, что ваша работа соответствует нормам.
longneck
@Comintern для датчиков движения, таймеров и автоматических выключателей обычно требуется нейтраль.
Comintern
Мне любопытно, почему для вашего выключателя требуется нейтраль — вы всегда должны выключать фазу. Есть ли в нём какая-то функция УЗО?