0
Паро- и влагоизоляция для «надземного» подвала
Я заканчиваю отделку подвала в своём доме в Нью-Джерси и немного запутался в общих рекомендациях по защите подвала от влаги и пара.
Мой «подвал» построен из бетонных блоков. Однако две стены полностью находятся над уровнем земли, одна стена заглублена наполовину, а другая — на четверть. В большинстве материалов, которые я нашёл в интернете, говорится о том, как предотвратить проникновение грунтовых вод в стены. Однако грунтовые воды не будут проблемой как минимум для двух стен.
Я планирую утеплить дом минеральной ватой Roxul или пенополиизоциануратом. (Я ещё не определился.) Пенополиизоцианурат поставляется с фольгированной подложкой, которая служит влаго- и пароизоляцией. Если я буду использовать пенополиизоцианурат, то уложу тонкий слой за стойками, а затем более толстый слой между ними.
Я также планирую нанести на бетонный пол герметик, например RadonSeal, перед возведением стен и пола. У нас никогда не было проблем с водой в подвале (вероятно, из-за того, что он находится ниже уровня земли), но я решил, что хуже не будет.
Где нужно установить гидроизоляцию (если вообще нужно) и где установить пароизоляцию? Если я использую пенопласт, то какой стороной его нужно укладывать?
David Pfeffer
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Вы можете установить пароизоляцию/гидроизоляцию поверх жёсткого пенопласта. Во многих новостройках на Крайнем Севере это делается по умолчанию. Идея заключается в том, чтобы установить каркас прямо поверх него. В этом каркасе вы создаёте полость, в которую может проникать и испаряться влага.
Если вы укладываете в каркасную конструкцию минеральную вату или другие виды утеплителя, то нет, вам не нужен влагозащитный барьер. По сути, он будет задерживать воду, которая будет конденсироваться на пластике и способствовать появлению плесени на гипсокартоне. Я не настолько умён, просто я часто работаю в подвалах и читаю отчёты Building Science за последние 5–6 лет.
0
На вашем месте я бы выкопал траншею вокруг частично закрытых стен, до самого фундамента, и залил горячим кровельным гудроном до уровня чуть выше чистовой отделки... ОСОБЕННО если вы собираетесь наносить герметик на внутреннюю поверхность. Вам нужно предотвратить попадание влаги в стену под действием гидростатического давления снаружи и особенно внутри стены подвала (что может произойти, если внутренняя поверхность герметизирована, а внешняя — нет).
После влажной уборки и высыхания я бы прикрепил 2-дюймовую (розовую) пенопластовую панель к внешней стороне стены, на этот раз до самого верха, и покрыл бы её штукатуркой, чтобы солнечный свет не разрушал её.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли покрасить или обработать герметиком очень влажный п...
9 ответов
24.12.2025Как узнать, нужна ли пароизоляция для отделки подвала в соот...
1 ответ
30.12.2025Какой тип основания пола выбрать для подвала?...
2 ответа
27.12.2025Нужно ли устанавливать влагозащитный барьер за гипсокартоном...
2 ответа
24.12.2025«Осушение» бетонных блоков?...
1 ответ
25.12.2025
TDHofstetter
@DavidPfeffer... земля никогда полностью не высохнет, а на внешней поверхности бетона содержание воды никогда не будет меньше, чем в прилегающей к нему почве. Там всегда будет некоторое гидростатическое давление. Это справедливо для любой местности, где влажнее, чем в Сахаре. Как-нибудь, когда у вас будет полчаса свободного времени, выкопайте яму глубиной в две лопаты рядом со стеной подвала. Пощупайте землю на дне ямы. Вот насколько влажная стена вашего подвала.
David Pfeffer
Почему бы воде просто не выйти тем же путём, которым она попала внутрь, — через внешнюю сторону блочной стены? (Конечно, после того, как земля высохнет.)
TDHofstetter
@DavidPfeffer... Я старался быть максимально прямолинейным. Я указал, где лучше всего разместить пароизоляцию, а также где лучше всего разместить пароизоляцию. Если пароизоляцию нельзя (в рамках бюджета) разместить в правильном месте, то с компенсацией всё становится сложнее. В таком случае я бы не рекомендовал использовать какой-либо герметик или влагозащитный слой, потому что они будут способствовать скоплению влаги в бетоне под гидростатическим давлением. Вам нужно, чтобы вода куда-то уходила, а не скапливалась где-то.
David Pfeffer
Я не собираюсь рыть котлован для фундамента из соображений экономии. Похоже, вы хорошо разбираетесь в этой теме, и я был бы признателен, если бы вы дали прямой ответ.
TDHofstetter
В любом случае часть влаги гарантированно проникнет через любой влагозащитный барьер. В случае горячего торкретирования с использованием гудрона он выступает в качестве основного влагозащитного барьера, замедляющего проникновение влаги в бетон. Пароизоляция должна быть установлена на НАГРЕТОЙ стороне стены как минимум до уровня промерзания, но не должна заходить значительно ниже уровня промерзания. Это относится как к пенополиизоцианурату с фольгированным покрытием, так и к полиэтиленовой пленке поверх минеральной ваты. Ниже уровня промерзания стена должна «пропускать» влагу (медленно) в конструкцию, где она может испаряться.
David Pfeffer
Я ценю ваши мысли, но вы так и не ответили на вопрос. Даже в вашем сценарии влага может однажды просочиться через фундаментную стену. В какую сторону направлены внутренняя изоляция и барьеры?