0
Вопрос

Печь Coleman D615MH 1971 года выпуска

У меня печь Coleman D615MH. Она не включается. Мне приходится выключать оба выключателя. Я только что заменил термостат, думая, что проблема в нём. Я включил выключатели, а она всё равно работала. Я выключил термостат, а она продолжала работать. Поэтому я снова выключил выключатели. Есть какие-нибудь идеи, в чём дело? Печь работает, поэтому, когда она достигает нужной температуры, я просто выключаю выключатели. Когда становится холодно, я снова включаю обогреватели. Буду признателен за любую помощь.



Ваш ответ

2 ответа 3
0
b

Если ваша система настолько старая, то, скорее всего, к термостату подключены только два провода. Выньте термостат из стены, и если он выключится, значит, проблема в проводке от термостата или в самом термостате. Новая печь с новой проводкой безопаснее и намного эффективнее той старой «свиньи», которая стоит у вас в подвале. Сейчас замена обойдётся дешевле, чем потом.

0
m

Похоже на заклинившее реле или неисправную плату управления на стороне печи, а также на короткое замыкание в проводке термостата. Можно попробовать отключить проводку термостата на стороне печи. Если при полностью отключенном термостате печь продолжает работать, значит, дело в заклинившем реле или неисправной плате управления.

Если печь не работает при отключенном термостате, проверьте, нет ли короткого замыкания в проводке между печью и термостатом. Это можно сделать с помощью мультиметра. Если у вас нет мультиметра, попробуйте снять термостат со стены и подключить его к печи с помощью короткого отрезка провода. Если при использовании короткого отрезка провода система работает правильно, значит, проблема связана с проводкой между печью и местом установки термостата.