0
Печь не подходит по размеру?
У меня есть дом площадью 250 кв. м с высокими потолками в большей части помещений — в коридоре, двух гостиных и на кухне. Мы заменили печь, которая была установлена при строительстве дома в 1982 году. Эта оригинальная печь имела мощность 115 000 БТЕ. К сожалению, мы заменили печь до того, как переехали в этот дом несколько месяцев назад.
Когда специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха провели расчёт теплопотерь, они определили, что дому требуется около 80 000 БТЕ, и установили Lennox (двухступенчатый, с регулируемой скоростью) мощностью 90 000 БТЕ с эффективностью 80 %.
Печь работает постоянно, даже когда на улице 50 градусов, а термостат настроен на 62 градуса. Наши счета за коммунальные услуги превышают 270 долларов при таких настройках.
Специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования предложили установить дополнительные вентиляционные отверстия в помещениях с высокими потолками и заменить воздуховоды на двухзонную систему. Короче говоря, они попросили нас переделать дом, чтобы печь работала более эффективно.
Мне интересно, не приводит ли снижение мощности в британских тепловых единицах к тому, что печь работает постоянно, даже при низких настройках термостата.
user20122
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Ну, он двухступенчатый, поэтому большую часть времени работает на мощности около 36 000 БТЕ (80 % от 90 000 БТЕ = максимальная мощность 72 000 БТЕ) . Я не специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, но, на мой взгляд, он немного маловат. Лучше было бы взять модель на 90 000 БТЕ с КПД 96 % или на 100 000 БТЕ с КПД 80 %.
Я думаю, что двухступенчатые печи предназначены для непрерывной работы, что обеспечивает более комфортные условия, но они стоят дороже и требуют более частого обслуживания, поскольку работают постоянно.
0
Я надеюсь, что мощность 90 кВт соответствует заявленной или что печь действительно недостаточно мощная! Тем не менее печи часто берут с запасом по расчётным теплопотерям на 20–30 %. Также возможно, что расчётные теплопотери занижены, это всего лишь приблизительная оценка, и отчасти поэтому печи берут с запасом. Даже если печь недостаточно мощная, это не сильно повлияет на ваши расходы на электроэнергию. Затраты в основном зависят от общей теплоизоляции дома и эффективности печи, а мощность и время работы не имеют большого значения.
Замена воздуховодов улучшит распределение тепла, но если тепло уходит быстрее, чем вырабатывается в печи, это не поможет. Более мощная печь будет лучше обогревать ваш дом, но это не снизит ваши расходы на электроэнергию. Если ваши расходы не соответствуют типу и размеру дома в вашем регионе, значит, вы теряете больше тепла, чем обычно. В долгосрочной перспективе лучше предотвратить потери тепла, чем вырабатывать больше тепла.
В большинстве регионов есть специалисты по энергетике, у которых есть необходимые инструменты и оборудование, чтобы подсказать вам, где теряется больше всего тепла и что можно сделать, чтобы максимально эффективно сократить потери тепла.
Похожие вопросы
Куда устанавливать фильтр для печи Lennox серии G40UHX?...
9 ответов
23.12.2025Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Существуют ли вентиляционные отверстия с термостатом и автом...
10 ответов
23.12.2025Существует ли термостат с функцией напоминания о необходимос...
6 ответов
26.12.2025Почему печь перегревается при использовании стандартного фил...
6 ответов
24.12.2025
Ecnerwal
Интересно, не связана ли постоянная работа с проблемой настройки, то есть работает ли кондиционер постоянно (обычно это очень неэффективная и энергозатратная форма вентиляции всего дома), а фактическое отопление включается периодически? В отличие от ситуации, когда кондиционер включается только при необходимости обогрева и на несколько минут после отключения пламени.
wallyk
В каком климате это происходит? Какой год постройки или тип/класс изоляции?
Yuriy
Печь мощностью 90 000 БТЕ должна легко поддерживать температуру 62 °F, когда на улице 50 °F! Что-то здесь не так... У нас дом примерно такого же размера и печь мощностью 93 000 БТЕ, и она поддерживает температуру 69 °F, даже когда на улице -22 °F и ветер (мы живём в Мичигане). Если она постоянно работает, когда на улице 50 °F, значит, что-то не так! Если только вы не держите окна открытыми или ваш дом не протекает и не имеет плохой теплоизоляции, 90 КВт будет достаточно для поддержания температуры 62 °F