0
Вопрос

Печь продолжает перезагружаться

Моя печь Trane XR90 постоянно перезагружается, пока
находится в «фазе нагрева». Я не специалист, но могу описать, что происходит, следующим образом...
Печь получает запрос на нагрев, издает звук и загорается рядом с горелками. Когда горелки начинают нагреваться, печь издает звук, похожий на «взмах», и перезапускает процесс. Это постоянно происходит вскоре после того, как горелки начинают нагреваться, и до того, как вентилятор начинает подавать тёплый воздух в воздуховоды. Фильтр новый, красный индикатор быстро и равномерно мигает (когда требуется обогрев). Иногда, если я выключаю автомат и перезагружаю его, он работает один или два раза, а потом снова начинает сбоить. Есть идеи?



Ваш ответ

1 ответ 3
0

Проверьте датчик пламени. Похоже, печь не распознаёт, что конфорки включены. Также обратитесь к документации производителя, чтобы узнать последовательность световых сигналов при возникновении неполадок. Мигающий индикатор может пытаться вам что-то сообщить.

Не подтверждено Коды ошибок Trane

Коды отображаются с помощью индикатора (светодиода), который загорается несколько раз, после чего следует пауза. Например:

._._._.___._._._.___
. = On _ = Off

Будет отображаться как 4 вспышки и будет означать, что один из концевых выключателей разомкнут.

  • Медленное мигание — нормально — нет необходимости в нагреве
  • Быстрое мигание — нормально — необходимость в нагреве
  • 2 мигания — внешняя блокировка, превышено количество повторных попыток или циклов переработки.
  • 3 мигания — ошибка реле давления.
  • 4 мигания — разомкнутое концевое устройство.
  • 5 миганий — обнаружено пламя, хотя его быть не должно.
  • 6 миганий — перепутана полярность питания 120 В или плохое заземление.
  • 7 миганий — ошибка в цепи газового клапана.
  • 8 миганий — сигнал о слабом пламени.
  • 9 миганий — проверьте запальник.