0
печь, создающая почву?
24.12.2025 18:24У нашей газовой печи сбоку есть распределительная коробка для подачи 110 В на вентилятор. В коробке нет заземляющего провода. Если я подключу мультиметр к фазному проводу и металлической коробке, то получу 110/120 В. Значит ли это, что печь, стоящая на бетонном полу в подвале, создаёт собственное заземление, и это нормально?
user2147
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я почти уверен, что отсутствие заземления в электросети является нарушением правил. Однако ваша газовая труба должна быть заземлена, и, скорее всего, именно так заземлена печь. Причина, по которой отсутствие заземления в электросети опасно, довольно проста: если кто-то работает с газом и отсоединил его от печи, а в электропроводке печи произошло короткое замыкание, то, как только человек прикоснётся к печи и газовой трубе, он станет проводником на землю и получит удар током. Любой вид поражения электрическим током, при котором ток проходит через грудную клетку, невероятно опасен: всего 100 мА могут вызвать фибрилляцию (для лечения которой требуется дефибриллятор), а ток силой более 1 А обычно приводит к необратимым повреждениям.
Как отмечает Шимон, возможно также, что он случайно заземлился через воздуховод, хотя воздуховоды не заземлены напрямую, так что в лучшем случае это ненадёжно. Опять же, здесь та же опасность, и если он случайно заземлился (например, где-то кусок металла соприкасается и с воздуховодом, и с чем-то ещё заземлённым), то в какой-то момент он, скорее всего, перестанет быть заземлённым.
Я сильно сомневаюсь, что он заземлён на бетонный пол так, что вы получите 110 В, поскольку сопротивление, скорее всего, исчисляется мегаомами, и даже если бы он был заземлён таким образом, при измерении вы, скорее всего, увидели бы всего несколько вольт.
0
Является ли кабель питания кабелем с металлической оболочкой (BX)? Если да, то металлическая оболочка, скорее всего, обеспечивает заземление, даже если внутри кабеля всего два провода (фаза и нейтраль).
Также возможно, что металлический воздуховод, подсоединённый к вашей печи, в какой-то момент был заземлён. Это могло быть сделано намеренно или просто из-за того, что он где-то соприкасается с металлическими трубами.
Я думаю, маловероятно, что бетонный пол обеспечивает такое надёжное заземление, и это точно не тот способ, который вам нужен. Весь смысл заземляющего проводника в том, чтобы обеспечить путь к заземлению с меньшим сопротивлением, чем тот, который проходит через ваши пальцы к полу, на котором вы стоите.
В любом случае металлический корпус вашей печи должен быть заземлён. Лучше всего сделать это с помощью кабелей, подающих электричество на печь, но вы также можете добавить отдельный провод заземления. Я бы порекомендовал свериться с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что любые вносимые вами изменения соответствуют требованиям. Удачи!
Похожие вопросы
Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Что делать, если печь вместо тепла приносит в комнату запах ...
2 ответа
24.12.2025Почему моя печь Lennox серии g40uh не включается?...
4 ответа
24.12.2025Почему у меня две параллельные газовые трубы?...
4 ответа
24.12.2025Где я могу найти информацию о производителях газовых печей...
1 ответ
24.12.2025
Jimmy
24.12.2025 18:24Металлическая оболочка кабеля BX заземлена на электрощит. Металлическая оболочка кабеля BX крепится к металлическому корпусу печи в месте ввода. Это и есть заземление.