0
Вопрос

Плавучий коммерческий танцпол над бетоном

Я занимаюсь укладкой плавающего коммерческого танцпола на бетонное основание. Он должен прослужить 10–15 лет.


План состоит в том, чтобы приклеить слой обработанной под давлением древесины непосредственно к бетону. Поверх него будет уложен слой неопрена толщиной 2 дюйма. А поверх него будут уложены два слоя фанеры, скреплённые только друг с другом, без жёсткого крепления.


Можно ли приклеить обработанную под давлением древесину непосредственно к бетону или необходимо проложить слой между обработанной древесиной и бетоном?


Комментарии:
J

Для чего нужна клееная древесина? Должен ли неопрен служить звукоизолятором? Теоретически лучше всего было бы уложить 6-миллиметровый пластик прямо на бетон, заделать все швы лентой Tyvek, а сверху положить двухслойный фанерный пол с зазорами в 1/2 дюйма под углом 90 градусов и смещенными швами второго слоя, чтобы они не совпадали с первым слоем (со смещением на 2 фута в обоих направлениях), склеить и скрепить шурупами. Пластик не даст влаге/конденсату попасть на питательную среду (древесину) для плесени.

T

По моему личному мнению, пиломатериалы, обработанные под давлением, предназначены для использования снаружи. Используйте уплотнитель для подоконника или другой влагозащитный материал между бетоном и деревом. Дерево никогда не должно соприкасаться с бетоном. Пиломатериалы, обработанные под давлением, со временем высыхают и теряют свои свойства.

H

Что лучше использовать вместо нового бетона для коммерческого танцпола?

s

Здание новое, с пароизоляцией под бетонным полом. Но будет ли влага проникать в древесину? Или клей, нанесённый на всю поверхность древесины, может стать барьером?

D

Есть ли в бетоне проблемы с водопроницаемостью или он может намокнуть?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
D

Если бы я укладывал пол и не знал, что рекомендует производитель, я бы ни в коем случае не использовал пробковое дерево. Пробковое дерево должно высохнуть, иначе оно будет впитывать влагу из фанеры. Я знаю, что оно тяжёлое, но я бы беспокоился о том, что оно может деформироваться.

Я бы просто заменил паркетную доску на листы жёсткой пенопластовой изоляции толщиной 2 дюйма. В США в больших магазинах можно купить очень большие листы. Это решит проблему с незначительной влажностью и обеспечит вентиляцию. Кроме того, это может немного приподнять танцпол.

Комментарии:
  • D

    Вы можете приклеить его, но со временем клей потеряет свои свойства. Доску нужно обрезать так, чтобы по краям оставался зазор, но при этом они плотно прилегали друг к другу посередине. Кроме того, при использовании пенопласта, неопрена и фанеры доски нужно располагать в шахматном порядке, чтобы по всей длине комнаты не было крупных швов.

  • s

    ещё один вопрос. Нужно ли приклеивать пенопласт к бетону или можно оставить его на весу?

  • D

    Я бы положил жёсткий пенопласт под неопрен. Обычно я кладу жёсткий пенопласт, а затем фанеру на «мокрый» бетон. Для меня это соответствует тем же стандартам.

  • s

    Это был совет от друга, и спасибо тебе за твой опыт, Шон

  • D

    Я уложил много плавающих полов... зачем нужна фанера? Где она пригодится? Кроме того, прокладка под подоконник не подходит для больших полов.

  • s

    Если я использую уплотнитель для подоконника, не высохнет ли он? Пол должен прослужить не менее 10–15 лет. Двухдюймовый неопрен нужен для того, чтобы смягчать движения танцоров и придавать полу лёгкую пружинистость. Для того чтобы танец был живым и быстрым. Ирландский танец.

0

В новом бетоне (возрастом менее 6 месяцев) будет остаточная влажность.

Вам нужно приобрести влагомер и уточнить у производителя напольного покрытия, какой допустимый верхний предел влажности.

Если не выпускать влагу наружу, появится плесень. Влаге нужен паропроницаемый выход (не путать с водонепроницаемостью).

Комментарии:
  • s

    У нас есть брус размером 1 x 4 дюйма. Можно ли использовать его с уплотнителем подоконника? У нас также есть пистолет Hilti для крепления бруса. Похоже, что использовать брус не лучшая идея.

  • b

    А как насчёт барьера, подобного Drylok?