Почему 26 светодиодных ламп мощностью 1,2 Вт и напряжением 220 В не работают с инвертором мощностью 800 Вт?

Мы живём без подключения к электросети и только что установили 26 светодиодных ламп мощностью 1,2 Вт и напряжением 220 В. Мы используем напряжение 220 В, так как аккумуляторы находятся далеко от дома, а толстый медный провод стоит дорого. Всё работает от инвертора, кроме светодиодных ламп. Мы можем использовать только 6 ламп, иначе инвертор отключится. Если всё отключить, добавлять по одной лампочке за раз и измерять силу тока, то всё будет в порядке, пока мы не добавим шестой светодиод. Тогда сила тока начнёт стремительно расти и падать, пока инвертор не отключится. Что здесь происходит?


Комментарии:
w

Лучший и наиболее информативный вопрос, на который вы не ответили: что произойдёт, если вы подключите к сети не только светодиоды, но и стандартную нагрузку мощностью 50 Вт, например лампочку накаливания? Загорятся ли светодиоды? Будет ли инвертор по-прежнему отключаться?

J

Ваш инвертор рассчитан на непрерывную мощность 800 Вт или на пиковую мощность 800 Вт? Пиковая мощность может быть немного ниже заявленной.

A

Светодиодные лампы подключаются по стандарту GU10, 220 В, 1,2 Вт, 50 Гц, тёплый свет

A

Отвечая на вопрос ppumkin, скажу, что да, это так. Я должен был сказать об этом раньше: при запуске на генераторе проблем не возникает.

w

Можете ли вы указать марку/модель или дать ссылку на характеристики светодиода?

P

То есть если подключить эти 26 штук к обычной розетке на 220 вольт, они будут работать?

A

Не могу найти ссылку на инвертор. Должен признаться, что он был дешёвым и служил временной мерой, пока мы не смогли позволить себе инвертор с чистой синусоидой мощностью 3,5 кВт. Источник питания — 2 полностью заряженных аккумулятора на 12 В и 100 Ач.

M

Не могли бы вы предоставить ссылку на используемый вами инвертор? Также, пожалуйста, опишите источник питания, который подает напряжение на инвертор. Эта информация может помочь нам понять, что происходит с вашей системой.

A

Инвертор вырабатывает модифицированную синусоиду

A

Я ничего не знаю о схемах с «ломом», так что изучу этот вопрос. Я также не очень разбираюсь в переходных процессах, но и этим займусь. Но да, лампочки рассчитаны на переменный ток, 220 В, стандартная частота 50 Гц, то есть переменный ток.

H

Вы уверены, что ваши светодиоды рассчитаны на переменный ток? Некоторые из них рассчитаны на переменный ток, а некоторые — на постоянный. Если речь идёт о переменном токе, вам может понадобиться схема подавления гармоник (упомянутая в предыдущем комментарии). Возможно, вам понадобится инвертор синусоидальной формы. Типы инверторов можно посмотреть здесь: en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter

H

Какой-то переходный процесс приводит к срабатыванию схемы защиты инвертора от перегрузки. Обратитесь в компанию, производящую инверторы, возможно, у них есть решение, например использование дросселей с ферритовым сердечником (разновидность катушек индуктивности).

A

мы пробовали разные комбинации лампочек и даже лампочки другой марки, а также светодиодные лампы мощностью 2,3 Вт. Когда мы используем светодиодные лампы мощностью 2,3 Вт, возникает та же проблема, но инвертор отключается на четвёртой лампе.

S

Когда вы подключаете шестой светодиод, вы пробуете другой светодиод? Или всегда используете один и тот же?

A

пока мы используем менее 6 светодиодов мощностью 1,2 Вт, всё в порядке

r

что произойдёт, если подключить к инвертору ещё одно устройство


Ваш ответ

7 ответов 3
0
M

Светодиодные лампы не используют источник питания с прямоугольным сигналом, который выдаёт ваш инвертор. Замените лампы на компактные люминесцентные или приобретите инвертор с чистой синусоидой.

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Почему вы думаете, что это справедливо для светодиодов, но не для компактных люминесцентных ламп?

0

У меня была такая же проблема с мигающими светодиодами в инверторе с модифицированной синусоидой (Modified Sine Wave, MSW). Я заменил светодиоды на диммируемые, и они, похоже, лучше справляются с гармониками. Мигание прекратилось.

0
j

Вы используете только один цикл (светодиодные лампы используют только постоянный ток (одностороннюю проводимость), и именно это активирует защиту от перегрузки). Вы используете целочисленный сигнал, и ваше целочисленное устройство считает, что вы будете потреблять примерно одинаковое количество тока в положительном и отрицательном циклах, но вы принимаете мощность, которую оно посылает для питания (скажем), положительного цикла, и отклоняете мощность, вырабатываемую для отрицательного цикла, поэтому оно не понимает, чего вы хотите. Попробуйте указать, какую поляризацию они используют, подключив диод последовательно, затем подключите одну половину ламп в направлении +-, а другую половину — в направлении -+.

Вы также можете подключить выпрямительный мост к общей линии светодиодов

0

Это почти наверняка связано с использованием "модифицированного прямоугольного инвертора" - MSW - инвертора, а не "настоящего синусоидального инвертора" - схемы преобразования мощности в светодиодных светильниках переменного тока рассчитывают на синусоидальный вход, и то, как они ведут себя при подаче на вход MSW, расстраивает ваш инвертор.

Красный — синусоидальный сигнал, зелёный — прямоугольный, синий — MSW

Одним из возможных решений, помимо «покупки нового инвертора» (довольно дорогостоящего варианта, особенно для инверторов с чистой синусоидой), может быть подключение цепей освещения (только) через небольшой разделительный трансформатор. Питание от инвертора будет подаваться на одну сторону, а с другой стороны на освещение будет подаваться сигнал, гораздо более близкий к «чистой синусоиде». Трансформатор должен быть немного больше по размеру, чем нагрузка, так как при подаче сигнала с модифицированной синусоидой трансформатор будет нагреваться, чего не происходит при подаче обычной синусоиды. Однако нагрузка настолько мала, что почти любой разделительный трансформатор будет для неё великоват. Определите минимальный размер, посмотрев на номинальную мощность в вольт-амперах (не в ваттах — здесь очень важен коэффициент мощности) ваших ламп, а затем примените поправочный коэффициент для входного напряжения MSW, равный примерно удвоенной номинальной мощности.

Если только мощность VA не слишком мала для устройства на 1,2 Вт, то, скорее всего, подойдёт что-то вроде этого примерно за 50 долларов (40,76 доллара плюс доставка). Вам также нужно будет установить его в безопасном корпусе, предусмотреть автоматические выключатели или предохранители и т. д.

0

Скорее всего, это связано с используемым вами инвертором. Некоторые инверторы чувствительны к типу нагрузки, которую вы на них подаёте, а светодиодные лампы могут легко создавать такую нагрузку. Инвертор может работать лучше, если вы подключите к нему более мощную нагрузку, например обычную лампу накаливания мощностью 50 Вт, а также светодиоды, хотя в этом случае аккумуляторы будут разряжаться гораздо быстрее.

ИБП работал бы если бы он всегда был включен, но таких устройств не так много, и они, как правило, дорогие.

Другой вариант — использовать сеть переменного тока 220 В для зарядки аккумулятора на 12 В в доме, а затем использовать его для питания освещения на 12 В. Очевидно, что это более хлопотно, поскольку вам понадобятся отдельные цепи для освещения и зарядное устройство на 12 В, которое будет совместимо с вашим инвертором.

Комментарии:
  • S

    Некоторые модели ИБП «постоянно преобразуют» переменный ток в постоянный и обратно. См. «двойное преобразование».

  • S

    Возможно, инвертор выдаёт прямоугольные импульсы, и светодиодные блоки реагируют на них пиками тока при повышении напряжения. Тогда 6 таких пиков тока — это слишком много для инвертора в данный момент.

0

В качестве временного решения я бы использовал ИБП соответствующей мощности (рассчитанный на будущие потребности компьютера, а не только на эту светодиодную ситуацию (номинальная мощность которой составляет всего 31,2 Вт))

ИБП устранит любые скачки напряжения и, в зависимости от «времени сбоя в электросети», может обеспечить резервное питание для упорядоченного отключения или переключения между сетью и аккумуляторами

Одной из компаний, выпускающих продукцию UPS в Европе, является Tripp
введите описание изображения здесь

0

Похоже, у вас возникли проблемы с падением напряжения при прямом включении
При напряжении 220 В и 26 лампочках на каждую приходится 8,5 В. Сколько светодиодов последовательно подключено к каждой лампочке, каково падение напряжения на каждом из них и какие ещё странные схемы спрятаны в цоколе?

Если не обращать внимания на эти вопросы, то для решения проблемы с падением напряжения нужно подключить светильники параллельно. Попробуйте подключить по две линии по 5 светильников и проверьте, работает ли это.

Комментарии:
  • A

    Я не понимаю, зачем нужен этот провод, который цепляется за цепь. Это светодиодные лампы, предназначенные для установки в стандартные светильники. То есть, теоретически, стандартная проводка в доме, стандартные светильники — и вуаля... по крайней мере, я так думал.

  • A

    На мой взгляд, проблема явно связана с инвертором. Возможно, мне следовало упомянуть об этом раньше, но при работе от генератора никаких проблем не возникает. Таким образом, исключив проблемы с лампочками и базовой проводкой, мы приходим к выводу, что проблема в инверторе. По какой-то причине, как сказал Herrbag, происходит скачок напряжения, из-за которого инвертор отключается. Сейчас мы пытаемся выяснить, может ли это быть связано с модифицированной синусоидой, но это маловероятно, так как генератор мощностью 3 кВт стоил недорого и вряд ли мог выдавать чистую синусоиду.

  • A

    Проблема явно связана с инвертором. Возможно, мне следовало упомянуть об этом раньше, но при работе от генератора никаких проблем не возникает. Поэтому я решил, что проблема устранена

  • P

    Было бы очень полезно увидеть изображение светодиода. Вы подключаете их последовательно? Или используете отдельный кабель питания? Да, прямое напряжение может стать проблемой, если следующий светодиод разрушает предыдущий. Нам нужно больше информации @AnnabelDonald. Нарисуйте, как они подключены, и укажите тип светодиода. Вы действительно подключаете их к обычной сети 220 В?

  • P

    @AnnabelDonald Что, если вы подключите 4 светодиода последовательно, а затем с помощью отдельного кабеля питания подключите ещё 4 светодиода параллельно? Вы уверены, что можете соединить 26 светодиодных модулей друг за другом? Тогда используйте 2 разных кабеля для питания 2 наборов по 4 светодиода (всего 8). Посмотрите, не выйдет ли из строя инвертор.

  • W

    @AnnabelDonald Для работы светодиодов требуется определённое напряжение. Если соединить их последовательно, они будут светиться до тех пор, пока (общее напряжение) / (# светодиодов) не станет меньше прямого падения напряжения. Судя по описанию схемы, проблема не в этом.

  • W

    @Michael Karas В вопросе не говорится о том, как были сконструированы светильники или как они подключены. Поэтому я решил, что лучше всего будет рассказать об этой распространённой проблеме с подключением светодиодов.

  • A

    26 лампочек подключены в 3 блока по 6 штук и 2 блока по 4 штуки, очевидно, параллельно. Если мы включим один блок из 4 штук, проблем не возникнет. Если мы включим 2 блока по 4 штуки или один блок из 6 штук, инвертор отключится. Я изучу вопрос прямого падения напряжения, так как я в этом не очень разбираюсь. Извините, но я не понимаю, почему на каждую лампочку приходится 8,5 В. Да, в сумме получается 8,5 В, но не на каждую лампочку

  • M

    Я не верю, что автор использует светодиоды, которые подключаются последовательно. Он заявил, что использует светодиодные светильники мощностью 1,2 Вт, рассчитанные на 220 В переменного тока. Такие светильники подключаются параллельно к выходу инвертора, рассчитанного на 220 В переменного тока.