0
Почему автоматический выключатель постоянно срабатывает в цепи, к которой подключены освещение в двух комнатах и канализационный насос?
У меня есть автоматический выключатель, который подключен к светильникам в двух комнатах и к канализационному насосу в подвале. Я прочистил канализацию и проверил насос, но никаких проблем не обнаружил. Затем я установил новый автоматический выключатель. Однако новый выключатель тоже постоянно срабатывает. В течение многих лет это не было проблемой, значит, что-то изменилось и создало эту проблему.
Каково наиболее вероятное решение этой проблемы?
user12735
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Канализационный насос должен быть подключен к GFCI. Итак, это первый шаг - замените выпускное отверстие на GFCI. Причина, по которой это поможет вам, заключается в том, что, во-первых, в некоторых местах это код, а во-вторых, если виноват насос, то он откроет розетку GFCI.
Кроме того, это цепь на 20 или 15 ампер. Некоторые канализационные насосы рассчитаны на 20 ампер и выше. У меня в подвале почти такая же ситуация. И насос время от времени выбивает автомат. Вам повезло, что у вас есть освещение. У нас было несколько розеток, и одна из них питала наш морозильный ларь.
Так что установите УЗО. У вас может быть короткое замыкание, поэтому проверьте все соединения. И последнее: проверьте панель. Если она рассчитана на 15 ампер, возможно, вам придётся отключить насос от сети и провести для него линию на 20 ампер с проводом 12-го калибра...
0
Похоже, что где-то в этой цепи произошло короткое замыкание или утечка на землю, возможно, из-за двух лампочек, которые также подключены к этой цепи.
Когда срабатывает автоматический выключатель, это происходит из-за того, что незаземлённый провод (обычно чёрного, красного или белого цвета) где-то в цепи напрямую контактирует с заземлённым проводом (белым проводом), заземляющим проводом оборудования (зелёным проводом или оголённым проводом) или металлическим прибором. Это позволяет электричеству пройти более коротким путём обратно к распределительному щиту, не замыкая всю цепь. Это может быть опасно, поэтому автоматический выключатель срабатывает, чтобы защитить вас от поражения электрическим током или возгорания.
Для начала можно снять светильники и панели выключателей и проверить, нет ли на розетках или разъёмах, например на клеммных колодках, перетёртых, ослабленных или отсоединённых проводов. В целях безопасности перед началом работ обязательно выключите автоматический выключатель и проверьте наличие напряжения с помощью специального детектора. Если проблема не очевидна, возможно, вам придётся вызвать электрика.
Похожие вопросы
Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
Вы сказали: «новый выключатель продолжает срабатывать и он тоже.». Вы выполнили все упомянутые работы потому что выключатель срабатывал, или вы выполнили все работы и теперь выключатель срабатывает?
ryanwinchester
Какова сила тока (или мощность) насоса и какой номинал у автоматического выключателя?