0
Вопрос

Почему автоматический выключатель срабатывает после снятия потолочного вентилятора?

Я снял потолочный вентилятор и изолировал оба провода, но автоматический выключатель сработал. Возможно ли, что вентилятор соприкасался с чем-то ещё? Если да, то нужно ли просто соединить эти провода? Там два белых провода и один чёрный.


Комментарии:
T

Вы соединили их вместе?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Похоже, вы соединили два белых провода, что вполне логично.

Однако вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда один из белых проводов является фазным и имеет неправильную маркировку (то есть вообще не маркирован).

Попробуйте надеть колпачок на каждый провод по отдельности.

Маловероятно, что размыкание цепи приведёт к срабатыванию автоматического выключателя. Проблема в обратном: короткое замыкание приводит к срабатыванию автоматического выключателя.