0
Почему автоматический выключатель срабатывает после снятия потолочного вентилятора?
Я снял потолочный вентилятор и изолировал оба провода, но автоматический выключатель сработал. Возможно ли, что вентилятор соприкасался с чем-то ещё? Если да, то нужно ли просто соединить эти провода? Там два белых провода и один чёрный.
user15183
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Похоже, вы соединили два белых провода, что вполне логично.
Однако вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда один из белых проводов является фазным и имеет неправильную маркировку (то есть вообще не маркирован).
Попробуйте надеть колпачок на каждый провод по отдельности.
Маловероятно, что размыкание цепи приведёт к срабатыванию автоматического выключателя. Проблема в обратном: короткое замыкание приводит к срабатыванию автоматического выключателя.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
The Evil Greebo
Вы соединили их вместе?