Вопрос

Почему давление газа на входе падает, когда котлу центрального отопления требуется тепло?

После ежегодного технического обслуживания моего традиционного газового котла на обогрев дома уходит значительно больше времени. Пламя в котле уже не такое «яркое», как раньше. Мне сказали, что давление и температура в котле в норме, а давление газа на входе примерно соответствует ожидаемому диапазону. Однако было замечено (между прочим), что давление газа на входе «значительно» падает, когда котлу требуется тепло, по сравнению с давлением газа, подаваемого в котёл, когда он выключен.


Может ли это быть причиной проблемы? Можно ли это исправить? Потребуется ли регулировка, замена детали или полная замена котла?


Комментарии:
Y

Возможно, более медленный нагрев обойдётся вам дешевле. Вас беспокоит более медленный нагрев? Вы можете настроить термостат так, чтобы он заранее включал более медленный нагрев, и тогда вы не заметите разницы, но при этом сэкономите.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
A

Когда котел не работает, газ не поступает, и вы измеряете статическое давление на входе в газопровод. Давление на входе в котел падает, когда котлу требуется тепло, так как во время нагрева газ поступает, и в газопроводе перед котлом возникает перепад давления из-за потока газа.

Не зная, какое давление было на входе в газопровод до ежегодного технического обслуживания, невозможно сказать, является ли текущая ситуация аномальной или же причиной менее интенсивного горения стало техническое обслуживание. Однако увеличение перепада давления на входе по сравнению с предыдущим периодом может быть вызвано увеличением сопротивления в трубопроводе на входе (частичное смятие гибкой газовой трубы, коррозия или засорение и сужение жесткой трубы и т. д.) или уменьшением сопротивления потоку газа в котле после технического обслуживания (удаление отложений из газовых отверстий и камеры в котле?). Другой причиной может быть новая утечка газа в котле после газового клапана, но в таком случае вы бы почувствовали запах газа.