0
Почему для электропроводки редко используют ЭНТ?
26.12.2025 20:06Насколько я могу судить, Национальный электротехнический кодекс 2011 года разрешает использовать неметаллические трубки («трубки смурфиков» или ENT) для прокладки электрических проводов напряжением 120 В. Но куда бы я ни посмотрел, я везде вижу примечания о том, что их использование в основном ограничивается низковольтной проводкой (связь, сигнализация, аудио/видео), а в некоторых регионах их использование для электропроводки напряжением 120 В запрещено. Почему?
Я планирую установить пару наружных герметичных коробок. Провода будут проложены из подвала через опорную плиту в пространство между стенами и выведены через отверстие, просверленное в кирпичной облицовке, в заднюю часть коробки.
Чтобы сделать переход от стены к коробу водонепроницаемым, я планирую проложить провод в кабелепроводе. В качестве вариантов можно рассмотреть герметичные гибкие металлические/неметаллические кабелепроводы, ПВХ или более тяжёлые металлические кабелепроводы, например промежуточные металлические кабелепроводы. Все они, кроме герметичных гибких кабелепроводов, с трудом прокладываются через готовые стены, а герметичные гибкие кабелепроводы неудобны из-за своего веса и фитингов.
По сравнению с ними ENT кажется очень привлекательным: лёгкий, гибкий, простой в установке, отлично подходит для неметаллических коробок. Его можно использовать во влажных помещениях (362.10(4)); кабель будет полностью проложен внутри стены и закончится в задней части коробки, так что он не будет подвергаться воздействию внешней среды или воды. Чего мне не хватает?
Jeremy W. Sherman
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
8 ответов
0
Я не знаю, почему это может быть запрещено местными нормами. Как упоминалось в комментариях к вопросу, этот материал часто используется для заливки стен и полов. Он широко применяется для прокладки проводки на 240 В и телефонной/коммуникационной проводки в Израиле, где почти все здания построены из бетона. Мы также использовали его для прокладки проводки на 120/240 В и данных в WaterShed здесь, в США.
Однако, как было сказано в другом ответе, он не подходит для использования вне помещений.
Комментарии:
-
J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06Это даёт мне дополнительную информацию, которая мне была нужна: «редко» — понятие относительное, и у меня, вероятно, была бы совсем другая точка зрения, если бы я видел недавнюю постройку из плит. Спасибо.
0
ENT широко используется в электротехнике. Однако не все ENT одинаковы. Синий «смурф» предназначен для бетонного корпуса, а оранжевый — нет. Оранжевый ENT используется почти исключительно для передачи данных. А теперь горькая правда. Согласно Национальному электротехническому кодексу, всё, что ниже 600 В, считается низким напряжением. Поэтому в местных юрисдикциях бытует ошибочное мнение, что 120/240 В — это высокое напряжение. Это просто неправда. NEC определяет класс цепи: тип 1, 2, 3. Таким образом, независимо от напряжения, если цепь относится к одному классу, а изоляция проводов рассчитана на максимальное напряжение в кабелепроводе, то это разрешено согласно NEC 300.3(C)1, в то время как типы 2 и 3 подпадают под действие NEC 725.136(A). (NEC 820 относит коаксиальный кабель к типам 2 и 3). Немного затянуто, но это было необходимо, чтобы объяснить, с чего началось массовое неправильное толкование в местных юрисдикциях. Это не низкое напряжение, это не разделение на типы 1, 2 и 3
0
Всё просто. В основном это связано с затратами на материалы и рабочую силу. При прокладке электропроводки в жилом доме нет смысла устанавливать кабелепровод и все сопутствующие коробки и фитинги, а затем возвращаться и прокладывать провода. Вы не можете проложить кабель NM-b в кабелепроводе. Таким образом, вы тратите почти в два раза больше времени, сил и материалов практически без какой-либо выгоды. Кабелепровод используется для коммуникаций и низковольтных систем, потому что в этих случаях вероятность изменений выше. Например, при подключении нового кабеля HDMI к телевизору. Дешевле, быстрее и проще просверлить отверстия, протянуть кабель и готово.
Комментарии:
-
F
FreeMan
26.12.2025 20:06Ну... вы можете проложить кабель NM-B в кабелепроводе, если он достаточно широкий, но это очень хлопотно и ничего вам не даст.
0
Я не электрик, но, по-моему, всё сводится к двум общим принципам, которые для инспекторов почти как религиозные догмы:
Предпочтение отдается системам электропроводки, в которых НЕОБОСНОВАТЕЛЬНО и ВИДИМО очевидно, что кто-то использовал их неправильно.
Системы электропроводки, которые будущий домовладелец вряд ли захочет использовать неправильно.
Что касается кабелепровода, я думаю, их главная проблема заключается в том, что будущий домовладелец может увидеть низковольтные провода, идущие через один синий кабелепровод, и высоковольтные провода, идущие через другой синий кабелепровод, и сделать вывод, что можно прокладывать И низковольтные, И высоковольтные провода через ОДИН и тот же кабелепровод. Или кто-то может вслепую вскрыть синий кабелепровод, думая, что внутри только низковольтные провода, и получить очень «шокирующий» сюрприз.
Другими словами... инспектор может разрешить вам использовать обычный синий кабелепровод для высоковольтных или низковольтных проводов на всей территории, но не разрешит использовать его для ОБОИХ целей.
Ребристый пластиковый кабелепровод Carlon бывает разных цветов, которые обычно ассоциируются с разными сферами применения, но, насколько мне известно, эти конкретные цвета и сферы применения в настоящее время не закреплены ни в одном действующем стандарте (что хорошо и в то же время плохо... хорошо в том смысле, что вы можете договориться с инспектором... плохо в том смысле, что он может либо отказать вам, либо навязать вам неоправданно дорогую цветовую комбинацию, если не будет официального стандарта, противоречащего этому). К таким цветам относятся:
- Синий — системы передачи данных (например, Ethernet, телефонная связь и т. д.)
- Оранжевый — оптоволоконные системы
- Красный — системы пожарной сигнализации
- Фиолетовый — системы безопасности
- Зеленый — системы, связанные со здравоохранением
- Желтый — высоковольтные системы
- Черный, белый и серый — «архитектурное использование»
Как бы то ни было, единственные цвета, которые вообще можно найти в США, — это синий, оранжевый, жёлтый и красный (и я не совсем уверен, что цвет, который называется «жёлтым», — это не тот, который я бы назвал «оранжевым»). Кроме того, цвета, кроме «синего смурфика», стоят НАМНОГО дороже. Ладно, технически они стоят одинаково, если покупать их оптом... но цена, которую ВЫ, любитель делать всё своими руками, заплатите за 100 футов кабеля другого цвета у онлайн-продавца, будет намного, НАМНОГО выше, чем цена за 100-футовый рулон кабеля цвета «смурф» в Home Depot.
Комментарии:
-
N
Nilpo
26.12.2025 20:06А синий цвет смурфиков и так до смешного дорогой.
0
Его верхний температурный предел составляет всего 122 градуса по Фаренгейту. Во многих регионах США на чердаках бывает жарче.
0
- Здание высотой не более трёх этажей над уровнем земли. В первую очередь необходимо обеспечить безопасность жизни. При горении могут выделяться токсичные вещества или чрезмерное количество дыма. SEC.362.10.
Судите о своём деле по этому комментарию.
0
ENT не устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому он не подойдёт для вашего приложения. Кроме того, он некрасивый.
ПВХ довольно легко гнётся, а если вам нужен неудобный угол, вы можете добиться его с помощью строительного фена. Я не понимаю, почему в вашем случае использование ПВХ может быть затруднительным. Если вы можете добраться до опорной плиты с помощью сверла, то сможете вставить в просверленное отверстие ПВХ.
Комментарии:
-
J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06@Michael Извините за путаницу. Ящиков будет несколько, но они будут подключены к разным цепям, поэтому каждый из них будет подключен отдельно. Я ценю ваше заверение в том, что работать с ПВХ проще, чем кажется. Разрезать и склеивать ПВХ было сложнее, чем использовать ENT. Я знаю о проблемах с устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и учитываю их во всем, что делаю.
-
M
Michael
26.12.2025 20:06@bcworkz Под «парой наружных герметичных коробок» я подразумеваю, что кабелепровод будет проложен снаружи здания.
-
b
bcworkz
26.12.2025 20:06OP хочет разместить его полностью внутри стены. Какое отношение к предлагаемому применению имеют устойчивость к ультрафиолетовому излучению или внешний вид?
0
Я не электрик, но, поскольку сейчас я сам занимаюсь ремонтом, мне стало любопытно, и я поискал информацию. Я наткнулся на «Иллюстрированное руководство Майка Холта по 101 основному правилу NEC» (глава 3 в формате PDF), в статье 362 которого объясняется, что его нельзя использовать для систем электропроводки напряжением более 600 В. На мой взгляд, это означает, что он подходит для напряжения 120/240 В. Основные опасения, по-видимому, связаны с тем, что кабелепровод остаётся открытым, особенно для солнечного света, так как под воздействием ультрафиолета он может стать хрупким. Я также наткнулся на сообщение на форуме, где обсуждалось использование ENT для напряжения 120 В, и там говорилось о том, сколько проводов можно проложить в кабелепроводе определённого размера, так что, похоже, это возможно. Учитывая, что это соответствует нормам NEC, я не могу придумать вескую причину, по которой в некоторых регионах это может быть запрещено, кроме, возможно, политических соображений.
Комментарии:
-
N
Nilpo
26.12.2025 20:06@JeremyW.Sherman Есть несколько причин, по которым кабель ENT обычно не используется в жилых помещениях. Во-первых, для него почти всегда требуется кабель-канал размером 2 x 6 дюймов, потому что он, как правило, слишком большой для кабель-канала размером 2 x 4 дюйма. По этой причине часто используется кабель Romex. Поскольку кабель Romex в любом случае нельзя прокладывать в кабель-канале, его установка обходится гораздо дешевле.
-
J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06Рад видеть, что вы в таком же недоумении, как и я. Я узнал о «редко используемом» кабеле из книги Рэя К. Маллина «Электропроводка: для жилых помещений, 16/e», где, по сути, говорится: «Обычно люди не используют его для домашней проводки, но он часто применяется для структурированной проводки» (стр. 136). Думаю, его редко используют, потому что гораздо проще проложить кабель Romex без труб/коробов.
Похожие вопросы
Можно ли в рамках одного кода собрать электрическую цепь на ...
2 ответа
25.12.2025Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025Противоречит ли нормам использование компонентов на 15 ампер...
12 ответов
25.12.2025Что допустимо для крышки распределительного щита?...
1 ответ
25.12.2025Нужны ли защищённые от взлома розетки в шкафу с защитными за...
2 ответа
26.12.2025
alx9r
26.12.2025 20:06Я сомневаюсь, что ENT соответствует требованиям к ударопрочности или устойчивости к атмосферным воздействиям. Что касается низковольтной проводки, то для каркаса платформы обычно выгоднее всего использовать провод с соответствующими маркировками, чтобы он соответствовал требованиям при открытой прокладке. Для экзотических кабелей (например, радиочастотных), для которых нет подходящего номинала, соответствующего требованиям, я видел, что вместо EMT используется ENT.
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06@BradGilbert Часто ли используется для низковольтной проводки, проводки на 120/240 В или для того и другого вместе?
Brad Gilbert
26.12.2025 20:06Его часто добавляют в бетон при заливке стен и полов.