0
Почему для отвода дыма от дровяной печи на верхних этажах не используют одностенную трубу?
25.12.2025 19:14Недавно я заинтересовался дровяными печами. Во многих установках используется печная труба, которая проходит прямо через потолок и выходит на крышу. В большинстве случаев для первой комнаты (в которой находится печь) используется одностенная труба, а для второго этажа и чердака/крыши — труба с двойными стенками и изоляцией.
Мой вопрос: по какой причине для обогрева комнаты на втором этаже не используется одностенная труба? Ведь это позволило бы использовать больше тепла от печной трубы для обогрева верхнего этажа? (Обратите внимание, я имею в виду верхнюю комнату, а не чердак.)
Я вижу только две возможные причины:
Пожароопасно. Но разве в этом случае нельзя установить защитный кожух вокруг трубы, чтобы ничего не касалось её?
Повышенное образование креозота. Но мы же не говорим о большой разнице температур — неужели это действительно так опасно?
Спасибо
UpTheCreek
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Чтобы обеспечить правильную тягу, дымовые газы должны оставаться горячими на всём пути до выхода. Если вы будете отводить слишком много тепла в верхней части помещения, это приведёт не только к образованию креозота, но и к потенциальным проблемам с тягой внизу.
Комментарии:
-
B
Bryce
25.12.2025 19:14Скорее всего, это одностенные дома до уровня крыши, но могут быть и исключения.
-
D
DA01
25.12.2025 19:14В больших помещениях с высокими потолками, где часто можно увидеть дровяную печь с двухэтажной вытяжной трубой, есть ли однослойные стены или, скорее всего, там тоже двойные стены?
0
Труба внутри дома называется соединительным элементом. Она может быть с двойными или одинарными стенками. Преимущества использования труб с двойными стенками заключаются в более близком расположении к горючим материалам, лучшей тяге и меньшем скоплении креозота. Как только дымоход выходит из помещения, будь то через стену или потолок, он должен быть оснащён переходником или потолочной опорной коробкой, которая соединяет соединительный элемент с высокотемпературной трубой класса А или кирпичным дымоходом. Труба класса А может быть с двойными или тройными стенками. Важно, чтобы он соответствовал стандартам UL 103HT 2100°F. Для получения дополнительной информации по этому вопросу посетите сайт www.hearth.com.
Комментарии:
-
N
Niall C.
25.12.2025 19:14Не могли бы вы добавить ссылку на требование к коду для этого?
0
При прокладке труб через стены, полы и т. д. необходимо использовать трубы с двойными стенками, потому что двойные стенки и пространство между трубами достаточно охлаждают их, чтобы они могли соприкасаться с материалами стен. Трубы с одинарными стенками нагреваются настолько, что могут воспламенить окружающие материалы.
Кроме того, во многих устройствах каминного типа используется двухстенная труба, которая подает воздух для горения через внешнюю трубу и выводит горячий воздух через внутреннюю трубу, но ее нельзя использовать вместе с одностенной трубой.
Комментарии:
-
Z
Zach
25.12.2025 19:14В одном из рассказов есть гигантская дровяная печь, которая защищает людей от контакта с раскалённой трубой. Если бы вы продолжили прокладывать трубу через обычные помещения, это было бы очень опасно с точки зрения пожара. Вам пришлось бы оставлять вокруг неё свободное пространство шириной около 3 футов, что привело бы к потере огромного количества места в помещениях, через которые вы бы её проложили.
-
U
UpTheCreek
25.12.2025 19:14Я могу понять логику, когда труба проходит через пол или потолок, но как быть с помещением между ними? Возможно, дело в том, что так проще...
Похожие вопросы
Какие системы отопления/охлаждения рекомендуются для этого н...
4 ответа
24.12.2025Повысит ли эффективность дровяной печи обвязка труб медью?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли установить дровяную печь в существующую систему цен...
2 ответа
24.12.2025Как обогреть подвал с помощью дровяной печи на первом этаже?...
1 ответ
25.12.2025Можно ли сушить дрова над печью?...
7 ответов
25.12.2025
DA01
25.12.2025 19:14'doh. Мне нужно чаще проверять даты, чтобы не отвечать на пост трёхлетней давности. :)
DA01
25.12.2025 19:14Я думаю, что этого можно легко избежать, @BMitch. Например, с помощью перфорированной внешней трубы.
BMitch
25.12.2025 19:14Я бы предположил, что это пожароопасно. Вокруг печи, как правило, нет горючих материалов. Но в комнате наверху кто-нибудь может поставить корзину с грязным бельём прямо рядом с дымоходом или попытаться высушить на нём мокрые полотенца.