Вопрос

Почему для включения сушильной машины нужно удерживать кнопку запуска?

Я переехал в квартиру, где была старая сушильная машина, у которой были проблемы с запуском и нагревом одежды. Мне приходилось удерживать кнопку запуска, и машина «нагревалась», прежде чем запускаться. В общем, я купил новую сушильную машину и подключил её, но и она требует, чтобы кнопку удерживали до тех пор, пока машина не нагреется и не запустится. Когда в неё загружают одежду, она пытается вращаться очень медленно и не запускается. Теперь об измерениях напряжения:


в трёхконтактной розетке:
240 В переменного тока
120 В переменного тока от каждой ножки к нейтрали


у выключателя:
одинаковые размеры от ноги к ноге
120 В переменного тока от каждой ножки к земле


Единственное, что я заметил, — это то, что на одной стороне выключателя напряжение подскакивало до 180 В переменного тока, когда кто-то удерживал кнопку запуска сушильной машины, пока она не начинала работать. Поскольку V = IR, не означает ли это повышение напряжения, что сила тока будет уменьшаться (при условии постоянного сопротивления)? Если сила тока, поступающего на двигатель, уменьшается, может ли это быть причиной того, что двигатель не запускается, и если да, то что может быть причиной этого?


Комментарии:
T

Я бы искал обрыв или высокое сопротивление в нейтрали. Проверьте все нейтральные соединения и убедитесь, что они чистые и хорошо закреплены.

S

Одна сторона выключателя подключена к сети с напряжением 180 В переменного тока, а другая — к сети с напряжением 66 В переменного тока. Мы измеряем напряжение относительно земли и пытаемся запустить сушилку

S

Я не совсем уверен... Я проверю ещё раз сегодня и опубликую результаты здесь. Надеюсь, я смогу найти где-нибудь ослабленное соединение и решить проблему.

T

А на ножке, соединённой с землёй, тоже появляется напряжение в 180 вольт?

S

Я измерил напряжение в 180 вольт на распределительном щите между одной фазой и нейтралью. Не уверен, что на другой фазе было такое же напряжение, но, похоже, что да.

T

Убедитесь, что заземляющий (нейтральный) провод надежно подключен к распределительному щиту, розетке и самой сушильной машине. Где вы измеряете напряжение в 180 вольт: на сушильной машине или на распределительном щите? Между чем вы измеряете напряжение в 180 вольт: между фазой и нейтралью или между фазой и заземлением? Когда вы видите, что напряжение на одной фазе резко возрастает, замечаете ли вы снижение напряжения на другой фазе? К вашему сведению: обычно в электрических сушилках двигатель и нагревательный элемент работают от сети 240 В, а элементы управления — от сети 120 В.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
S

Проблема решена. Выяснилось, что между нейтралью и заземлением было напряжение 6 В. Они не были соединены в распределительной коробке. Спасибо за помощь!

Комментарии:
  • T

    Именно это я и сказал... Открытая нейтральная позиция!

  • S

    Под «на месте» я подразумевал главную сервисную панель. Теперь всё в порядке. Её починил лицензированный электрик... Я просто стоял у него за плечом и смотрел.

  • H

    Не уверен, что вы имеете в виду под «в коробке», но заземление и нейтраль определённо не должны быть соединены в розетке. Они должны быть соединены в главном распределительном щите только. И если ваша нейтраль ещё не была соединена с заземлением в распределительном щите, я бы серьёзно задумался о всей электроустановке.