0
Вопрос

Почему двигатель вентилятора конденсатора кондиционера подключен наоборот и как это исправить?

26.12.2025 18:39

Я только что заменил двигатель вентилятора конденсатора в своём домашнем кондиционере на этот: http://www.grainger.com/Grainger/GENERAL-ELECTRIC-Condenser-Fan-Motor-2PRA6


Мощность, число оборотов в минуту и сила тока совпадают. Старый работал только на по часовой стрелке, а новый — на по часовой и против часовой. Я поменял местами перемычки, чтобы убедиться, что он вращается по часовой стрелке, как и старый. Я изучил схему подключения и установил его. Он сразу заработал и звучал хорошо, без вибраций и прочего. Проблема была в том, что воздух выходил сбоку, а не сверху. Я сразу подумал, что установил вентилятор вверх ногами, хотя и пометил его перед тем, как снять со старого устройства.


Затем я внимательно осмотрел лезвие. Оно имеет вогнутую форму и загнуто вверх. Насколько я понимаю, именно в таком направлении должна быть вогнутая форма лезвия. Кроме того, лезвие слегка обесцвечено по краям, но, что любопытно, в направлении против часовой стрелки. Наконец, и это, пожалуй, самое важное, рычаги, к которым прикреплены лезвия, и монтажная втулка находятся под лезвиями, если смотреть вниз. Так что я точно знаю, что он установлен правильно.


Затем я взглянул на проводку контактора. Когда я снимал старый двигатель, я обрезал провода и оставил их подключёнными, чтобы точно знать, где они находятся, при установке нового двигателя. При повторном осмотре я заметил кое-что странное. Чёрный провод шёл на L2, а не на L1, как во всех инструкциях по установке этого двигателя, которые я нашёл в интернете. Так было всегда, я ничего не перепутал. Я дождался момента перед установкой нового двигателя, чтобы отсоединить его от клеммы.


Мне интересно, не поменял ли местами L1 и L2 первоначальный установщик, чтобы старый двигатель вращался против часовой стрелки. Я знаю, что это возможно с двигателями постоянного тока, но не знаю, было ли это распространённой практикой. Сначала я хотел просто поменять местами провода на новом двигателе, но если они уже подключены неправильно, я не хочу оставлять всё как есть.

a
anthony
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
26.12.2025 18:39

Да, вогнутая форма всегда должна быть направлена в сторону воздушного потока...

(Нажмите, чтобы увеличить изображение.)
Вентилятор и поток воздуха


Переключение проводов L1 и L2 не изменит направление вращения двигателя, а цвета выбраны произвольно, поскольку это цепь на 220 В. Убедитесь, что напряжение составляет 220 В и что ни один из проводов не является нейтральным, затем пометьте белый провод чёрной изолентой, чтобы обозначить, что он тоже под напряжением.

Обычно для изменения направления вращения двигателя переменного тока меняют полярность пусковых обмоток относительно рабочих обмоток. Обычно это жёлтые и оранжевые провода, и предыдущий установщик мог их поменять местами. Если вы не можете определить, был ли произведён такой перемонтаж, не беспокойтесь об этом и установите перемычку на новом двигателе так, чтобы он вращался в правильном направлении.

Но если вы не уверены или вас что-то беспокоит, вызовите электрика.

Комментарии:
  • a
    anthony
    26.12.2025 18:39

    Спасибо, Брок, я поменяю провода, идущие к двигателю, когда вернусь домой. Температура будет 80 градусов!

0
26.12.2025 18:39

Я установил новый двойной конденсатор, и вентилятор начал вращаться в неправильном направлении. После проверки общих клемм вентилятора (5 мФ в обе стороны) я поменял клеммы местами, и теперь устройство работает нормально. Таким образом, положение клемм определяет направление вращения вентилятора.

0
D
26.12.2025 18:39

Я купил дом, и вентилятор конденсатора кондиционера вращался против часовой стрелки (выдувал воздух через боковые отверстия и всасывал его сверху). Я предположил, что конденсатор неисправен, но оказалось, что он в порядке. Я вытащил двойной конденсатор и обнаружил, что провода были подключены неправильно. Я проследил за двумя проводами от вентилятора и поменял их местами. Один из них должен быть подключен к разъёму «вентилятор», а другой — к разъёму «общий», вместе с одним проводом от конденсатора. Это сработало.

Теперь кондиционер работает полностью и исправно, как благодаря этому изменению, так и благодаря тщательной очистке змеевиков испарителя, змеевиков конденсатора, вентилятора, поддона и трубки для сбора конденсата. Для выпрямления ребер используется специальная гребенка.