0
Почему главный выключатель не отключает электричество в доме?
24.12.2025 08:41Местоположение: Калифорния | США
Я уверен, что для этого мне понадобится лицензированный электрик, но я хотел бы узнать ваше мнение о том, что может происходить.
Недавно я заметил, что в моём доме остаётся включённым электричество, даже когда главный выключатель выключен. Сам выключатель тоже не «щёлкает» при выключении — он просто переходит из положения «включено» в положение «выключено».
Есть идеи, что здесь может происходить? Это неисправный выключатель? Или что-то более серьёзное?
-М
Для большего понимания — вот картинка:

Mike B
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
При нажатии должен раздаться щелчок. Контакты подпружинены, поэтому они быстро замыкаются и размыкаются, что снижает вероятность образования дуги при их сближении или разъединении. Дуга всё равно может образоваться, но вероятность этого меньше, чем если бы контакты двигались с той же скоростью, с которой вы перемещаете переключатель.
Как и любое механическое устройство, они могут со временем изнашиваться. И в этом случае я бы обязательно обратился к лицензированному электрику. Возможно, вам даже придётся обратиться в электроэнергетическую компанию, поскольку они могут захотеть полностью отключить электричество в вашем доме перед тем, как приступить к ремонту выключателя.
Вот что говорит о них Википедия.
Комментарии:
0
В некоторых старых домах вместо автоматического выключателя используется разъединитель. Они похожи, но разъединитель на самом деле представляет собой набор встроенных предохранителей на 100 ампер (или больше) в корпусе, который нужно физически вытащить, чтобы отключить питание. Если вы не уверены, лучше вызвать электрика.
Похожие вопросы
Могу ли я установить дополнительную шину для автоматических ...
2 ответа
24.12.2025Существуют ли «простые» способы проверки домашней электропро...
2 ответа
24.12.2025Что такое прерыватель цепи при дуговом разряде?...
2 ответа
23.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Bob
24.12.2025 08:41А теперь, когда ссылка @shufler тоже не работает, есть builderdepot.com/… и hardwareandtools.com/…
shufler
24.12.2025 08:41Вот обновлённая версия примера longneck, так как ссылка перестала работать (та же коробка счётчика, только на Sears.com): sears.com/…
longneck
24.12.2025 08:41Всё зависит от того, что установил ваш электрик. В моей распределительной коробке есть автоматический выключатель, к которому можно получить доступ, не нарушая пломбу. Он выглядит примерно так: tooldistrict.com/…
Tester101
24.12.2025 08:41@longneck: Не уверен, что везде так, но там, откуда я родом, энергетическая компания вешает на счётчик бирку, которую нужно сломать, чтобы открыть счётчик. Если вы её сломаете, с вас возьмут смехотворную плату «за то, чтобы повесить её обратно». Чтобы отключить электричество на счётчике, нужно позвонить в энергетическую компанию (по крайней мере, в моём регионе).
longneck
24.12.2025 08:41ЕСЛИ в вашем электросчётчике также есть автоматический выключатель (как в моём доме), вы можете отключить его и самостоятельно заменить на новый в главном распределительном щите.
Mike B
24.12.2025 08:41(вздыхает) Я так и думал. Спасибо за подтверждение. =)