0
Вопрос

Почему горячая вода в душе недостаточно горячая?

В моём доме две душевые кабины, и одна из них заметно холоднее, что бы я ни делал. Обе кабины — Symmons Temptrol модели A. В доме в основном трубы из сшитого полиэтилена, за исключением тех мест, где требуется медь.


Я не могу принять душ, потому что горячая вода никогда не бывает достаточно горячей. В раковине в той же ванной комнате вода почти обжигает.


Я заменил шпиндельный узел и горячие и холодные седла в надежде, что это поможет, но безрезультатно.


Я выкрутил ограничительный винт подачи горячей воды до такой степени, что теперь ручка поворачивается почти на 500 градусов (это намного больше, чем полный оборот).


Вода в другом душе вполне сносная, но я люблю по-настоящему горячий душ. Я увеличил мощность водонагревателя, и это помогло, но мне кажется, что я что-то упускаю.


Я не уверен, что в трубах есть засор, но из-за того, что у душа одна ручка, я не могу определить, насколько сильный напор горячей воды в душе. В раковине рядом с ним, похоже, нормальный напор.





  • Характерно ли это для такого типа управления душем?


  • Горячая вода никогда не поступает в полном объёме?


  • Если в трубе действительно есть засор, что мне делать дальше?





Комментарии:
D

@user20978 Вы можете отредактировать свой пост, нажав на ссылку «Редактировать» под тегами. Пожалуйста, сделайте это.

M

Моя вина: «Я выкрутил ограничительный винт до такой степени, что ручка теперь вращается почти на 500 градусов (намного больше, чем на полный оборот)». Нужно было написать, что я выкрутил ограничительный винт для горячей воды. Это была и моя первая мысль.

S

Проверьте клапан, чтобы убедиться, что он позволяет увеличить максимальную температуру


Ваш ответ

1 ответ 3
0

В разделе «Устранение неполадок» в руководстве по установке указаны две причины. Во-первых, вы, скорее всего, слишком сильно выкрутили ограничительный винт. Если давление воды в горячей и холодной линиях одинаковое, то и винт должен быть установлен в том же диапазоне. Во-вторых (и это более непосредственно связано с вашей проблемой), вам следует снять шпиндель в сборе и убедиться, что на нём нет мусора и известкового налёта.

Комментарии:
  • C

    @MichaelB. Этого не было в разделе по устранению неполадок — я делаю вывод на основании схемы взрыва на странице 5. Если вы посмотрите на шпиндель дивертора, то увидите, что при вращении более чем на один оборот холодная вода снова попадает в систему. Что касается мусора, то слив воды из труб и последующее удаление оставшегося воздуха из труб под давлением воды может привести к выпадению из труб всевозможного мусора. Другая возможная причина — попадание чего-то в систему во время установки. Чтобы частично перекрыть их, достаточно пары песчинок.

  • M

    «Скорее всего, вы слишком сильно выкрутили ограничительный винт» — возможно, я пропустил эту часть в таблице. В какой строке указано, что это может быть проблемой? Я говорю это только потому, что начал с заводской настройки винта и выкручивал его на четверть оборота за раз. «Вам следует снять шпиндель в сборе и убедиться, что на нём нет мусора и отложений кальция» — это совершенно новый узел, как указано в моём посте. Может ли он быть бракованным? Перед установкой я услышал и почувствовал, как балансир скользит внутри механизма. Это было воспринято как признак правильной работы