0
Вопрос

Почему из горячей части крана течёт холодная вода?

Последний сантехник, которому я звонил, провёл проверку. Он перекрыл подачу холодной воды в газовый водонагреватель на 40 галлонов. Затем он открыл все краны с горячей водой в моём доме. Через минуту
из кранов вместо горячей воды хлынула холодная. Он сказал, что это странно и что, возможно, дело в стиральной машине. Я ничего не понял.


Пожалуйста, объясните, почему из кранов с горячей водой текла холодная.


Комментарии:
C

@BMitch — должно быть, я это пропустил. Удаление кажется самым простым решением.

B

@ChrisF, по крайней мере, одна из его учётных записей зарегистрирована, но, поскольку он не отвечает на запросы, я просто начну удалять дубликаты вопросов/ответов и т. д.: diy.stackexchange.com/users/11713/mike

C

Майк, пожалуйста, зарегистрируйте свою учётную запись, после чего вы сможете запросить объединение всех созданных вами учётных записей в одну. Следуйте инструкциям на этой странице — diy.stackexchange.com/help/user-merge


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Когда он закрыл клапан на входе холодной воды в водонагреватель, давление должно было упасть, и вода перестала бы поступать. Предполагается, что контур горячей воды питается от контура холодной воды только через запорный клапан на водонагревателе.

Непрерывная подача воды в систему указывает на наличие перекрестного соединения между контуром горячей воды и контуром холодной воды.

Обычно это происходит, если у вас установлен циркуляционный насос для мгновенного нагрева воды. Он контролирует температуру в горячем контуре в том месте, куда вы хотите быстрее подать горячую воду, и перекачивает холодную воду из горячего контура в холодный до тех пор, пока температура в горячем контуре не достигнет заданного значения. Если давление в горячем контуре падает, должен сработать обратный клапан, который не позволяет холодной воде возвращаться в горячий контур.

Ещё одна потенциальная проблема с перекрестным подключением — это душ с балансировочным клапаном. Сначала нужно полностью открыть кран с холодной водой, а затем медленно открыть кран с горячей водой. Если сантехник включил душ как один из кранов с горячей водой, холодная вода может попасть в систему с горячей водой, так как в системе с горячей водой нет давления, которое могло бы этому помешать.

Электромагнитные клапаны в стиральной машине тоже могут выходить из строя при довольно странных обстоятельствах. Самый простой способ устранить эту проблему — просто перекрыть подачу воды. В современных установках используется двухшаровый однорычажный клапан, который перекрывает подачу горячей и холодной воды в стиральную машину.

При любом другом типе перекрестного подключения для подачи воды из смесителей одновременно требовалась бы подача как горячей, так и холодной воды, что привело бы к обратному попаданию холодной воды в горячий контур без давления. Если бы он подавал только горячую воду, этого бы не произошло.

Последняя проблема — неправильная конфигурация водопровода. Вы, вероятно, уже заметили это.

Комментарии:
  • D

    Я столкнулся с той же проблемой. Я отключил водонагреватель, и в обоих соединениях появилась холодная вода под давлением. Я всё выключил, но ничего не изменилось. Все трубы находятся за бетонными стенами. Есть ли какой-то способ определить, где может быть перекрёстное соединение? Рециркулятора нет, стиральная машина отключена. Может быть, дело в сломанной ручке душа, из-за которой вода проходит, когда душ не включён?