Последний сантехник, которому я звонил, провёл проверку. Он перекрыл подачу холодной воды в газовый водонагреватель на 40 галлонов. Затем он открыл все краны с горячей водой в моём доме. Через минуту
из кранов вместо горячей воды хлынула холодная. Он сказал, что это странно и что, возможно, дело в стиральной машине. Я ничего не понял.
Пожалуйста, объясните, почему из кранов с горячей водой текла холодная.
mike
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Когда он закрыл клапан на входе холодной воды в водонагреватель, давление должно было упасть, и вода перестала бы поступать. Предполагается, что контур горячей воды питается от контура холодной воды только через запорный клапан на водонагревателе.
Непрерывная подача воды в систему указывает на наличие перекрестного соединения между контуром горячей воды и контуром холодной воды.
Обычно это происходит, если у вас установлен циркуляционный насос для мгновенного нагрева воды. Он контролирует температуру в горячем контуре в том месте, куда вы хотите быстрее подать горячую воду, и перекачивает холодную воду из горячего контура в холодный до тех пор, пока температура в горячем контуре не достигнет заданного значения. Если давление в горячем контуре падает, должен сработать обратный клапан, который не позволяет холодной воде возвращаться в горячий контур.
Ещё одна потенциальная проблема с перекрестным подключением — это душ с балансировочным клапаном. Сначала нужно полностью открыть кран с холодной водой, а затем медленно открыть кран с горячей водой. Если сантехник включил душ как один из кранов с горячей водой, холодная вода может попасть в систему с горячей водой, так как в системе с горячей водой нет давления, которое могло бы этому помешать.
Электромагнитные клапаны в стиральной машине тоже могут выходить из строя при довольно странных обстоятельствах. Самый простой способ устранить эту проблему — просто перекрыть подачу воды. В современных установках используется двухшаровый однорычажный клапан, который перекрывает подачу горячей и холодной воды в стиральную машину.
При любом другом типе перекрестного подключения для подачи воды из смесителей одновременно требовалась бы подача как горячей, так и холодной воды, что привело бы к обратному попаданию холодной воды в горячий контур без давления. Если бы он подавал только горячую воду, этого бы не произошло.
Последняя проблема — неправильная конфигурация водопровода. Вы, вероятно, уже заметили это.
Комментарии:
-
D
DAB
Я столкнулся с той же проблемой. Я отключил водонагреватель, и в обоих соединениях появилась холодная вода под давлением. Я всё выключил, но ничего не изменилось. Все трубы находятся за бетонными стенами. Есть ли какой-то способ определить, где может быть перекрёстное соединение? Рециркулятора нет, стиральная машина отключена. Может быть, дело в сломанной ручке душа, из-за которой вода проходит, когда душ не включён?
Похожие вопросы
Существует ли альтернатива самопрокалывающемуся седловому кл...
1 ответ
24.12.2025Почему на третьем этаже такой слабый напор горячей воды?...
1 ответ
24.12.2025Сколько воды расходуют устройства для смягчения воды?...
5 ответов
25.12.2025Как починить протекающий унитаз, если вода течёт только сниз...
2 ответа
24.12.2025Как сделать так, чтобы вода в душе не была слишком горячей и...
1 ответ
25.12.2025
ChrisF
@BMitch — должно быть, я это пропустил. Удаление кажется самым простым решением.
BMitch
@ChrisF, по крайней мере, одна из его учётных записей зарегистрирована, но, поскольку он не отвечает на запросы, я просто начну удалять дубликаты вопросов/ответов и т. д.: diy.stackexchange.com/users/11713/mike
ChrisF
Майк, пожалуйста, зарегистрируйте свою учётную запись, после чего вы сможете запросить объединение всех созданных вами учётных записей в одну. Следуйте инструкциям на этой странице — diy.stackexchange.com/help/user-merge