Вопрос

Почему из каждого крана и даже из унитаза течёт кипяток?

Помогите! Я живу в кондоминиуме на 80 квартир (8 этажей), с баками для горячей воды на верхнем этаже (4). Они поступают по 13 различным трубопроводам в разные агрегаты, а горячая вода рециркулирует по трубам рециркуляции. Примерно в апреле в нескольких квартирах, около 6, начала закипать горячая вода, которая текла из кранов холодной воды (у нас есть рычаги, которые вы поворачиваете для холодной / горячей воды). Это происходит на кухне, в ванной, туалете, в ванне, в стиральной машине. Вам нужно включить воду на 5–10 минут, и тогда наконец пойдёт холодная вода. Вам придётся делать это КАЖДЫЙ раз, потому что кипяток вернётся, как только вы выключите кран.


Шесть квартир расположены на разных этажах с 1-го по 5-й и имеют ОДНУ И ТУ ЖЕ проблему, которая возникла в одно и то же время. К нам приходили три разных сантехника четыре раза. Кто-то даже посмотрел чертежи и изучил баки и трубы, но так и не дал ответа. Никто из наших знакомых не вносил никаких изменений в водопроводные системы своих квартир.


Мы думали, что уже близки к решению проблемы, когда перекрыли подачу горячей воды в блоке 102, и в этом блоке, а также в блоках выше проблема частично решилась, но решение так и не было найдено. Все краны выглядели исправными, а в душевых кабинах, которые, казалось, протекали, были заменены картриджи. Перекрытие подачи горячей и холодной воды к стиральной машине в паре блоков, похоже, помогло, но не во всех.


Единственные работы, которые проводились в здании, — это замена труб на первом этаже за пару недель до этого (была отключена вода, заменён участок протекающей трубы), но сантехник был уверен, что проблема не в этом.


Один сантехник предложил установить индивидуальные запорные клапаны на каждый прибор по цене 300 долларов за 80 приборов (мы не можем сделать это только для 6 приборов), но некоторые говорят, что это бессмысленно, так как это дорого и может даже не помочь.


Мы не знаем, что делать. Пожалуйста, помогите!



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Могу я попросить вас уточнить одно прилагательное? Эта вода буквально КИПИТ (она горячее, чем в резервуарах) или она только ЖАРКАЯ (такая же горячая, как в резервуарах, около 120 °F)? Если резервуары также используются для обогрева, то, возможно, температура составляет 180 °F?

Если резервуары используются как для отопления, так и для нагрева воды для бытовых нужд, то у вас есть несколько больших смесительных клапанов, верно? Эти смесительные клапаны смешивают горячую и холодную воду, чтобы довести температуру воды для бытовых нужд до стандартных 120 °F.

У вас ведь городская водопроводная вода? Высокое давление, достаточное для того, чтобы вода поднималась на верхний этаж здания, с регуляторами давления на каждом этаже?

Такое может произойти, если термостатический клапан выйдет из строя или будет неправильно отрегулирован, а в одном или нескольких баках образуется большой воздушный пузырь. Это более вероятно в периоды, когда давление в городской водопроводной сети падает (потому что другие близлежащие здания также потребляют много воды). Баки с горячей водой находятся под давлением городской водопроводной сети, в том числе и бак с воздушным пузырём, который превращается в большой расширительный бак. Когда давление в системе падает, горячая вода под давлением возвращается через неисправный или неправильно отрегулированный термостатический клапан в систему холодного водоснабжения, откуда поступает в краны, унитазы и т. д.

По-настоящему хороший сантехник должен уметь находить источник проблемы, но на это потребуется время. Ему придётся тщательно измерить температуру труб в каналах, двигаясь от самых горячих труб к их наиболее горячему концу, пока он не доберётся до самого горячего места в системе холодного водоснабжения — это и будет термостатический клапан, о котором идёт речь. Было бы ЛУЧШЕ, если бы они могли работать, пока жильцов в пострадавших квартирах нет в здании, чтобы вода в их квартирах оставалась практически неподвижной... что упростило бы измерения.

Единственная другая причина, которая приходит мне на ум, — это обратный поток (преднамеренный или случайный) через слив в ванне или стиральной машине, где горячая и холодная вода могут смешиваться без фактического расхода воды. В случае с ванной (у которой гораздо больше соединений для подачи воды, чем у смесителя или унитаза) необходимо, чтобы слив был перекрыт, а горячая и холодная вода были включены. Это позволит горячей воде попасть в систему подачи холодной воды.

Однако я склоняюсь к версии о проблеме с клапаном, потому что в противном случае мы бы говорили о сотрудничестве между многочисленными обитателями разных подразделений или о действительно странном стечении обстоятельств.

Комментарии:
  • T

    На самом деле сложно сказать, не изучив лично полный комплект чертежей механической части этого здания, но я бы предположил, что в здании такого масштаба должно быть как минимум четыре таких первичных регулирующих клапана, а возможно, и гораздо больше, так что да — это повлияет только на некоторые устройства, а не на всё здание. Хороший сантехник должен быть в состоянии найти проблему без постороннего вмешательства, при условии, что пострадавшие жильцы сообщат об эффективности решения.

  • h

    Температура воды составляет 120 градусов по Фаренгейту, так что она скорее обжигающая, чем кипящая, извините. И да, это городская вода, поступающая в здание. Я сообщу сантехнику о термостатическом клапане. Повлияет ли это только на некоторые квартиры? И может ли сантехник разобраться с этим, не заходя в квартиры? (Мы обеспокоены тем, что не все пострадавшие жильцы сообщили о проблеме или сотрудничают с нами, так как это многоквартирный дом с высокой арендной платой).