0
Почему из моего выключателя света течёт электричество?
У меня есть дом, построенный в 1950 году, и прачечная, пристроенная в неизвестном будущем. Там есть выключатель, который, судя по показаниям моего тестера напряжения Fluke, вырабатывает электричество. Я заметил это, когда менял выключатель. Когда я подношу тестер к коробке на расстояние меньше 2,5 см, даже не прикасаясь к ней, он показывает наличие напряжения. Двухклавишная коробка металлическая, а проводка выглядит так, будто ей не меньше десяти лет. Похоже, что она не заземлена.
Меня никогда не било током от выключателя, но я обеспокоен. Почему это происходит? Безопасно ли это? Как это исправить?


Jason Rikard
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Это бесконтактный тестер напряжения. Он не показывает, что по проводам проходит ток, а лишь определяет наличие переменного напряжения. Поскольку при включении света вы переключаете фазное соединение, вокруг выключателя всегда будет присутствовать напряжение (если только вы не отключили автоматический выключатель). После выключателя напряжение не должно определяться бесконтактным тестером. Если это так, возможно, кто-то неправильно подключил выключатель и поменял местами нейтральные провода.
Комментарии:
0
Кроме того, все бесконтактные детекторы напряжения разные, даже если они одной модели/бренда.
Я всегда замечал, что многие из них обнаруживают напряжение на расстоянии 2,5 см и более. Мне повезло с парой детекторов Klien, которые не срабатывают, пока вы не прикоснётесь к изоляции проводов.
Недавно я купил очень красивый детектор с вибромотором и ярким светодиодом, но он обнаруживает напряжение на расстоянии почти 15 см от источника 110 В. С точки зрения диагностики они бесполезны, если речь идёт о чувствительности.
Похожие вопросы
Безопасно ли подключать встраиваемое бра напрямую к распреде...
2 ответа
30.12.2025Можно ли использовать шнур и вилку для подключения настенног...
3 ответа
31.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Brad Gilbert
Я бы обязательно проверил, нет ли напряжения на металлическом корпусе.
BMitch
Единственное, что нужно проверить, — подключён ли заземляющий винт на выключателе к фазному проводу, а не к оголённому проводу заземления. В противном случае на дальность действия бесконтактного тестера может повлиять даже такая мелочь, как способ скрутки провода в задней части коробки.
BlueRaja - Danny Pflughoeft
@Jason Я не знаю, почему нельзя определить напряжение в других коробках, но если вы (аккуратно) откроете другую коробку и (аккуратно) проведёте детектором напряжения рядом с проводами, я гарантирую, что он сработает. Так и должно быть.
Jason Rikard
Хорошо, в этом есть смысл. Кажется странным, что только в этой коробке в доме есть бесконтактный датчик напряжения.