Вопрос

Почему из моей печи дует холодный воздух?

24.12.2025 10:15

Моя газовая печь HEIL 7000 перестала работать. Каковы наиболее вероятные причины и как проверить исправность деталей?


Обычный режим работы





  • Термостат посылает сигнал «требуется обогрев».

  • Запускается вытяжной вентилятор.

  • Электрическая искра поджигает газ.

  • После достижения рабочей температуры включается циркуляционный вентилятор.




Текущий режим работы





  • Термостат посылает сигнал «требуется обогрев»

  • Включается циркуляционный вентилятор, который нагнетает холодный воздух.




То, что я проверил.





  • В доме есть газ (бойлер для горячей воды работает).

  • Выполнили процедуру сброса настроек, как описано в руководстве пользователя.

  • Выявили явные признаки короткого замыкания/возникновения электрической дуги (чёрные пятна, оплавленная изоляция проводов и т. д.)



T
Tester101
Автор вопроса


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
24.12.2025 10:15

Оказалось, что дело в предельном выключателе. Выключатель перегорел, из-за чего горелка не зажигалась. Оказалось, что, когда предельный выключатель определяет, что камера нагрева слишком горячая, он отключает подачу газа и заставляет вентилятор работать, чтобы удалить избыточное тепло. Когда выключатель вышел из строя, он постоянно сообщал системе, что печь перегрета, поэтому горелка не включалась, а вентилятор работал постоянно, пытаясь удалить избыточное тепло.

Чтобы устранить эту проблему, я использовал омметр для проверки каждого датчика, чтобы убедиться, что он разомкнут или замкнут, как и должно быть. Другой способ проверки заключался в том, чтобы использовать перемычки для полного отключения датчика до тех пор, пока не будет найден неисправный датчик.

0
24.12.2025 10:15

Попытка превратить этот вопрос в универсальное решение проблемы «моя печь не греет»

В моём случае печь просто «не грела» вечно.

Оказалось, что он не всегда дул холодным воздухом. Сначала он включался, потом выключался, снова включался, снова выключался, и так 5 раз. Затем в течение часа мигал 8 раз красным, дуя холодным воздухом, после чего повторял цикл. Так что, думаю, раз в час он немного нагревался?

Мне кажется, это означало, что датчик пламени неисправен (по крайней мере, для York/Evcon). После очистки (хотя он и так выглядел довольно чистым) проблема была решена.

8 красных миганий, по-видимому, означают «5 циклов рециркуляции при запросе на нагрев». Я думаю, что «цикл рециркуляции при запросе на нагрев» обычно означает, что он запускается «нормально», а через несколько минут гаснет «сигнал», поэтому он пытается снова зажечь пламя (при этом постоянно дуя). Это, по-видимому, отличается от 7 красных миганий, которые означают «3 неудачных попытки первоначального запуска». Гипотеза: несмотря на то, что мой кондиционер не справлялся со своей задачей «с самого начала», возможно, он просто думал, что работает, только в самом начале?
Гипотеза: при сбое в системе рециркуляции кондиционер также оставляет вентилятор включенным на час в ожидании повторной попытки.

Это непросто, потому что из-за этого воздух становится «слегка тёплым». Но пока он дует, пламени не будет... (это можно проверить).

Также проверьте, не работает ли вентилятор в автоматическом режиме (то есть постоянно): https://diy.stackexchange.com/a/25677/11265

Если пламя вообще не появляется, проверьте термовыключатель (если он сломан, газ не будет поступать вообще, он служит предохранителем для газового клапана).

Если это высокоэффективная печь, то может быть засорен отвод конденсата. Оказывается, если отвод конденсата «засоряется», то он может закупорить отверстие, ведущее к реле давления. Интересно, может ли это привести к аналогичной проблеме?

Если вы наблюдаете за процессом и видите, что пламя загорается, но затем «вспыхивает и гаснет" (высокоэффективная печь), это может означать, что слив конденсата заблокирован и печь наполняется водой, которая мешает горению. Или что заблокирована впускная/выпускная труба. Это, возможно, и является причиной проблемы (пламя гаснет, и датчик теряет чувствительность, см. выше)...

0
24.12.2025 10:15

У меня возникла такая же проблема, когда я вернулся домой из отпуска. Отопление не работало почти две недели, а когда мы его включили, из него пошёл холодный воздух. Когда я снял панель с печи, то увидел, что запальник не нагревается. (Наш сильно нагревается и светится, а не искрит, как у автора вопроса)

Я «починил» его, выключив и снова включив регулятор температуры в печи. После этого она заработала нормально. Так что я не знаю, в чём была основная причина, но сброс настроек регулятора может быть хорошим началом. (Особенно если сейчас час ночи, а в вашем доме 16 градусов.)

Комментарии:
  • J
    Justin Love
    24.12.2025 10:15

    У меня была похожая проблема. Сброс настроек контроллера устраняет симптом (печь работает в режиме ошибки), но не причину (слишком высокая температура). В моём случае проблема, похоже, связана с потоком воздуха.

  • T
    Tester101
    24.12.2025 10:15

    60 градусов — это холодно? Я убавляю отопление до 55 градусов, когда ложусь спать, а днём поддерживаю температуру на уровне 62 градусов. Если бы в моём доме было 60 градусов, я бы подумал, что всё работает нормально.

0
24.12.2025 10:15

Я ни в коем случае не эксперт по газовым котлам, но у меня были похожие проблемы с оборудованием, которое я сдавал в аренду. Я часто наблюдаю за работой своего подрядчика по отоплению, потому что мне всегда интересно узнать, как устроены эти вещи, и перенять опыт. Я уверен, что есть панель управления или блок управления, которые контролируют подачу газа, розжиг, работу вентилятора и т. д. Эта система управления предназначена для прекращения подачи газа в случае сбоя розжига по истечении заданного периода времени. Я не могу сказать вам, как проверить конкретную плату управления, но готов поспорить, что проблема в одном из нескольких компонентов. Неисправный запальник, неисправный газовый регулирующий клапан или неисправность платы управления. Я понимаю, что это очень расплывчато и не особо полезно. Если у вас есть запасные части, вы можете попробовать простую процедуру замены. Я бы начал с запальника, затем проверил бы контроллер и в последнюю очередь подачу газа. Если вам нужно быстро нагреть воду, возможно, стоит вызвать специалиста, чтобы он быстро всё починил, а вы узнали, как действовать в следующий раз, когда у вас возникнет проблема.