0
Почему из вентиляционных отверстий на первом этаже воздух выходит с большой силой, а из вентиляционных отверстий на втором — очень слабо?
Я живу в двухэтажном таунхаусе, где первый этаж находится на уровне земли. На первом этаже все вентиляционные отверстия расположены либо на потолке, либо в верхней части стен. На втором этаже вентиляционные отверстия находятся на полу.
Когда у меня включено отопление или кондиционер, из вентиляционных отверстий на первом этаже поступает мощный и полезный для здоровья поток воздуха, поэтому зимой здесь всегда тепло, а летом прохладно. Однако на втором этаже поток воздуха очень слабый, поэтому зимой здесь холодно, а летом жарко.
Что может быть причиной такого неравномерного распределения воздушного потока? Нужно ли мне, чтобы кто-то пришёл и почистил систему, или можно обойтись своими силами?
oscilatingcretin
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Иногда необходимо отрегулировать заслонки на вентиляционных отверстиях на нижнем этаже, чтобы ограничить поток воздуха и направить его на верхний этаж. Это особенно актуально в тех случаях, когда в воздуховодах нет заслонок, как описано в ответе BMitch.
У меня похожая проблема в моём двухэтажном доме: мне приходится дважды в год регулировать вентиляционные решётки, чтобы настроить правильный поток воздуха на верхнем и нижнем уровнях.
Ещё один важный для вас вопрос.Вы проверяли воздушный фильтр первичной камеры сгорания, чтобы убедиться, что он чистый? Если его ни разу не меняли, он может препятствовать циркуляции воздуха во всей системе отопления/охлаждения. Я видел, как эти фильтры забивались грязью и пылью настолько, что удивительно, как вентилятор вообще мог циркулировать!!
0
Возможно, произошла закупорка, была допущена ошибка при проектировании воздуховодов или ослабло соединение. Однако, учитывая описанную вами конструкцию, в первую очередь я бы проверил заслонки на воздуховодах сразу после того, как они выходят из нагнетателя системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Это небольшой металлический рычаг на боковой стороне воздуховода сразу после того, как он разделяется на каналы для верхнего и нижнего этажей. Когда рычаг находится на одной линии с воздуховодом, он открыт, а когда он под углом 90 градусов, он закрыт. Если у вас есть заслонки на вентиляционных отверстиях, я бы посоветовал потратить некоторое время на то, чтобы определить оптимальный баланс для каждого сезона, а затем пометить на воздуховоде положение для зимы и для лета, чтобы облегчить задачу себе и будущим владельцам дома.
Похожие вопросы
Рекомендуемое расстояние от вентиляционного отверстия до при...
2 ответа
24.12.2025Проблемы с кондиционером / Изоляция сводчатого потолка...
1 ответ
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки двух систем кондиционирован...
3 ответа
24.12.2025Кондиционер не дует холодным воздухом...
2 ответа
24.12.2025Как установить дровяную печь в качестве дополнительного исто...
2 ответа
24.12.2025