0
Почему из-за двух разных зон орошения давление в насосе падает до нуля?
Почему в двух из трёх спринклерных зон давление на насосе падает до 0? Это система капельного орошения, которая не связана с домашней скважиной. Насос мощностью 3/4 л. с. имеет производительность 10 галлонов в минуту и рассчитан на поддержание давления на уровне 40 фунтов на квадратный дюйм. Напорный бак вмещает 2,1 галлона. Насос включается при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм и выключается при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм. В зоне 3 давление стабильно держится на уровне 40 фунтов на квадратный дюйм, но в зонах 1 и 2 при активации сразу падает до 0 фунтов на квадратный дюйм, иногда поднимаясь до 10 фунтов на квадратный дюйм, но не выше. Поток к головкам сохраняется, но они не поднимаются. Возможно ли, что в обеих зонах есть утечка? Если да, то почему симптомы идентичны? Наверняка они должны различаться в какой-то степени? Я также не вижу признаков утечки, даже после того, как закрыл все головки. При закрытых головках все симптомы одинаковы (на насосе отображается 0 фунтов на квадратный дюйм, иногда — 10 фунтов на квадратный дюйм). Если предположить, что утечки нет, то почему при закрытых головках не повышается давление? Если одна зона работает нормально, то проблема не в напорном баке или насосе, не так ли? Единственное, что приходит мне в голову, — это то, что перед плохими зонами в магистрали есть большое препятствие, но после хорошей зоны его нет. Но даже в этом случае почему не повышается давление (ведь это препятствие)? Вода должна куда-то уходить. Буду признателен за любую помощь.
PJS1987
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
В итоге я решил эту проблему, закрыв головки и включив систему на несколько часов, а не на несколько минут. Благодаря тому, что система работала в закрытом состоянии в течение длительного времени, удалось обнаружить разрывы в трубопроводе. В прошлом из-за проезжающих машин трубопровод неоднократно разрывало, а головки повреждались. Я всё это исправил прошлым летом. В качестве профилактики на будущее я установил вокруг каждой головки бетонные кольца.
Похожие вопросы
Где обычно располагается вакуумный выключатель в системе пол...
1 ответ
03.01.2026Как сделать так, чтобы разбрызгиватель/система полива не ост...
3 ответа
24.12.2025Слив воды из системы орошения на зиму...
1 ответ
24.12.2025Почему в двух последних головках спринклерной/оросительной с...
2 ответа
03.01.2026Давление воды упало после того, как шланг оставили включенны...
1 ответ
31.12.2025
PJS1987
Филип, вы правы, я устранил проблему прошлым летом, и причиной действительно были разрывы строк. Ответ опубликован для тех, кто может столкнуться с подобной проблемой в будущем.
Philip Ngai
Засор в магистрали не приведет к снижению давления, в отличие от сильной утечки после клапанов. Можете ли вы определить, работает ли ваш насос, когда активированы зоны 1 или 2? Еще можно попробовать снять головку на зоне 1, ближайшей к насосу. Выходит ли вода?
keshlam
У меня нет другого ответа, если предположить, что вы правильно эксплуатируете систему, как вы описали, и насос не работает с перебоями.
PJS1987
@keshlam Все головки закрыты, но система по-прежнему не нагнетает давление. Новый манометр установлен прямо на насосе и работает, потому что в зоне 3 давление нагнетается нормально и составляет 40 фунтов на квадратный дюйм. Всё это наводит меня на мысль, что где-то есть серьёзная утечка, которую я не вижу, но в зонах 1 и 2 давление составляет от 0 до 10 фунтов на квадратный дюйм, так что это может означать, что есть две разные утечки, которые не видны. Это просто кажется маловероятным. Я в тупике.
keshlam
Либо у вас так много разбрызгивателей на этой линии, что насос не справляется (что маловероятно, учитывая, что вы сказали, что пытались перекрыть их), либо вода не поступает к манометру, либо есть какое-то место, которое вы не учли, например утечка.