Почему из-за моей микроволновки постоянно срабатывает автоматический выключатель?

23.12.2025 20:58

У меня есть схема, которая питает несколько устройств в моём доме:





  1. Кухонная микроволновка

  2. Освещение в подвале

  3. Розетки в подвале

  4. Дренажный насос




В последнее время эта схема выходит из строя с пугающей частотой, когда я пользуюсь микроволновой печью. При других комбинациях использования этого не происходило. Особенно часто это происходит, если микроволновку включают после сильного дождя (когда работает дренажный насос).


Я не сталкивался с этим в первые два года владения домом, но за последние шесть месяцев это произошло пару десятков раз.


Есть идеи, что это может быть и как это исправить? Приведёт ли это к необратимым повреждениям, если ничего не предпринимать? Если это важно, я планирую продать дом примерно через год.

J
Jeffrey Blake
Автор вопроса

Комментарии:
l
longneck
23.12.2025 20:58

Какой номинал у автоматического выключателя? 20 А?


Ваш ответ

6 ответов
0
Лучший ответ
23.12.2025 20:58

Похоже, вам просто повезло, что у вас раньше не возникало проблем. Найл правильно оценил характеристики: мощность моей микроволновой печи составляет 1100 Вт, а максимальная потребляемая мощность — 1500 Вт (что соответствует 13 А), а дренажный насос мощностью 1/3 л. с. потребляет 9,5 А (или 10 А для насоса мощностью 1/2 л. с.), а при первом запуске пиковое значение составляет около 15 А. Если это цепь на 20 А, то вы, скорее всего, превышаете допустимую нагрузку, а если на 15 А, то вы точно превышаете допустимую нагрузку.

После дождя это легко объяснить: дренажный насос включается чаще. Пусковой ток дренажного насоса составляет около 5 А, а микроволновая печь при запуске потребляет не менее 2 А.

С освещением в подвале всё просто: нужно сложить мощность лампочек (и силу тока в амперах = # ватт / 115 В). То же самое касается всего, что подключено к розеткам в подвале.

Поскольку дренажный насос включается и выключается в случайное время в зависимости от уровня воды, вполне вероятно, что при каждой попытке запуска во время работы микроволновой печи срабатывает автоматический выключатель. Если микроволновая печь работает на меньшей мощности, это может не вызывать подобных проблем.

Если возможно, лучше всего провести отдельную линию для микроволновой печи: судя по всему, она была установлена позже, и кто-то просто подключил её к ближайшей линии. Я бы попытался найти место, где она была установлена (при условии, что в подвале есть черновая отделка или хотя бы доступ к потолку или другим соответствующим участкам), и добавил бы распределительную коробку и новую линию, ведущую к щитку, а также отдельную линию на 20 А.

Следующий лучший вариант — провести новую линию для дренажного насоса. У вас по-прежнему будут проблемы с любыми устройствами, подключёнными к розеткам в подвале, но, по крайней мере, это можно контролировать.

Комментарии:
  • B
    BlueRaja - Danny Pflughoeft
    23.12.2025 20:58

    «Лучше всего провести отдельную линию для микроволновой печи» — для дренажных насосов рекомендуется (а в некоторых случаях и требуется) отдельная линия, поэтому @Jeffrey действительно стоит провести отдельную линию для дренажного насоса.

0
23.12.2025 20:58

Вероятно, при запуске микроволнового трансформатора возникает большой скачок тока. Происходит следующее: при запуске трансформатор насыщается. Ток намагничивания обычно проходит через ноль примерно в середине каждого полупериода. Если он включается в начале, то ток намагничивания начинается с нуля, а не с пика, поэтому он достигает двойного пика и насыщает сердечник. В этом случае катушка ведёт себя как катушка с воздушным сердечником, поэтому ток проходит через крышу, а весь избыточный магнитный поток проходит прямо через насыщенный сердечник в стальной корпус под ним, вызывая характерный звук. Трансформатор нужно включить на 1/2 цикла. Не беспокойтесь о конденсаторе на вторичной обмотке. Вторичная обмотка слабо связана, и при необходимости магнитный поток может обходить её через магнитные шунты.

Насколько мне известно, все процессоры микроволновых печей используют частоту питания в качестве тактовой частоты, а это значит, что срабатывание реле будет синхронизировано с питанием. Если там нет маленькой серебряной баночки с кристаллом, то так и будет, особенно если реле щёлкает каждый раз при срабатывании. Если это так, то вы можете попробовать использовать эту очень простую схему задержки, которую я разработал вместо транзистора, управляющего трансформаторным реле. Выньте транзистор, установите потенциометр в крайнее левое положение и установите эту схему вместо него. Согните провода, как показано на рисунке, чтобы они сгибались при ударе и не сдвигали дорожки на основной плате. Затем при низком напряжении, чтобы реле включалось и выключалось, регулируйте потенциометр до тех пор, пока трансформатор не перестанет гудеть. Затем считайте обороты до тех пор, пока он снова не начнёт гудеть, и установите потенциометр посередине. Это позволит включать трансформатор в середине полупериода, когда ток намагничивания пересекает ноль. Дайте мне знать, работает ли это. Если регулировки недостаточно, замените конденсатор на 0,022 мкФ. Удачи!
введите описание изображения здесь

Комментарии:
  • P
    Peter R. McMahon
    23.12.2025 20:58

    @ Niall C. Когда вы сказали «публикация по нескольким вопросам», вы имели в виду один раздел, например «Обустройство дома», или, скажем, один раздел «Обустройство дома» и другой раздел «Электротехника»?

0
23.12.2025 20:58

Похоже, ответ Донны Райан неактивен, и на то есть веская причина. (Замена автоматических выключателей на более мощные, которые не были рассчитаны на проводку, небезопасна и может привести к пожару.)

Однако у неё есть ОТЛИЧНОЕ предложение, которое мне бы никогда не пришло в голову. Для тех, у кого плита старого образца с дополнительным выходом, в некоторых случаях может сработать этот «дополнительный выход». Вот где и когда это НЕ сработает или может вызвать другие проблемы:

  1. Если ваша плита работает на 100 % мощности духовки и конфорок, а вы включаете микроволновку, то, скорее всего, сработает автоматический выключатель плиты. В противном случае, скорее всего, всё будет в порядке.
  2. Если номинал автоматических выключателей вашей плиты составляет менее 20 А + 20 А = 40 А, они, скорее всего, сработают, даже если используется только одна из цепей на 40 А (вы будете использовать только 20 А, так как плита получает 40 А от двух автоматических выключателей на 20 А, двух цепей на 110 В с разной фазой.)
  3. Если в вашей плите есть собственный «быстрый» предохранитель на 10 А, он, скорее всего, перегорит. (Замена на «медленный» предохранитель того же номинала, что и ваша рабочая сила тока, а не пусковая, будет безопасной и, скорее всего, сработает.)

Ключ к решению проблемы дал @GregMac, когда сказал, что пусковая мощность, скорее всего, составляет 2 А, что может привести к срабатыванию автоматического выключателя на 15 или 20 А. Теперь я задаюсь вопросом, не слишком ли мала эта мощность в 2 А для некоторых микроволновых печей, не потребляют ли они больше.

@GregMac немного ошибается насчёт «работы микроволновой печи на низкой или высокой мощности». Я заменил несколько магнетронов и поэтому знаком с устройством большинства микроволновых печей. Питание либо подаётся на «трансформатор / диод / конденсатор» и магнетрон, либо нет. «Низкая мощность» обеспечивается за счёт включения и выключения магнетрона, обычно на долю секунды каждые 30 или 60 секунд. Это усугубляет проблему, поскольку микроволновая печь включается каждый раз при повторном запуске. В моём случае автоматический выключатель чаще всего срабатывает при низком уровне мощности, а не при первом запуске.

Лично я рассмотрю возможность замены автоматического выключателя и посмотрю, поможет ли это, поскольку при его срабатывании в моей цепи на 20 А больше ничего не отключается. Хотя возможно, что в трансформаторе есть короткозамкнутые витки, похоже, что он сделан на совесть и должен служить вечно. (ВНИМАНИЕ — НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ магнетрон микроволновой печи самостоятельно, если вы НЕ ЗНАЕТЕ, что делаете, поскольку это может привести и приводит к гибели многих людей, которые пытаются это сделать, и они умирают, КОГДА ПЫЛЕСОС НЕ ПОДКЛЮЧЕН!)

Я думаю, что если бы существовало какое-то устройство, которое ограничивало бы или устраняло скачки напряжения во время запуска, то большая часть этих проблем была бы решена. Если кто-то знает о таком методе или устройстве, мне было бы интересно о нём узнать.

Ответ @Донны Райан может быть в какой-то момент удалён (или, что ещё лучше, можно просто отредактировать эту часть и предупредить других, чтобы они НЕ заменяли выключатель на более мощный). Поэтому я решил повторить, ПОЧЕМУ её предложение, скорее всего, сработает:

Донна --- Посоветуйте другим не «устанавливать более мощный выключатель», и тогда ваш ответ будет очень хорошим и ОЧЕНЬ полезным. (Стивен и БМитч правы).

Почему ваш метод работает?? У вашей плиты есть собственный двойной автоматический выключатель на 220 В с (вероятно) гораздо более высоким номиналом силы тока. Даже если вы используете только одну из сторон на 110 В, она всё равно изолирована от других цепей, поэтому, если плита не работает, она, скорее всего, будет работать лучше, чем обычная розетка.

0
23.12.2025 20:58

У меня такая проблема: микроволновка постоянно выбивает пробки, так что, возможно, мне действительно нужно заменить пробки, но вот что я делаю, и это работает: я подключаю микроволновку к розетке на плите. За эти годы у меня было три микроволновки, и все они выбивали пробки. Я также думал, что можно поставить в блок предохранителей более мощную пробку.

Комментарии:
  • D
    DaaBoss
    23.12.2025 20:58

    Донна --- Посоветуйте другим не «устанавливать более мощный автоматический выключатель», и тогда ваш ответ будет очень хорошим и ОЧЕНЬ полезным. (Стивен и БМитч правы). Почему ваш метод работает?? У вашей плиты есть собственный двойной автоматический выключатель на 220 В с (вероятно) гораздо более высоким номиналом силы тока. Несмотря на то, что вы используете только одну из сторон на 110 В, она всё равно изолирована от других цепей, поэтому, если плита не включена, она, скорее всего, будет работать лучше, чем обычная розетка.

  • B
    BMitch
    23.12.2025 20:58

    Автоматические выключатели подбираются в соответствии с проводкой в стенах. Если вы установите автоматический выключатель большего номинала, не заменив проводку в доме, вы создадите угрозу пожара.

  • S
    Steven
    23.12.2025 20:58

    Установка предохранителя или автоматического выключателя большего номинала опасна, не делайте этого.

0
C
23.12.2025 20:58

Особенно высока вероятность выброса, если микроволновую печь используют после сильного дождя (когда работает дренажный насос).

Помимо нагрузки, о которой упомянул Найл, любая влага в воздухе может повлиять на электрические цепи. Поэтому, если ваши выключатели находятся в подвале, где сыро, этого может быть достаточно, чтобы они сработали.

0
23.12.2025 20:58

Автоматические выключатели со временем изнашиваются, поэтому, вероятно, первым делом нужно их заменить (проверьте местные правила, чтобы узнать, можно ли сделать это самостоятельно или нужно вызвать электрика).

Если вы обратитесь к электрику, он может посоветовать вам разделить эту цепь на две или более. Микроволновой печи мощностью 1000 Вт потребуется около 9 А (1000 Вт / 115 В для магнетрона, плюс немного на двигатель и электронику), а в первых результатах поиска по запросу «дренажный насос» указано, что сила тока составляет около 10 А. Вы уже близки к пределу для цепи на 20 А, даже без учёта освещения в подвале!

Я мало что знаю о дренажных насосах (у меня такого нет), но электродвигатели обычно потребляют больше энергии, чем больше усилий им приходится прилагать для работы, поэтому, если что-то засорило входное или выходное отверстие, очистка может решить вашу проблему.