0
Вопрос

Почему из-за низкого уровня фреона замерзает всасывающая линия компрессора

Существует множество вопросов, связанных с неисправностями кондиционеров, и самый распространённый из них заключается в том, что кондиционер плохо охлаждает. Среди типичных ответов — низкий уровень фреона, а стандартным признаком низкого уровня фреона является лёд на большой медной трубке внешнего компрессора.


Насколько я понимаю, маленькая медная трубка — это сторона высокого давления, по которой фреон поступает в жидком состоянии. Когда эта жидкость начинает испаряться во внутреннем испарителе, происходит охлаждение.


С другой стороны, большая медная труба — это обратная линия от испарителя, которую иногда называют всасывающей линией или линией низкого давления.


Итак, мой вопрос: как может замёрзнуть всасывающая линия при низком содержании фреона?


Интуитивно я бы предположил, что при низком уровне фреона общая холодопроизводительность будет ниже нормы, из-за чего испаритель не будет вырабатывать столько же холодного воздуха. В качестве побочного эффекта я бы ожидал, что всасывающая линия будет теплее, чем обычно.


Почему всасывающий трубопровод замерзает при низком уровне фреона?


На изображении в этом вопросе представлена отличная схема системы отопления, вентиляции и кондиционирования:

Какова наиболее распространённая причина замерзания линий подачи хладагента в кондиционерах?


Комментарии:
T

Это может зависеть от используемого дозатора. Когда у меня возникла эта проблема, я работал с системой, в которой использовались капиллярные трубки. Если приложить ухо к линии высокого давления, можно услышать, как хладагент распыляется, затем нужно подождать, пока поднимется давление, и снова распылить хладагент. В испаритель не происходила постоянная подача хладагента.

F

Ознакомьтесь с системами охлаждения затопленных испарителей. Существует несколько способов регулирования перехода из жидкого состояния в газообразное. Некоторые из них механически сложны и предполагают использование расширительных клапанов с переменным сечением, другие — с фиксированным сечением — дешевле в производстве и обслуживании.

T

Этот ответ может быть полезен.


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Хлордифторметан, также известный как хладагент R22, имеет температуру кипения -40 °F при давлении 0 фунтов на кв. дюйм. При повышении давления хладагента температура кипения также повышается. При давлении 68,5 фунтов на кв. дюйм температура кипения R22 составляет 40 °F.

В нормально функционирующей системе хладагент поступает в испаритель под давлением около 55–65 фунтов на кв. дюйм. Это означает, что температура кипения будет выше температуры замерзания воды. Хладагент поглощает тепло из воздуха, проходящего через испаритель, закипает и движется по трубопроводу при температуре выше точки замерзания воды. Однако температура хладагента, скорее всего, будет ниже точки росы, поэтому на трубопроводе будет образовываться конденсат.

Если давление в системе падает, то давление R22 на входе в испаритель может быть немного ниже обычного. В этом случае температура кипения R22 будет ниже температуры замерзания воды. Когда теплый влажный воздух проходит через испаритель, влага конденсируется и замерзает на змеевиках. Лед начинает образовываться в начале змеевиков испарителя и медленно распространяется по всей их длине.

Лёд будет действовать как изолятор, поэтому хладагент в трубопроводе не сможет поглощать тепло, необходимое для его кипения. Это приводит к тому, что хладагент продолжает испаряться в испарителе, из-за чего в трубопроводе образуется ещё больше льда. Этот процесс продолжается по всей длине трубопровода, пока весь испаритель и всасывающий трубопровод не покроются льдом.

Когда уровень хладагента становится слишком низким, в системе не хватает хладагента для замораживания трубопровода. Поэтому в конечном итоге, если в системе есть утечка, такое поведение прекратится и система просто перестанет охлаждать.


ПРИМЕЧАНИЕ: Я могу быть совершенно не прав. Это основано на моих ограниченных знаниях о системах кондиционирования. Я не являюсь экспертом в области термодинамики, гидродинамики, химии или систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

0
D

Это моё мнение. Представьте, что фреон находится под очень высоким давлением и не может перейти в газообразное состояние. Тогда эта жидкость не сможет поглощать тепло от змеевика испарителя, потому что единственный способ поглощать тепло — это переходить из жидкого состояния в газообразное. При низком давлении большее количество фреона может перейти в газообразное состояние и поглотить больше тепла от змеевика испарителя, в результате чего змеевик станет холоднее

извините, я плохо говорю по-английски

Комментарии:
  • f

    Добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Несколько замечаний по вашему посту. Ваш ответ в целом правильный, но он дублирует принятый ответ, который уже лучше объясняет суть. Так что в этом смысле он не вносит особого вклада в базу знаний сайта. Кроме того, цель — получить фактические ответы, а не мнения, поэтому начинать ответ со слов «это моё мнение» — своего рода сигнал. Если вы не уверены, сначала изучите вопрос, а затем публикуйте ответ. Ещё лучше будет, если вы приведёте ссылку на авторитетный источник. Пройдите быстрый обзор, чтобы ознакомиться с сайтом.

0

Перегрев хладагента должен происходить ближе к концу змеевика испарителя. Если в системе мало "фреона", а дозирующее устройство не является txv, то замерзание вполне может произойти из-за того, что перепад давления не очень хорошо контролируется. Системы, отличающиеся от txv, полагаются на практически идеальный баланс или заправку хладагента. Аналогичный эффект может иметь система с избыточной нагрузкой.