0
Почему лампочки быстро перегорают в недавно установленных светильниках?
25.12.2025 18:39Я установил пять встраиваемых светильников с лампами накаливания в сводчатом потолке своей гостиной. Светильники подключены к параллельный Последовательно (A подключается к B, B подключается к C...). Вся проводка подключена правильно.
Однако в светильниках очень быстро перегорают лампочки. По моему опыту, быстрее, чем обычно. Некоторые лампочки были дорогими светодиодными, а остальные — обычными лампами накаливания.
Что мне нужно проверить? Мне правда не хочется открывать и проверять каждый светильник, даже несмотря на то, что до них легко добраться с чердака. Мне нужно понять, что именно искать.
Russell Thackston
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Ослабленные провода, вибрация (см. раздел «Встраиваемые светильники в подвале») и, чаще всего, плохое соединение между лампочками и патроном. Есть ли ржавчина, выдвинут ли язычок в корпусе светильника или утоплен, полностью ли вкручена лампочка, легко ли она вкручивается?
0
Я обнаружил, что ослабление крепления нейтрального провода также может привести к преждевременному перегоранию ламп накаливания
Комментарии:
-
D
Dave
25.12.2025 18:39Помните, что неплотное соединение нейтрали — это не только неплотное соединение. Когда я говорю о неплотном соединении нейтрали, я имею в виду, что оно могло возникнуть из-за того, что с проводника была снята изоляция. Если человек слишком глубоко надрезал изоляцию и задел нейтральный проводник, нанеся ему ПОВРЕЖДЕНИЕ, то он фактически сделал то же самое, уменьшив толщину проводника.
0
Преждевременное отключение CFL / LED-освещения в встраиваемых светильниках часто является причиной образования напора. Баллон задерживает тепло. Электроника не слишком хорошо справляется с нагревом, а балласты CFL издают запах электронной смерти, светодиоды просто перегорают. В сборках светодиодов высокой мощности должен быть большой радиатор, если производитель не предусмотрел его, держитесь подальше. В светильнике должен быть воздушный поток, чтобы радиатор мог выполнять свою работу.
Не знаю, в чём проблема с лампами накаливания.
Комментарии:
-
J
Joe Phillips
25.12.2025 18:39У меня несколько раз перегорали светодиоды в перевёрнутой «банке» (это просто дешёвый торшер).
0
Попробуйте использовать лампочку на 130 В. Я использовал всего одну лампочку в светильнике на 5 лампочек. Я смог найти только лампочку на 130 В, которая используется для открывания гаражных ворот. За 5 недель я ни разу не менял лампочку, хотя раньше менял как минимум одну в неделю.
0
Согласен с Slickoops. Наиболее вероятной причиной преждевременного выхода лампы из строя являются скачки напряжения, вызванные дешёвым выключателем света. При включении цепи сопротивление ламп накаливания намного ниже, чем при рабочей температуре, что приводит к скачкам напряжения. Выключатель, который не размыкается полностью, а образует дугу, усугубляет этот эффект.
Попробуйте заменить выключатель на современный диммер. Поскольку вы используете
лампы накаливания вместе со светодиодными лампами, убедитесь, что диммер рассчитан на компактные люминесцентные/светодиодные лампы.
0
Я бы поискал причину падения напряжения в неплотном соединении в распределительной коробке или на сервисной панели, если они все подключены к ней, или по отдельности, если подключены только некоторые. Установка 100-ваттной лампы в 40-ваттную розетку — это вопрос безопасности (нагрева) (насколько прибор рассчитан на нагрев), если прибор не может отводить тепло, это немного сократит срок службы лампы, но не сильно.
Похожие вопросы
Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Параллельная Люминесцентная Проводка...
1 ответ
24.12.2025Как установить светильник на 230 В с фоторезистором?...
3 ответа
24.12.2025Почему у меня постоянно перегорают потолочные светильники?...
2 ответа
24.12.2025Что можно использовать для фиксации проводов при замене пото...
2 ответа
25.12.2025
Brad Gilbert
25.12.2025 18:39Они должны быть подключены параллельно, а не последовательно. Проверьте диммер, если он есть.
user52144
25.12.2025 18:39Если вы ещё не решили проблему, я бы начал с того, что говорил наш учитель в школе. Начните с распределительной коробки, проверьте напряжение и силу тока. Проверьте, нет ли скачков напряжения в распределительной коробке, а затем проверьте остальную часть цепи на наличие скачков напряжения, выходящих из распределительной коробки. Убедитесь, что вы используете правильную проводку для нужной вам цепи. Затем проверьте, не слишком ли мощные лампочки для этой цепи, и попробуйте использовать лампочки меньшей мощности.
sharptooth
25.12.2025 18:39Какое напряжение в сети в вашем регионе и на какое напряжение рассчитаны лампочки?
Russell Thackston
25.12.2025 18:39У нас есть редко используемый потолочный вентилятор, подключённый к той же цепи.
Steve Jackson
25.12.2025 18:39Есть ли в этой цепи что-то ещё? Любые нагрузки в виде двигателей в той же цепи могут привести к износу ламп.
Russell Thackston
25.12.2025 18:39Вообще-то нет. Три из пяти 40-ваттных ламп перегорели, и я заменил их компактными люминесцентными лампами. Ни с одной из них (пока) не было проблем.
Tester101
25.12.2025 18:39Вам подошли лампы меньшей мощности?
Russell Thackston
25.12.2025 18:39@Tester101 Только что перепроверил маркировку. У меня лампы мощностью 45 Вт в светильнике мощностью 40 Вт (макс.). Должно быть, проблема в этом. Я куплю несколько ламп мощностью 40 Вт и посмотрю, как долго они проработают... «Быстро» = один месяц.
Tester101
25.12.2025 18:39Используете ли вы лампы подходящей мощности? Как быстро — «очень быстро», за минуту, за месяц, за год?
Tester101
25.12.2025 18:39@BradGilbert Я не думаю, что лампочки действительно соединены последовательно. Я предполагаю, что лампочки соединены последовательно-параллельно, а автор просто путает термины.