0
Вопрос

Почему лампочки светят ярче, когда работает микроволновая печь?

24.12.2025 20:34

Когда я включаю микроволновую печь в съёмной квартире, лампы накаливания рядом с ней начинают светить намного ярче.


Какая ошибка в подключении могла привести к этому?


РЕДАКТИРОВАТЬ: заподозрив, что с нейтральным проводом что-то не так, я измерил напряжение между фазой и нейтралью в ближайшей розетке. Напряжение составило 113 В переменного тока. При включении микроволновой печи это же напряжение возрастает до 129 В переменного тока.


Напряжение в этой розетке, измеренное между фазой и заземлением, такое же, как между фазой и нейтралью (то есть оно также увеличивается во время работы микроволновой печи).


В той же цепи, что и микроволновая печь, напряжение составляет 126 В переменного тока без включенной микроволновой печи и 108 В с включенной микроволновой печью.


Полагаю, это означает, что нейтральное и/или заземляющее соединение с домом может быть неисправным?

n
nibot
Автор вопроса

Комментарии:
B
BMitch
24.12.2025 20:34

Та же цепь или отдельная цепь? Кроме того, если у вас есть вольтметр, чтобы определить, о каком изменении идёт речь, это может помочь.


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
n
24.12.2025 20:34

Проблема заключалась в плохом соединении нейтрали с трансформатором на столбе.

Я позвонил в энергетическую компанию — они прислали грузовики, чтобы заменить линию электропередачи в течение 30 минут.

Теперь разница в мощности очень незначительна. Без включенной микроволновки я измеряю напряжение 117,5 В в цепи лампы и 118,2 В в цепи микроволновки. При включенной микроволновке напряжение составляет 118,2 и 114,0 В переменного тока.

Комментарии:
  • B
    BMitch
    24.12.2025 20:34

    Я частично признаю свою неправоту: теория была верной, но я не проявил должной осмотрительности. Не забудьте принять свой ответ, чтобы вопрос был закрыт.

0
24.12.2025 20:34

Ещё больше проблем возникает из-за плавающих/открытых, высокоомных/ослабленных, подверженных коррозии и некачественных соединений в любой точке нейтрали в системе «фаза 120 В переменного тока — нейтраль»!
Нейтрали — это токопроводящие проводники в однофазных системах «фаза 120 В переменного тока», которые должны быть правильно заземлены и иметь чистое соединение с низким сопротивлением на всём пути к источнику питания — силовому трансформатору!
Нейтральное соединение силового трансформатора также должно быть правильно заземлено!

С такими же проблемами можно столкнуться в автомобильной электрической системе с напряжением 12 В постоянного тока, если общий отрицательный провод каким-либо образом повреждён вплоть до отрицательной клеммы автомобильного аккумулятора!

Комментарии:
  • M
    Mast
    24.12.2025 20:34

    Как это отвечает на поставленный вопрос?

0
B
24.12.2025 20:34

Для начала немного предыстории: внутри распределительного щита вашего дома есть три соединения: по одному на каждую фазу входящего питания и одно на нейтраль/заземление. Каждая фаза имеет напряжение ~120 В, которое при сложении (они противоположны по фазе) даёт ~240 В. Для выключателей на ~120 В вы подключаете одну фазу и нейтраль, в которой не должно быть большого тока. Обратите внимание, что все значения приблизительные, 110–120 В — это стандартный показатель.

Итак, основываясь на ваших измерениях, я выдвигаю следующую теорию: хотя напряжение на нейтральном проводе должно быть близко к 0 В, когда вы включаете устройство высокой мощности (микроволновая печь входит в этот список), вы подаёте большое напряжение на заземление, которое не совпадает по фазе с устройствами, подключёнными к половине цепей в доме. Я предполагаю, что вместо того, чтобы уходить в землю, эта дополнительная энергия легче передаётся в другие цепи, где наблюдается чистый прирост мощности, и по той же причине в той же цепи наблюдаются небольшие потери.

Поразмыслив над этим ещё немного, я могу предположить, что проблема в обрыве заземления на нейтральном проводе. Вы можете проверить сопротивление между заземлением в розетке и чем-то ещё, что должно быть заземлено (металлическим столбом, вбитым в землю, или сантехническим прибором, например раковиной). Затем проделайте то же самое с нейтральным проводом (сначала проверьте наличие напряжения между нейтральным проводом и заземлением в розетке, чтобы случайно не проверить фазу). Если вы видите надёжное соединение с заземлением/нейтралью, через них не проходит напряжение, а тестер розеток не выявил никаких проблем, я бы на вашем месте не беспокоился.

Комментарии:
  • u
    user558
    24.12.2025 20:34

    Я бы отметил, что вы можете купить (бытовые) лампочки, рассчитанные на напряжение 130 вольт. (Я только что купил такую.) Это связано с тем, что известно: даже при таком высоком напряжении лампочки перегорают быстрее.

  • B
    BMitch
    24.12.2025 20:34

    Моя теория заключается в том, что колебания напряжения связаны с нейтралью, поэтому я буду рад услышать и другие предположения. Я видел информацию о том, что отклонение на 10 % от целевого значения (120 В) допустимо для электроэнергетической компании, то есть напряжение может составлять от 108 до 132 В. Похоже, что это справедливо и для электроники, которая есть у меня дома, но я не уверен, что где-то это указано.

  • n
    nibot
    24.12.2025 20:34

    В любом случае я сообщил об этом в энергетическую компанию.

  • n
    nibot
    24.12.2025 20:34

    Знаете ли вы о какой-либо публикации, в которой указаны номинальные допуски для колебаний напряжения в нейтрали? Меня беспокоит, что это может быть плохое соединение, которое в будущем станет ещё хуже.

  • B
    BMitch
    24.12.2025 20:34

    Больше всего я боялся, что напряжение превысит 200 В. Отклонение в 10 В при напряжении 120 В не кажется таким уж большим. Что бы вы сделали, чтобы это исправить?

  • u
    user558
    24.12.2025 20:34

    На самом деле я бы с этим справился. Если регулярно использовать фонари при более высоком напряжении, они быстрее перегорят. То же самое относится к моторизованным устройствам.

0
24.12.2025 20:34

Вы убедились, что освещение и микроволновая печь подключены правильно? фаза-фаза, нейтраль-нейтраль, заземление-заземление?

Вы можете проверить розетку с помощью одного из этих предметов:

Recep tester

http://www.amazon.com/50957-Tester-Installation-Operation-110-125V/dp/B002LZTKIU/

Комментарии:
  • n
    nibot
    24.12.2025 20:34

    Я сделал это. Все розетки «правильные».