Почему лампочки светят ярче, когда работает микроволновая печь?
24.12.2025 20:34Когда я включаю микроволновую печь в съёмной квартире, лампы накаливания рядом с ней начинают светить намного ярче.
Какая ошибка в подключении могла привести к этому?
РЕДАКТИРОВАТЬ: заподозрив, что с нейтральным проводом что-то не так, я измерил напряжение между фазой и нейтралью в ближайшей розетке. Напряжение составило 113 В переменного тока. При включении микроволновой печи это же напряжение возрастает до 129 В переменного тока.
Напряжение в этой розетке, измеренное между фазой и заземлением, такое же, как между фазой и нейтралью (то есть оно также увеличивается во время работы микроволновой печи).
В той же цепи, что и микроволновая печь, напряжение составляет 126 В переменного тока без включенной микроволновой печи и 108 В с включенной микроволновой печью.
Полагаю, это означает, что нейтральное и/или заземляющее соединение с домом может быть неисправным?
nibot
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Проблема заключалась в плохом соединении нейтрали с трансформатором на столбе.
Я позвонил в энергетическую компанию — они прислали грузовики, чтобы заменить линию электропередачи в течение 30 минут.
Теперь разница в мощности очень незначительна. Без включенной микроволновки я измеряю напряжение 117,5 В в цепи лампы и 118,2 В в цепи микроволновки. При включенной микроволновке напряжение составляет 118,2 и 114,0 В переменного тока.
Комментарии:
-
B
BMitch
24.12.2025 20:34Я частично признаю свою неправоту: теория была верной, но я не проявил должной осмотрительности. Не забудьте принять свой ответ, чтобы вопрос был закрыт.
0
Ещё больше проблем возникает из-за плавающих/открытых, высокоомных/ослабленных, подверженных коррозии и некачественных соединений в любой точке нейтрали в системе «фаза 120 В переменного тока — нейтраль»!
Нейтрали — это токопроводящие проводники в однофазных системах «фаза 120 В переменного тока», которые должны быть правильно заземлены и иметь чистое соединение с низким сопротивлением на всём пути к источнику питания — силовому трансформатору!
Нейтральное соединение силового трансформатора также должно быть правильно заземлено!
С такими же проблемами можно столкнуться в автомобильной электрической системе с напряжением 12 В постоянного тока, если общий отрицательный провод каким-либо образом повреждён вплоть до отрицательной клеммы автомобильного аккумулятора!
Комментарии:
-
M
Mast
24.12.2025 20:34Как это отвечает на поставленный вопрос?
0
Для начала немного предыстории: внутри распределительного щита вашего дома есть три соединения: по одному на каждую фазу входящего питания и одно на нейтраль/заземление. Каждая фаза имеет напряжение ~120 В, которое при сложении (они противоположны по фазе) даёт ~240 В. Для выключателей на ~120 В вы подключаете одну фазу и нейтраль, в которой не должно быть большого тока. Обратите внимание, что все значения приблизительные, 110–120 В — это стандартный показатель.
Итак, основываясь на ваших измерениях, я выдвигаю следующую теорию: хотя напряжение на нейтральном проводе должно быть близко к 0 В, когда вы включаете устройство высокой мощности (микроволновая печь входит в этот список), вы подаёте большое напряжение на заземление, которое не совпадает по фазе с устройствами, подключёнными к половине цепей в доме. Я предполагаю, что вместо того, чтобы уходить в землю, эта дополнительная энергия легче передаётся в другие цепи, где наблюдается чистый прирост мощности, и по той же причине в той же цепи наблюдаются небольшие потери.
Поразмыслив над этим ещё немного, я могу предположить, что проблема в обрыве заземления на нейтральном проводе. Вы можете проверить сопротивление между заземлением в розетке и чем-то ещё, что должно быть заземлено (металлическим столбом, вбитым в землю, или сантехническим прибором, например раковиной). Затем проделайте то же самое с нейтральным проводом (сначала проверьте наличие напряжения между нейтральным проводом и заземлением в розетке, чтобы случайно не проверить фазу). Если вы видите надёжное соединение с заземлением/нейтралью, через них не проходит напряжение, а тестер розеток не выявил никаких проблем, я бы на вашем месте не беспокоился.
Комментарии:
-
u
user558
24.12.2025 20:34Я бы отметил, что вы можете купить (бытовые) лампочки, рассчитанные на напряжение 130 вольт. (Я только что купил такую.) Это связано с тем, что известно: даже при таком высоком напряжении лампочки перегорают быстрее.
-
B
BMitch
24.12.2025 20:34Моя теория заключается в том, что колебания напряжения связаны с нейтралью, поэтому я буду рад услышать и другие предположения. Я видел информацию о том, что отклонение на 10 % от целевого значения (120 В) допустимо для электроэнергетической компании, то есть напряжение может составлять от 108 до 132 В. Похоже, что это справедливо и для электроники, которая есть у меня дома, но я не уверен, что где-то это указано.
-
n
nibot
24.12.2025 20:34В любом случае я сообщил об этом в энергетическую компанию.
-
n
nibot
24.12.2025 20:34Знаете ли вы о какой-либо публикации, в которой указаны номинальные допуски для колебаний напряжения в нейтрали? Меня беспокоит, что это может быть плохое соединение, которое в будущем станет ещё хуже.
-
B
BMitch
24.12.2025 20:34Больше всего я боялся, что напряжение превысит 200 В. Отклонение в 10 В при напряжении 120 В не кажется таким уж большим. Что бы вы сделали, чтобы это исправить?
-
u
user558
24.12.2025 20:34На самом деле я бы с этим справился. Если регулярно использовать фонари при более высоком напряжении, они быстрее перегорят. То же самое относится к моторизованным устройствам.
0
Вы убедились, что освещение и микроволновая печь подключены правильно? фаза-фаза, нейтраль-нейтраль, заземление-заземление?
Вы можете проверить розетку с помощью одного из этих предметов:

http://www.amazon.com/50957-Tester-Installation-Operation-110-125V/dp/B002LZTKIU/
Комментарии:
-
n
nibot
24.12.2025 20:34Я сделал это. Все розетки «правильные».
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025
BMitch
24.12.2025 20:34Та же цепь или отдельная цепь? Кроме того, если у вас есть вольтметр, чтобы определить, о каком изменении идёт речь, это может помочь.