25.12.2025 08:49

Я видел много вопросов (в том числе на этом сайте) о конденсате на вентиляционных отверстиях в ванной. Однако все они, похоже, связаны с зимним периодом, и все сходятся во мнении, что, поскольку тёплый воздух из ванной медленно выходит наружу, он охлаждается, конденсируется в трубе и стекает обратно к вентилятору.


Однако у меня возникла эта проблема в разгар лета, когда на улице очень жарко и влажно, а в доме приятно и прохладно. Это происходит в ванной на первом этаже. Я думаю, что вытяжка выведена наружу, в сторону от дома, а не на крышу. Если я прав, то вытяжная труба должна проходить через всю гостиную, примерно 10 футов или около того. Это всего лишь совмещённый санузел, так что там даже нет душа, который создаёт влажность.


Буду признателен за любые идеи! Капающая вода сводит меня с ума.

O
OctaviaQ
Автор вопроса

Комментарии:
O
OctaviaQ
25.12.2025 08:49

Спасибо всем. Похоже, это действительно прекратилось. Я снова открыл вентиляционное отверстие кондиционера, которое было закрыто, потому что там очень холодно. Не знаю, может, это и остановило образование конденсата (я бы подумал, что из-за холода его станет больше), но, постучим по дереву, он прекратился. Но я буду следить за тем, чтобы не было повторений. В последнее время на улице тоже стало немного прохладнее.

a
auujay
25.12.2025 08:49

Если коротко, то я не знаю. Я читал об этом (кажется, я даже слышал, как Майк Холмс упоминал об этом в одном из шоу), но я точно знаю, о чём вы говорите. На самом деле я только вчера установил вентилятор в своей ванной, и он наклонён «вверх» («неправильно»), потому что воздуховод находится на вентиляторе, а отверстие в стене, ведущее наружу, должно проходить через верхнюю панель стены. Я думаю, что важнее обеспечить прямой участок, чем добиться такого уклона, поэтому я решил просто использовать прямую трубу и изолировать её по всей длине.

B
BMitch
25.12.2025 08:49

@auujay: Мне любопытно, как будет проходить кабель, ведь вентилятор будет установлен на потолке, кабель будет выходить сбоку от вентилятора и должен будет проходить вдоль потолка, чтобы добраться до боковой части дома. Я также видел немало таких кабелей, которые проходят вертикально через чердак на крышу.

a
auujay
25.12.2025 08:49

Именно из-за этой проблемы воздуховод должен иметь наклон в сторону улицы, чтобы в случае протечки вода стекала наружу.

g
gregmac
25.12.2025 08:49

Откуда, как вы видите, капает вода? (возможно, поможет фотография). Может ли вода попадать внутрь через вентиляционное отверстие снаружи? Это происходит постоянно или только при высокой влажности снаружи?

C
ChrisF
25.12.2025 08:49

Я бы предположил, что это происходит из-за того, что тёплый влажный воздух снаружи конденсируется на холодной поверхности вентиляционного отверстия. Но я не знаю, как это исправить, — извините.


Ваш ответ

2 ответа
0
Лучший ответ
B
25.12.2025 08:49

Я думаю, Крис прав: тёплый влажный воздух снаружи попадает в вентиляционное отверстие и конденсируется на более холодных внутренних поверхностях.

Чтобы решить эту проблему, достаточно починить или заменить наружную вентиляционную заслонку, чтобы она закрывалась должным образом. Вы также можете установить вентиляционную заслонку внутри самой вентиляционной трубы. И наконец, вы можете изолировать трубу, чтобы температура в ней была близка к температуре проходящего через неё воздуха, а не к температуре внутри или снаружи дома (в зависимости от того, где проходит труба).

Комментарии:
  • g
    gregmac
    25.12.2025 08:49

    Недавно я установил вентиляционную решётку в своей ванной, и хотя труба всё равно наклонена вниз (так что вода всё равно будет капать наружу), внутри вентиляционной решётки есть формованный пенопласт и большой шарик в канале, который действует как заслонка. Когда дует ветер, шарик слегка приподнимается и выпускает воздух. Когда ветер стихает, шарик под действием силы тяжести опускается и полностью перекрывает трубу. Он у меня всего пару месяцев, но мне кажется, что это гораздо более надёжная конструкция, чем обычные пластиковые заслонки, в которых есть воздушные зазоры и которые легко заблокировать или оставить открытыми, если внутрь или на них попадёт какой-нибудь мусор.

0
25.12.2025 08:49

Я только что столкнулся с этой проблемой. Сняв вентилятор на втором этаже, я увидел, что вытяжной воздуховод из ванной (жёсткий металлический трубопровод, а не гибкий шланг) проходит прямо рядом с воздуховодом системы кондиционирования на протяжении примерно 3 метров. Холодный воздух из системы кондиционирования конденсировал влажный воздух, поступающий снаружи в вытяжной воздуховод. Я решил проблему, подняв конец жёсткого трубопровода с вентилятором на 7,5 см и добавив короткий 1 метр «водяной затвор» из гибкого воздуховода, который будет выполнять функцию гидрозатвора. Кроме того, я включаю вентилятор на 15 минут в день, чтобы «просушить» жёсткий трубопровод... Возможно, это не лучшее решение, но я придумал именно его, и оно прекрасно работает с тех пор... Я также заклеил/загерметизировал место соединения контура...